Znaleziono 121 wyników

autor: rav.b
śr kwie 01, 2020 4:10 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

To mam pytanie do wszystkich: jak to możliwie najtaniej spełnić/zrealizować?
autor: rav.b
śr kwie 01, 2020 6:25 am
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

miroph pisze:
wt mar 31, 2020 6:06 pm
Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
Czyli jest potrzebny separator Ex?
autor: rav.b
czw mar 26, 2020 1:24 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem. Według in...
autor: rav.b
śr mar 25, 2020 8:46 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Robert Błaszczak pisze:
śr mar 25, 2020 8:41 pm
Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
To w taki przypadku na mój inżynierski rozum powinien wystarczyć zwykły separator (ale niestety pewnie przepisy).
autor: rav.b
śr mar 25, 2020 8:27 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Zastanawia mnie ciągle wymaganie Ex, (obwodów przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej), dlatego że w moim przypadku układ składający się z zasilacza + LIW-01 (jak będzie w sprzedaży) planuję za zewnątrz (gdzie hula wiatr). Czy jest jakaś granica odległości od gazomierza? Dlatego pytam bo ma...
autor: rav.b
śr mar 25, 2020 6:55 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Proponowałbym Ci zapytać się o te kwestie producenta IN-Z61. Nie widzę nigdzie DTR-ki tego nadajnika impulsów, ale moim zdaniem skoro został dopuszczony do obrotu i sam czujnik jest w wykonaniu ATEX (przecież rurka kontaktronowa to już jest praktycznie ATEX), to nie widzę przeciwskazań. Oczywiście ...
autor: rav.b
śr mar 25, 2020 1:30 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Czy stosując moduł LIW-01 do pomiaru gazu wraz z IN-Z61 musi zostać zastosowany separator zgodny z Ex (ATEX)? Otrzymałem taką informację od Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.: "Zaproponowany do współpracy z gazomierzem nadajnik impulsów niskiej częstotliwości IN-Z61 jest urządzeniem kontaktronowym...
autor: rav.b
ndz mar 22, 2020 4:53 pm
Forum: ZAMEL SLW-01
Temat: SLW-01 a żyrandol/lampa LED
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 263

Re: SLW-01 a żyrandol/lampa LED

Znalazłem taką oto żarówkę RGB 4 pin, może ją ktoś ma i mi powie jak ona pasuje w oprawach/plafonach halogenowych (podmiana za żarówkę GU10)?
RGB.jpg
RGB.jpg (47.91 KiB) Przejrzano 67 razy
MIałem zamiar podmieć lampę a tak mogę tylko podmienić żarówki i dołożyć SLW-01.
Lampa.jpeg
Lampa.jpeg (42.56 KiB) Przejrzano 68 razy
autor: rav.b
sob mar 21, 2020 1:17 pm
Forum: Heatpol Home+
Temat: Grzałka Home +
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 144

Re: Grzałka Home +

Na stronie pojawiły się ceny (katalogowe):
https://homeplus-system.com/product/hwifi/
autor: rav.b
śr mar 18, 2020 2:27 pm
Forum: Nowości
Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 4100

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

Tak sobie czytam powyższe posty i przyszło mi na myśl iż LIW-01 mógłby być używany do odliczania (taka opcja w Cloud -ie).