Hej, a mógłbyś mi napisać po kolei co i jak? Bo nie mogę sobie poradzić :/
Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
Witam,
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Jakie masz odczyty?Tomo pisze: ↑ndz lut 07, 2021 10:47 am Witam,
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Przy gui generic mam np 40cm i nagle wskazuje 80 90 120 i po czasie wraca do 40.klew pisze: ↑ndz lut 07, 2021 12:13 pmJakie masz odczyty?Tomo pisze: ↑ndz lut 07, 2021 10:47 am Witam,
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Długo są te złe odczyty?Tomo pisze: ↑ndz lut 07, 2021 6:27 pmPrzy gui generic mam np 40cm i nagle wskazuje 80 90 120 i po czasie wraca do 40.klew pisze: ↑ndz lut 07, 2021 12:13 pmJakie masz odczyty?Tomo pisze: ↑ndz lut 07, 2021 10:47 am Witam,
Czy poradził ktoś sobie z błędnym odczytem przez czujnik HC-SR04? Przez te skoki pushover wysyła błędne powiadomienie. Ja próbowałem inny zasilacz, inny czujnik, dalem tez kondensator za zasilaniu czujnika, ale bez zmian. Próbowałem tez inny soft gui generic.
Mam wrażenie, ze wskazania się zmieniają jak chodzi ślimak.
Może zmiana na inny czujnik pomoże? Jakie macie doświadczenia?
Można zmienić skrypty tak, aby uruchamiały z opóźnieniem scenę, która sprawdza warunek odległości i dopiero wtedy wysyła powiadomienie.
Ewentualnie jeśli poradzisz sobie z kompilacją, to można zmodyfikować trochę kod, aby wygładzał te pomiary.
Można też szukać dalej przyczyny - np czy czujnik wyciągnięty na zewnątrz i ustawiony 40 cm od ściany też generuje takie dziwne pomiary?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Dzięki Klew za porady.klew pisze: ↑ndz lut 07, 2021 6:57 pmDługo są te złe odczyty?
Można zmienić skrypty tak, aby uruchamiały z opóźnieniem scenę, która sprawdza warunek odległości i dopiero wtedy wysyła powiadomienie.
Ewentualnie jeśli poradzisz sobie z kompilacją, to można zmodyfikować trochę kod, aby wygładzał te pomiary.
Można też szukać dalej przyczyny - np czy czujnik wyciągnięty na zewnątrz i ustawiony 40 cm od ściany też generuje takie dziwne pomiary?
Walczę ze 2 tygodnie. Nie wiem jak zmodyfikować skrypt z opóźnieniem, ale poszukam i będę testować.
Myślę, ze wina leży po stronie pelletu, jak go przegarne to znowu jest prawidłowy odczyt.
Próbowałem na różnych wemosach i na różnych gpio i jest to samo.
Po kilku dniach testów w końcu znalazłem: za długi przewód - może się komuś przyda ta informacja.
Pozdrawiam!
Dzięki Klew!
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2021 12:48 pm przez Tomo, łącznie zmieniany 1 raz.