W sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas pisze: ↑ndz maja 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ pisze: ↑sob maja 23, 2020 12:25 am Działa na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
Soft @espablo inCan Easy , konfig:
Clip.jpg
FILM Z DZIAŁANIA : https://youtu.be/Vx1wM67v4u4
Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
OK, ale jak to działa dla normalnego włącznika? Tak jak napisałem... trzeba wykonać wyłącz / włącz jeśli chcemy włączyć światło przyciskiem na ścianie, jeżeli zostało światło wyłączone w aplikacji?QLQ pisze: ↑pn maja 25, 2020 3:27 pmW sofcie inCan easy sa i te i te obslugiwanebigthomas pisze: ↑ndz maja 24, 2020 5:59 pmCzyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?QLQ pisze: ↑sob maja 23, 2020 12:25 am Działa na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
Soft @espablo inCan Easy , konfig:
Clip.jpg
FILM Z DZIAŁANIA : https://youtu.be/Vx1wM67v4u4
- Robert Błaszczak
- Posty: 4011
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Zmiana stanu (położenia) łącznika bistabilnego powoduje zmianę stanu kanału. Czyli łącznikiem na ścianie włączasz światło, aplikacją wyłączasz, łącznikiem załączasz światło zmieniając jego stan. Jeśli stosujesz łączniki bistabilne, to nie będziesz miał zawsze 0tego samego położenia łącznika przy włączonym i wyłączonym świetle.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Witam,
poradźcie mi proszę jaki soft wgrać do tego?
Wypróbowałem już chyba wszystko z tego forum i jedyne co udało mi się uzyskać to że pojawia się w Supla Cloud. Podłączenie do prądu powoduje, że LED świeci się cały czas na linii L1, przyciski nie są podświetlone i nie działają, włącznik nie pojawia się już w Supla Cloud.
poradźcie mi proszę jaki soft wgrać do tego?
Wypróbowałem już chyba wszystko z tego forum i jedyne co udało mi się uzyskać to że pojawia się w Supla Cloud. Podłączenie do prądu powoduje, że LED świeci się cały czas na linii L1, przyciski nie są podświetlone i nie działają, włącznik nie pojawia się już w Supla Cloud.
Czyli ustawiam kolejno:
Relay K1 - GPIO_13(D7)
Relay K2 - GPIO_04(D2)
Button 1 - GPIO_12(D6)
Button 2 - GPIO_14(D5)
Sensor 1 - ?
Sensor 2 - ?
Thermometer - OFF
BTN Config - ?
Led Config - ?
Ledy gdzie wpisuję?
BTN Config - GPIO12 (wtedy przytrzymanie 5s pierwszego przycisku powinno wejść w tryb konfiguracji)
Led Config - możesz spróbować GPIO16.
Nie mam tego przełącznika, posiłkowałem się opisem gpio dla tasmoty tutaj
A próbowałeś : https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6445 ??misyu pisze: ↑czw maja 28, 2020 7:27 am Witam,
poradźcie mi proszę jaki soft wgrać do tego?
Wypróbowałem już chyba wszystko z tego forum i jedyne co udało mi się uzyskać to że pojawia się w Supla Cloud. Podłączenie do prądu powoduje, że LED świeci się cały czas na linii L1, przyciski nie są podświetlone i nie działają, włącznik nie pojawia się już w Supla Cloud.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....