Strona 1 z 2

SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: czw mar 15, 2018 8:33 pm
autor: Zybi
Przedstawiam firmware do "Sonoff-a Dual R2" w wersji v2.5.3.2 UNI-PRO.

Jest to mix kanału typu SOCKET oraz TIMER.

SOCKET, czyli typu włącz/wyłącz z przycisku lub ze smartfona
TIMER, czyli czasowe załączanie z przycisku lub smartfona lub jako stałe włącz/wyłącz ze smartfona - to nie pomyłka tak to pracuje, a wykorzystuję do tego dodatkowy kanał typu GATE i diodę Schottky-ego.


W trybie konfiguracji modułu mamy następujące opcje/możliwości:

1. "Relay lewel" z dwiema opcjami dla kanału SOCKET:
- HIGH LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem wysokim (jest to normalna praca modułu)
- LOW LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem niskim, czyli odwrotne działanie (może ktoś znajdzie zastosowanie), główne zastosowanie tej opcji w innych modułach to współpraca z modułami przekaźnikowymi wyzwalanymi aktywnym stanem niskim, a te są chyba w większości.

2. "Relay state" z trzema opcjami dla kanału SOCKET:
- MEMORY, po załączenu zasilania przekaźnik będzie miał stan jak z przed jego zaniku, czyli działanie z pamięcią stanu
- LOW, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako wyłączony
- HIGH, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako włączony

3. "Status - connected", sterowanie wbudowaną diodą LED, która pełni funkcję diody konfiguracyjnej z trzema opcjami:
- "LED ON", przy normalnej pracy dioda zawsze świeci, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED OFF", przy normalnej pracy dioda zawsze jest wygaszona, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED DISABLED", przy normalnej pracy oraz przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem dioda zawsze jest wygaszona

UWAGA. Niezależnie od ustawionej opcji w trybie konfiguracji dioda LED zawsze szybko pulsuje.

4. Ze strony konfiguracyjnej modułu można również skorygować wskazania temperatury w zakresie +/- 10 stopni Celcjusza ze skokiem co 0,1 stopnia, niezależnie dla każdego typu czujnika. Bardzo przydatna funkcja, gdy termometr styka się z obudową, bo powoduje to zawyżenie wskazań od ciepła elektroniki. Uwaga wpis, np. 23 oznacza korekcję w górę o 2,3 stopnia, a np. -12 oznacza korekcję w dół o 1,2 stopnia.
Czujniki pracują na jednym pinie więc na Cloud określamy który czujnik ma pracować, jako aktywny ustawiamy tylko jeden kanał. Czujniki podłączamy do GPIO1 (TX).

5. Dla kanału TIMER many następujące możliwości:
- włączenie przekaźnika ze smartfona na stałe, czyli włącz/wyłącz,
- włączenie tego samego przekaźnika ze smartfona na zaprogramowany czas (od 1 sekundy do 1 godziny ustawiany w trybie konfiguracji modułu - Timer period),
- włączenie tego samego przekaźnika na zaprogramowany czas jw. przełącznikiem monostabilnym, czujką PIR, sensorem NO, etc,
- możliwość wyłączenia przekaźnika (załączonego elementami jw) ze smartfona przed upływem zaprogramowanego czasu,
- sterowanie przekaźnikiem z harmonogramu albo funkcją - stałe włącz/wyłącz, albo włączenie na zaprogramowany w module czas.

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 8:41 am
autor: mihu
można do testu ?

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 9:47 am
autor: Zybi
Można, kontakt na priv.

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 11:35 am
autor: Lucas
@Zybi, czy kanał Timer może być sterowany harmonogramem w taki sposób, że jego wyzwolenie np. przez PIR będzie możliwe w określonym przedziale godzin?

Przykład: oświetlenie nocne przedpokoju włącza się czujnikiem ruchu tylko między 23 a 5.

Czy soft działa tylko na Dualu, czy pójdzie na D1 mini także?

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 1:39 pm
autor: Zybi
Lucas pisze: pt mar 16, 2018 11:35 am @Zybi, czy kanał Timer może być sterowany harmonogramem w taki sposób, że jego wyzwolenie np. przez PIR będzie możliwe w określonym przedziale godzin?

Przykład: oświetlenie nocne przedpokoju włącza się czujnikiem ruchu tylko między 23 a 5.
...
Taką funkcjonalność już przedstawiałem na forum - szukaj.

Edit: o lenistwo Cię nie posądzam, więc proszę:

viewtopic.php?f=27&t=2953

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 2:48 pm
autor: Lucas
Dzięki @Zybi. Akurat tamten wątek chyba czytałem niedokładnie, bo temat pompy CWU chwilowo mnie jeszcze nie dotyczy.

Yunshan już do mnie idzie, ale nie myślałem o takim go wykorzystaniu.

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pt mar 16, 2018 3:23 pm
autor: Zybi
Schemat podłączeń.

.

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: wt cze 12, 2018 9:14 am
autor: Ryrzy
Witam,
Można taki firmware prosić? nigdzie nie widzę linku,

Pozdrawiam

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: sob cze 16, 2018 7:21 am
autor: miko1282
Ja również poprosił bym o taki soft, potrzebuję softu który po włączeniu w aplikacji załączy przekaźnik na określony czas (około 5minut)

Re: SONOFF DUAL R2 - firmware MIX (socket and timer) UNI-PRO

: pn lip 16, 2018 10:37 am
autor: Mwisk
Mam problem ze znikającymi wskazaniami z DHT22. Po podpięciu DHT22 widać ładnie wskazania w aplikacji, jednak po chwili, czasem dłuższej znikają i już nie wracają. Miał ktoś podobny problem?