Search found 50 matches

by miroph
Mon Oct 21, 2019 8:00 am
Forum: ZAMEL MEW-01
Topic: ZAMEL MEW-01
Replies: 222
Views: 14490

Re: ZAMEL MEW-01

Zachowanie MEW’ki kolegi cdxa jest dokładnie takie same jak mojej które opisywałem dawno temu . Pisałem wówczas o dziwnych zachowaniach z podłączonym bojlerem 3-fazowy , chłopaki z Zamela obiecali się tym zająć i jeszcze nie było odpowiedzi . To nie jest tak, że nic nie robimy w tym kierunku. Cały ...
by miroph
Fri Oct 18, 2019 5:25 pm
Forum: ZAMEL ROW-02
Topic: Problem z łącznością ROW-02
Replies: 15
Views: 259

Re: Problem z łącznością ROW-02

Hej. Podaj proszę numer seryjny urzadzenia, jest na tyle obudowy. Wtedy w poniedziałek sprawdzę datę produkcji urządzenia.Problem dosyć ciekawy lecz myślę że do rozwiazania.
by miroph
Thu Oct 17, 2019 5:25 pm
Forum: ZAMEL SRW-02m
Topic: ZAMEL SRW-02m
Replies: 2
Views: 349

Re: ZAMEL SRW-02m

Witam. Już niedługo.
by miroph
Mon Oct 07, 2019 12:11 pm
Forum: ZAMEL ROW-02
Topic: Przycisk monostabilny
Replies: 12
Views: 9658

Re: Przycisk monostabilny

akren wrote:
Sat Oct 05, 2019 7:43 am
Czy DIM-30 mógłby być sterowany SLW-02 /jako potencjometr/? Czy równocześnie DIM może być wtedy sterowany przyciskami?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Witam. Sterowanie DIM-30 za pomocą SLW-02 nie będzie działać (sprawdzone na "stole"). Wyjście PWM musi być obciążone.
by miroph
Mon Sep 23, 2019 6:50 pm
Forum: ZAMEL SLW-01
Topic: Ledy swieca po wylaczeniu
Replies: 13
Views: 258

Re: Ledy swieca po wylaczeniu

Daj inny zasilacz jeśli możesz. Wtedy wyeliminujemy jedną z rzeczy. Sterownik albo zasilacz. Z doświadczenia stawiam na zasilacz.
by miroph
Mon Sep 23, 2019 8:49 am
Forum: ZAMEL SLW-01
Topic: Ledy swieca po wylaczeniu
Replies: 13
Views: 258

Re: Ledy swieca po wylaczeniu

Proszę podać model zasilacza oraz foto podłączenia.
by miroph
Fri Sep 13, 2019 12:29 pm
Forum: ZAMEL MEW-01
Topic: ZAMEL MEW-01
Replies: 222
Views: 14490

Re: ZAMEL MEW-01

Z Twoich zrzutów wygląda na to, że to nie jest energia zwrócona tylko bierna. Jest to jak najbardziej prawidłowy objaw. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

http://www.elektro.info.pl/artykul/id63 ... lektryczna
by miroph
Wed Sep 11, 2019 12:53 pm
Forum: ZAMEL SLW-01
Topic: 25m LED RGB plus white
Replies: 6
Views: 206

Re: 25m LED RGB plus white

A Ty co sugerujesz olać temat white ? I jak to jest z łączeniem wszystkich wyjść razem slw-01 plus dwie sztuki wln-01 Wszystkie R razem G razem i B razem osiągnę wtedy sumarycznie 10a na kanał tak ? Mogę liczyć wzmacniacze z slw-01 równolegle ? Czyli to i tak trochę za mało w moim przypadku muszą b...
by miroph
Wed Sep 11, 2019 12:46 pm
Forum: ZAMEL ROW-02
Topic: Gniazdko podwójne - Supla
Replies: 9
Views: 264

Re: Gniazdko podwójne - Supla

Witam. Rozcinanie połączeń elektrycznych w gniazdku jest słabym pomyłem. Co stoi na przeszkodzie, aby dołożyć drugie gniazdko obok? I wtedy zastosować ROW-02. Bezpiecznie i zgodnie ze sztuką :)

Image
by miroph
Fri Sep 06, 2019 12:44 pm
Forum: ZAMEL SLW-01
Topic: 25m LED RGB plus white
Replies: 6
Views: 206

Re: 25m LED RGB plus white

Podaj namiary na PW. Skontaktuję się z Tobą w Poniedziałek.