Znaleziono 2687 wyników
- śr kwie 17, 2024 7:46 pm
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 111
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
przepraszam ale czy wy jestescie $#%#$%$#% ??? :D dom zuzywa 600w , falownik robi 1kw . To co pokaze na wyjsciu ? -600 czy +400 ? OGarnijcie sie . Przeciez to dzialalo dobe temu poprawnie. :lol: :lol: :lol: falownik mi robi 16wat na koniec dnia a wyjscie pokazuje 500W ? Skad ????? Juz nie wspomne z...
- śr kwie 17, 2024 7:26 pm
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 111
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
Tak jak @klew napisał:
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
- wt kwie 09, 2024 8:59 pm
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: Zamel MEW-01 z licznikiem jednofazowym i trzema fazami na 3 przewodach
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 185
Re: Zamel MEW-01 z licznikiem jednofazowym i trzema fazami na 3 przewodach
Widocznie ktoś przystosował instalacje na 3 F ale licznik jest jedno fazowy. Czyli zasil MEW-ke tak jak na tym zdjeciu: https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=34158#p34158 A przekładniki załóż na każdym obwodzie, tak jak przy instalacji 3-fazowej. Jedynia różnica będzie w opisie. Faza 1 to u Ciebi...
- wt kwie 02, 2024 6:39 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
@Mirek (przedstawiciel Zamel-a) napisał, że zakupi taki wentylator i spróbuje zdiagnozować problem. Ty narazie wstrzymaj się z zakupem, chyba że Masz w domu "jakiś" popsuty sprzęt AGD (wiertarka, robot, odkurzacz itd...), to na próbę mógłbyś taki "używany" kondensator spróbować p...
- wt kwie 02, 2024 4:49 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
Ostatnią opcją którą przychodzi mi do głowy, to do wyjścia, (ewentualnie do wejścia), podłączyć jakiś kondensator przeciwzakłuceniowy np: z jakiejś starej wiertarki itd...
- wt kwie 02, 2024 4:12 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
Spróbuj pierwsze zmienić na monostabilne.
Jeżeli to nie pomoże, to ustaw z powrotem bistabilny i na stałe podłącz do wejść przewody "N" (niebieskie) .... i daj znać.
Edit:
Oczywiście to co @Robert wyżej napisał również sprawdź.
Jeżeli to nie pomoże, to ustaw z powrotem bistabilny i na stałe podłącz do wejść przewody "N" (niebieskie) .... i daj znać.
Edit:
Oczywiście to co @Robert wyżej napisał również sprawdź.
- wt kwie 02, 2024 3:51 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
@Mirku
Czy ewentualnie (hipotetycznie) nie podłączone przewody do wejść (sterujących) nie mają "coś" z tym wspólnego ?
Coś podobnego:
viewtopic.php?t=14906
Tak myślę, spróbować na stałe do wejść wpiąć przewód "N", a w konfiguracji ustawić wył. bistabilny.
Czy ewentualnie (hipotetycznie) nie podłączone przewody do wejść (sterujących) nie mają "coś" z tym wspólnego ?
Coś podobnego:
viewtopic.php?t=14906
Tak myślę, spróbować na stałe do wejść wpiąć przewód "N", a w konfiguracji ustawić wył. bistabilny.
- wt kwie 02, 2024 3:29 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
Już lepiej, ale dalej nie widać jak to w całości jest połączone.
Co to jest za wyłącznik (chyba, że jest to gniazdko) ?
Czysto hipotetycznie. Nie zamieniłeś przypadkiem przewodu fazowego (brązowego) z zasilaniem wentylatora (również brązowy) ?
Co to jest za wyłącznik (chyba, że jest to gniazdko) ?
Czysto hipotetycznie. Nie zamieniłeś przypadkiem przewodu fazowego (brązowego) z zasilaniem wentylatora (również brązowy) ?
- wt kwie 02, 2024 3:08 pm
- Forum: ZAMEL ROW-02
- Temat: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Odpowiedzi: 65
- Odsłony: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
Możesz zrobić zdjęcie od strony przyłączenia przewodów, gdyż na filmie tego nie widać ?
- sob mar 30, 2024 11:27 pm
- Forum: Ogólna dyskusja
- Temat: Modul ESP 12F - sterowanie bramą - jak ustawić w supli reakcje
- Odpowiedzi: 17
- Odsłony: 417