Zamel ROW-01 dostępny

comizrobisz
Posty: 10
Rejestracja: pt mar 10, 2017 4:18 pm

wojtas567, chciałem dowiedzieć się jaki jest pobór prądu przez ROW-01. W specyfikacji, którą podałeś napisano, że
znamionowy pobór mocy wynosi 0,45W. Przeliczając to otrzymujemy

Kod: Zaznacz cały

I = P / U 
I = 0,45 / 230V = 0,0019A =  1,9 Miliamper [mA]
Pobór prądu na poziomie 1,9 mA jest kompletną bzdurą.

Obrazek
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2214
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

nie mierzyłem tego
jak widzisz podesłałem Ci skan który dostałem z Zamela
sądzę, że powinno być 4,5W
i jeszcze jeden punkt jest błędny 2 x 5A/230V AC - tu jest jeden przekaźnik więc powinno być 1 x 5A/230V
Pozdrawiam
Wojtek
comizrobisz
Posty: 10
Rejestracja: pt mar 10, 2017 4:18 pm

wojtas567 pisze: pt mar 10, 2017 7:39 pm sądzę, że powinno być 4,5W
Raczej powinno być 45W.

Kod: Zaznacz cały

I = 45W / 230V =0,195 A =  195 Miliamper [mA]
Do 45W może pobierać samo esp8266. Do tego dochodzi jeszcze prąd spoczynkowy przetwornicy, stabilizatora i przekaźnika. Przekaźnik oczywiście nie jest bistabilny więc cały czas pobiera prąd w trybie NO lub NC.
wojtas567 pisze: pt mar 10, 2017 7:39 pm i jeszcze jeden punkt jest błędny 2 x 5A/230V AC - tu jest jeden przekaźnik więc powinno być 1 x 5A/230V

Ten punkt może być prawdziwy, ponieważ przekaźnik może mieć dwa styki przełączne. Wystarczy otworzyć ROW-01, aby zobaczyć jaki model przekaźnika został użyty.
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2214
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

Jak Ci wyszło 45W?
esp pobiera ok 300mA przy 3,3V to daje w zaokrągleniu ok 1W, nawet przy max poborze ok 600mA to mamy 2W ale nie 45W.
Reszta układu, przetwornica przekaźnik w najgorszym przypadku przy pełnej mocy wifi może wyjść te 4,5W.
a idąc dalej to jest prąd przy 3,3V, więc przeliczając to dalej czyli przy 230V wychodzi jak najbardziej prawidłowo to co jest w specyfikacji.
Pozdrawiam
Wojtek
comizrobisz
Posty: 10
Rejestracja: pt mar 10, 2017 4:18 pm

wojtas567 pisze: pt mar 10, 2017 8:57 pm Jak Ci wyszło 45W?
Tu się pomyliłem.
wojtas567 pisze: pt mar 10, 2017 8:57 pm a idąc dalej to jest prąd przy 3,3V, więc przeliczając to dalej czyli przy 230V wychodzi jak najbardziej prawidłowo to co jest w specyfikacji.
Sam napisałeś, że esp pobiera ok 300mA, a licząc zgodnie z danymi podawanymi w specyfikacji wychodzi 1,9 Miliamper.

Kod: Zaznacz cały

I = 0,45W/ 230V = 0,0019A =  1,9 Miliamper [mA]
marcinkowski
Posty: 3
Rejestracja: pt sty 06, 2017 8:46 pm

Chciałbym skorzystać z obecnej promocji, na w/w, ale chciałbym się jeszcze upewnić.
Moduł out of the box umożliwia sterowanie roletą zewnętrzną?
Awatar użytkownika
Espablo
Posty: 1754
Rejestracja: śr cze 29, 2016 5:04 pm
Lokalizacja: Oświęcim
Kontakt:

Zamel ROW-01 służy do zal oświetlenia. Jest tam tylko jeden przekaźnik i wgranym jest soft do obsługi oświetlenia.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18328
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

marcinkowski pisze: pt mar 17, 2017 2:13 pm Chciałbym skorzystać z obecnej promocji, na w/w, ale chciałbym się jeszcze upewnić.
Moduł out of the box umożliwia sterowanie roletą zewnętrzną?
To jest wersja jednoprzekaźnikowa.
W przyszłości pojawi się wersja dwu-przekaźnikowa dedykowana do rolet.
marcinkowski
Posty: 3
Rejestracja: pt sty 06, 2017 8:46 pm

Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie wątpliwości.
jaros
Posty: 102
Rejestracja: wt wrz 27, 2016 12:00 pm

Powinno być :wersja 2-kanałowa.Czyli 2 razy 185=370? :shock:

Tak skuli watku o próbach blokowania sonoff-ów z "urzędu",taka akcja nie ma szans powodzenia,wręcz przeciwnie,ROW za taka cenę przyspoży tylko chińczykom obrotu :lol:
ODPOWIEDZ