SONOFF BASIC - firmware UNI-PRO

Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

Przedstawiam firmware do "Sonoff-a Basic" w wersji v2.5.3.2 UNI-PRO.


W trybie konfiguracji modułu mamy następujące opcje/możliwości:

1. "Relay lewel" z dwiema opcjami:
- HIGH LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem wysokim (jest to normalna praca modułu)
- LOW LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem niskim, czyli odwrotne działanie (może ktoś znajdzie zastosowanie), główne zastosowanie tej opcji w innych modułach to współpraca z modułami przekaźnikowymi wyzwalanymi aktywnym stanem niskim, a te są chyba w większości.

2. "Relay state" z trzema opcjami:
- MEMORY, po załączenu zasilania przekaźnik będzie miał stan jak z przed jego zaniku, czyli działanie z pamięcią stanu
- LOW, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako wyłączony
- HIGH, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako włączony

3. "Status - connected", sterowanie wbudowaną diodą LED, która pełni funkcję diody konfiguracyjnej z trzema opcjami:
- "LED ON", przy normalnej pracy dioda zawsze świeci, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED OFF", przy normalnej pracy dioda zawsze jest wygaszona, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED DISABLED", przy normalnej pracy oraz przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem dioda zawsze jest wygaszona

UWAGA. Niezależnie od ustawionej opcji w trybie konfiguracji dioda LED zawsze szybko pulsuje.

4. Ze strony konfiguracyjnej modułu można również skorygować wskazania temperatury w zakresie +/- 10 stopni Celcjusza ze skokiem co 0,1 stopnia, niezależnie dla każdego typu czujnika. Bardzo przydatna funkcja, gdy termometr styka się z obudową, bo powoduje to zawyżenie wskazań od ciepła elektroniki. Uwaga wpis, np. 23 oznacza korekcję w górę o 2,3 stopnia, a np. -12 oznacza korekcję w dół o 1,2 stopnia.
Czujniki pracują na jednym pinie więc na Cloud określamy który czujnik ma pracować, jako aktywny ustawiamy tylko jeden kanał. Czujniki podłączamy do GPIO14 (tzw piąty pin).

UWAGA. Istnieje możliwość kompilacji softu z niezależną/jednoczesną pracą DS18B20 i DHT22 na własnych pinach, np GPIO14 i GPIO3 (RX).

Poniżej kilka screen-ów.
.
Załączniki
pro_1.png
pro_1.png (27.56 KiB) Przejrzano 10727 razy
pro_2.png
pro_2.png (27.43 KiB) Przejrzano 10727 razy
pro_3.png
pro_3.png (27.59 KiB) Przejrzano 10727 razy
pro_4.png
pro_4.png (27.72 KiB) Przejrzano 10727 razy
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2209
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

Gdzie będzie dostępny soft?
Pozdrawiam
Wojtek
Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

Kontakt na priv
Awatar użytkownika
Lucas
Posty: 833
Rejestracja: pn lip 31, 2017 7:11 am
Lokalizacja: Chrzanów

Informacją o tej wersji swojego softu @Zybi bardzo mnie ucieszył, bo brakowało mi właśnie takiej opcji, by po podaniu zasilania przekaźnik zawsze się załączał niezależnie od stanu poprzedniego (a takie coś było w oryginalnym sofcie od Sonoffa).

Miałem taki plan, by wykorzystać to przy oświetleniu przedpokoju. Sonoffa podepnę bezpośrednio przy lampie i nawet jak go wyłączę z telefonu, to wystarczy przełączyć zasilanie wyłącznikiem ściennym i światło się zaświeci.
Awatar użytkownika
PuteR
Posty: 1421
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:07 am

czy dobrze rozumiem, że za pomocą tego softu mógłbym skorygować wskazania z czujnika temperatury?? Chodzi o to że mam na piecu dwa czujniki jeden jest z sonoffa a drugi to normalny sterownik od pieca. Wskazania między nimi się różnią o około 2 stopnie, więc z tym softem mógłbym to wyrownać??
Gucio2607.
Posty: 508
Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm

tak
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Awatar użytkownika
PuteR
Posty: 1421
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:07 am

i to jest dobra informacja :)
tijo
Posty: 227
Rejestracja: pt gru 01, 2017 12:44 pm

@Zybi napisałem na priv...czyżby nie dotarła wiadomość?
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2209
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

Soft śmiga ładnie :)
testuję go dopiero od kilku godzin i jest OK.
Screenshot_20180227-220701a.jpg
Screenshot_20180227-220701a.jpg (23.21 KiB) Przejrzano 10401 razy
Pozdrawiam
Wojtek
Gucio2607.
Posty: 508
Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm

taki offtop po co Ci temperatura gruntu?
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Zablokowany

Wróć do „Nowości”