Znaleziono 68 wyników

autor: miroph
śr sty 22, 2020 12:00 pm
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

To jest przypadek @stratus84. Myślę, że prościej nie mogę tego narysować. TAK NIE ŁĄCZYĆ.
autor: miroph
śr sty 22, 2020 10:43 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt . @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania...
autor: miroph
śr sty 22, 2020 8:23 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

@miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej k...
autor: miroph
śr sty 22, 2020 8:20 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

MadOnion78 pisze:
śr sty 22, 2020 8:11 am
To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
Już poprawiłem.
autor: miroph
śr sty 22, 2020 8:00 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

Cieszę się, że problem został rozwiązany. Poniżej przedstawiam obrazowo jak prawidłowo podłączyć MEW-01. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, żeby obwody zasilające MEW-01 pokrywały się z obwodami pomiarowymi. V1 - L1 - I1 V2 - L2 - I2 V3 - L3 - I3 V1 - L1 - I1 V2 - L1 - I2 V3 - L1 - I3 itd. Myślę, ż...
autor: miroph
wt sty 21, 2020 1:58 pm
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: Zaniżone wskazania MEW-01
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 1828

Re: Zaniżone wskazania MEW-01

Prosiłbym jeszcze zgodnie z rozmową, aby sprawdzić zgodność obwodów pomiarowych z obwodem zasilającym urządzenie MEW-01.
Udało mi się zasymulować identyczny przypadek u siebie.
autor: miroph
sob sty 18, 2020 4:54 pm
Forum: Zagadnienia ogólne
Temat: Licznik energii elektrycznej
Odpowiedzi: 496
Odsłony: 41940

Re: Licznik energii elektrycznej

Witam. Spróbuj odsunąć od siebie przekładniki i wszystkie przewody które z nimi sąsiadują. Generalnie nie powinno wskazywać energii zwróconej jeśli nie posiadasz fotowoltaiki. Spróbuj zrobić co napisałem a jeśli nie pomoże to będziemy myśleć dalej
autor: miroph
pt sty 17, 2020 9:00 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Temat: MEW-01 i błędne wskazania płyty indukcyjnej
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 844

Re: MEW-01 i błędne wskazania płyty indukcyjnej

Cieszę się że jesteś zadowolony z naszej współpracy. Zawsze mówię, to jest elektronika. Testowana sprawdzana, lecz i wadliwy egzemplarz się zdarzył.
Pozdrawiam.
autor: miroph
wt sty 14, 2020 6:12 am
Forum: ZAMEL SLW-01
Temat: SLW-01 niepowołane włączenia
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 111

Re: SLW-01 niepowołane włączenia

Hej. Proszę wpierw o informację czy przewody wysokonapięciowe z ROW-01 krzyżują się lub idą równolegle z przewodami od SLW-01?
autor: miroph
sob sty 11, 2020 8:48 am
Forum: ZAMEL SLW-01
Temat: SLW-01 brak koloru czerwonego
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 215

Re: SLW-01 brak koloru czerwonego

Witam. Wpierw wypnij sterownik i podłącz na sztywno każdy z kolorów pod zasilanie. Zobaczymy czy listwa jest ok.