Witam
Sugerowałem tylko aby między elektrozawór i tranzystor wstawić przekaźnik, widzę że można dużo energii przepuścić przez tranzystor więc możesz podłączyć do niego cewkę elektromagnesu, Pamiętaj tylko o przepięciach przy wyłączaniu cewki.
Pozdrawiam
Znaleziono 40 wyników
- śr lis 24, 2021 11:38 am
- Forum: Pomoc
- Temat: Tranzystor zamiast przekaźnika.
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 851
- śr lis 17, 2021 5:35 pm
- Forum: Pomoc
- Temat: Tranzystor zamiast przekaźnika.
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 851
Re: Tranzystor zamiast przekaźnika.
Witam
Ja bym jednak przez przekaźnik puścił. Ustaw największe wypełnienie i powinno działać.
Pozdrawiam
Ja bym jednak przez przekaźnik puścił. Ustaw największe wypełnienie i powinno działać.
Pozdrawiam
- pt kwie 09, 2021 9:46 pm
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: Wydłużenie przewodów do przekładników i podłączenie dwóch budynków
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 1631
- pt mar 05, 2021 2:36 pm
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: Zamel MEW 01
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 931
Re: Zamel MEW 01
Witam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
Jeśli dobrze interpretuje Twój "schemat", to masz przekładniki w złym miejscu umieszczone, oraz coś pomieszane w podłączeniu. W takiej pozycji przekładników mewka nie widzi fotowoltaiki, a co zarazem nie może rejestrować energii oddawanej.
Pozdrawiam
- pt lut 26, 2021 6:10 am
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: Przewody od przekładników
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 1613
Re: Przewody od przekładników
Witam
Możesz skrócić.
Pozdrawiam
Możesz skrócić.
Pozdrawiam
- czw sty 21, 2021 8:51 pm
- Forum: ZAMEL ROW-01
- Temat: Rws 311/j + Row-01
- Odpowiedzi: 70
- Odsłony: 9218
Re: Rws 311/j + Row-01
Witam
Słabo to wygląda, w Twoim przypadku zamiast brązowego przewodu na zacisk 11 Row, daj niebieski przewód i będzie ok.
Pzdrawiam
Słabo to wygląda, w Twoim przypadku zamiast brązowego przewodu na zacisk 11 Row, daj niebieski przewód i będzie ok.
Pzdrawiam
- ndz sie 23, 2020 4:26 pm
- Forum: Nowości
- Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
- Odpowiedzi: 395
- Odsłony: 92071
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
... przewód L powinien być doprowadzony od dołu. Na jakiej podstawie tak kolega uważa? O ile dobrze pamiętam to związane jest to z łukiem elektrycznym. Z doświadczenia wiem że pamięć jest zawodna, dlatego warto by podeprzeć się czymś wartościowym - instrukcja montażu, wytyczne producenta, norma. Ja...
- sob sie 22, 2020 12:50 pm
- Forum: Nowości
- Temat: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
- Odpowiedzi: 395
- Odsłony: 92071
- śr lip 08, 2020 8:29 am
- Forum: Ogólna dyskusja
- Temat: pompa 3f
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 1036
Re: pompa 3f
Witam
Jako element wykonawczy dajesz stycznik, a nim możesz sterować sobie zasuplowanymi aktuatorami.
Pozdrawiam
Jako element wykonawczy dajesz stycznik, a nim możesz sterować sobie zasuplowanymi aktuatorami.
Pozdrawiam
- pt cze 28, 2019 2:46 am
- Forum: ZAMEL MEW-01
- Temat: ZAMEL MEW-01
- Odpowiedzi: 837
- Odsłony: 181514