ALL czujników na ESP DHT, BME, AM, NTC, DS

Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 615
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

To podeślij i do mnie
Zybi
Posty: 1511
Rejestracja: ndz cze 26, 2016 4:24 pm

dawidd pisze: sob gru 08, 2018 8:30 pm To podeślij i do mnie
Sorry, ale takie teksty to na priv sobie piszcie, a nie w wątku.
Awatar użytkownika
wojtas567
Posty: 2209
Rejestracja: ndz kwie 03, 2016 7:16 pm
Lokalizacja: Olsztyn

PioKar pisze: sob gru 08, 2018 3:31 pm Ja zmieniłem zasadę podświetlania diody IR, zobaczysz w kodzie.
Jak nie chcesz całego to pokaż co tu zmieniłeś bo widzę, że u Ciebie zmiany są znaczące a to jest na dworze?
Bo albo mój czujnik jest uszkodzony albo ja nie potrafię go ogarnąć zmieniłem na inny odczytywanie ale też ten pomiar jest jakby constans gdzie na dworze waha się między 10 a 50 ug. U Ciebie wykres dobowy wygląda ładnie.
Chyba, że nie chcesz tu to też bym poprosił na priw.
Pozdrawiam
Wojtek
PioKar
Posty: 411
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

Zybi pisze: sob gru 08, 2018 8:41 pm
dawidd pisze: sob gru 08, 2018 8:30 pm To podeślij i do mnie
Sorry, ale takie teksty to na priv sobie piszcie, a nie w wątku.
Zybi ale po co się mieszasz.
Nie pozjadałem jeszcze wszystkich rozumów i poprosiłem mądrzejszych od siebie o weryfikację.
Ja nie wiem dla czego to działa ale działa.
Nie wypowiadam się jak autorytet bo nim nie jestem.
Każdy kto chce na priw kod dostanie.
Ale na forum oficjalnie niech wklei ktoś kto to przetestuje dokładniej niż Ja.
PioKar
Posty: 411
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

wojtas567 pisze: sob gru 08, 2018 8:46 pm
PioKar pisze: sob gru 08, 2018 3:31 pm Ja zmieniłem zasadę podświetlania diody IR, zobaczysz w kodzie.
Jak nie chcesz całego to pokaż co tu zmieniłeś bo widzę, że u Ciebie zmiany są znaczące a to jest na dworze?
Bo albo mój czujnik jest uszkodzony albo ja nie potrafię go ogarnąć zmieniłem na inny odczytywanie ale też ten pomiar jest jakby constans gdzie na dworze waha się między 10 a 50 ug. U Ciebie wykres dobowy wygląda ładnie.
Chyba, że nie chcesz tu to też bym poprosił na priw.
Na priw poszedł kod.
Pomiary są z pokoju w którym siedzę i palę papierosy.
Patrząc na mapę Airly. https://airly.eu/map/pl/
To mają się do siebie nijak.
Pewnie wystawię czujnik za okno i sprawdzę czy wtedy będą podobne.
PioKar
Posty: 411
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

wojtas567 pisze: sob gru 08, 2018 8:46 pm
PioKar pisze: sob gru 08, 2018 3:31 pm Ja zmieniłem zasadę podświetlania diody IR, zobaczysz w kodzie.
Jak nie chcesz całego to pokaż co tu zmieniłeś bo widzę, że u Ciebie zmiany są znaczące a to jest na dworze?
Bo albo mój czujnik jest uszkodzony albo ja nie potrafię go ogarnąć zmieniłem na inny odczytywanie ale też ten pomiar jest jakby constans gdzie na dworze waha się między 10 a 50 ug. U Ciebie wykres dobowy wygląda ładnie.
Chyba, że nie chcesz tu to też bym poprosił na priw.
Sporo osób się odezwało a Ja nie bardzo pamiętałem na czym się wzorowałem.
Jak ktoś jest dalej zainteresowany to niech zerknie na link.
Tak jak pisałem ja mam czujnik z tą płytką adaptacyjną Dust_Sensor i do niej jest inny kod.
https://www.waveshare.com/wiki/Dust_Sensor
PioKar
Posty: 411
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

Obiecuję. Ostatni raz piszę sam do siebie.
Czujnik pyłu może nie jest profesjonalny i nie działa jak "Airly".
Ale do sterowania wentylacją w pomieszczeniach gdzie się pali papierosy jest Zaje-fajny.
A mi akurat to było potrzebne.
Dziękuję wszystkim dzięki którym byłem w stanie to uruchomić.
Działa świetnie.
A nowe pomysły w czystszej atmosferze już kiełkują :)
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 615
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

A co zrobiłeś za zaczęło działać
PioKar
Posty: 411
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

Wszystko jest opisane.
Awatar użytkownika
dawidd
Posty: 615
Rejestracja: wt gru 19, 2017 12:45 pm

Poskładałem w końcu układ na płytce i wczoraj chwile się nim pobawiłem. Na "pająka" przez parę ładnych dni działał stabilnie. Sprawdzałem pobór energii na ładowarce sony-ericsson z 3 dht, 2 ds i czujnikiem analogowym + wemosd d1 - pobór poniżej 0.5W
Dalej, na 1 i 2 kanale DHT czujnik na przewodzie 87m działa, natomiast już na 3, 4 i 5 na tak długim kablu, nie ma odczytu wcale albo pojawia sie na moment i jest mocno zafałszowany. Na skrętce 6m cat 6 działało na wszystkich kanałach. Rezystory pull up dałem 4,1 kom na wszystkie kanały
To taka mała garść informacji, może sie komuś przyda
ODPOWIEDZ

Wróć do „Nowości”