NOWE SRW-02m oraz ROW-04m
-
- Posts: 16
- Joined: Tue Apr 24, 2018 6:21 am
hej,
Widzę że pojawiły się w ofercie ROW-04m i SRA-02M. Niestety do puszki mam pociągnięty 1 kabel 3 żyłowy (on potem dalej leci do źródła światła) + skrętka oraz do rolet 1 kabel 4 żyłowy (on potem dalej leci do rolety) + skrętka. Z tego co widzę, to aby wysterować nowymi zabawkami Zamela muszę podać na styk sterujący 230 V. Ktoś ma jakiś pomysł jak to obejść ? Z góry dziękuje za pomoc.
Widzę że pojawiły się w ofercie ROW-04m i SRA-02M. Niestety do puszki mam pociągnięty 1 kabel 3 żyłowy (on potem dalej leci do źródła światła) + skrętka oraz do rolet 1 kabel 4 żyłowy (on potem dalej leci do rolety) + skrętka. Z tego co widzę, to aby wysterować nowymi zabawkami Zamela muszę podać na styk sterujący 230 V. Ktoś ma jakiś pomysł jak to obejść ? Z góry dziękuje za pomoc.
-
- Posts: 8357
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Tego typu instalację najłatwiej ogarnąć modułami dopuszkowymi.emil_seba wrote: ↑Thu Dec 05, 2019 6:47 am hej,
Widzę że pojawiły się w ofercie ROW-04m i SRA-02M. Niestety do puszki mam pociągnięty 1 kabel 3 żyłowy (on potem dalej leci do źródła światła) + skrętka oraz do rolet 1 kabel 4 żyłowy (on potem dalej leci do rolety) + skrętka. Z tego co widzę, to aby wysterować nowymi zabawkami Zamela muszę podać na styk sterujący 230 V. Ktoś ma jakiś pomysł jak to obejść ? Z góry dziękuje za pomoc.
Moduły na szynę DIN z reguły wymagają osobnych przewodów do włączników i osobnych do urządzenia, którym sterują (tzw. topologia gwiazdy)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Posts: 14
- Joined: Mon Sep 30, 2019 7:55 am
Jak zwykle przyjdę z głupim pytaniem
czy do ROW-04 mogę podłączyć kabel zasilający gniazdka w 1 pokoju? i przez niego załączać i odłączać cały moduł?
czy srw-02 mogę zastosować bez przełączników do sterowania rolet?
czy do ROW-04 mogę podłączyć kabel zasilający gniazdka w 1 pokoju? i przez niego załączać i odłączać cały moduł?
czy srw-02 mogę zastosować bez przełączników do sterowania rolet?
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
1. Nie do końca rozumiem.
2. Tak
2. Tak
-
- Posts: 14
- Joined: Mon Sep 30, 2019 7:55 am
1. Mam pod jeden bezpiecznik roznicowy podlaczony jeden pokój np gniazdka czy dzięki temu podulowi będę mógł ten jeden pokój odciąć od prądu w gniazdkach?
-
- Posts: 833
- Joined: Mon Jul 31, 2017 7:11 am
- Location: Chrzanów
ROW-04m jest 4-kanałowy, tzn. że możesz podłączyć do niego cztery niezależne obwody i nimi sterować.
Jeśli chcesz sterować obwodem, który zasila gniazda sieciowe to polecałbym Ci dodatkowo podłączyć przekaźnik 16A (najwygodniej również montowany na szynie DIN), bo obciążalność ROW-04m wg Zamela to 5A/kanał, co w przypadku gniazdek jest za mało.
Inaczej musiałbyś pamiętać, żeby do takich gniazdek nie podłączać sprzętu o dużej mocy (żelazko, itp.), co w normalnym użytkowaniu byłoby niewygodne.
Jeśli chcesz sterować obwodem, który zasila gniazda sieciowe to polecałbym Ci dodatkowo podłączyć przekaźnik 16A (najwygodniej również montowany na szynie DIN), bo obciążalność ROW-04m wg Zamela to 5A/kanał, co w przypadku gniazdek jest za mało.
Inaczej musiałbyś pamiętać, żeby do takich gniazdek nie podłączać sprzętu o dużej mocy (żelazko, itp.), co w normalnym użytkowaniu byłoby niewygodne.
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Tak jak @Lucas wyżej pisze. Zastosuj dodatkowy przekaźnik
https://www.eelektryka.com/przekaźniki- ... jkEALw_wcB
https://www.eelektryka.com/przekaźniki- ... jkEALw_wcB
-
- Posts: 508
- Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm
Tak się zastanawiam czy na wejściu L od strony przekaźników można podać np. 12V? Myślę o sterowaniu zaworami do podlewania.
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Jak najbardziej można podać 12V.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55