ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

and111
Posty: 176
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 3:54 pm

wt kwie 27, 2021 1:32 pm

Raddii pisze:
wt kwie 27, 2021 9:28 am
Jaki zasilacz na szyne DIN dla dwóch LIW-01 polecacie?
Ja mam ORNO OR-AE-1388 https://www.orno.pl/pl/category/product ... 1-25A--15W
Od listopada zasilam takimi 2 LIW-y w 2 lokalizacjach. Zliczam impulsy z podliczników elektrycznych, więc u mnie nie potrzeba akumulatorów.
rav.b
Posty: 244
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

wt kwie 27, 2021 2:00 pm

Nie wiem czy było.

Czy podczas zaniku zasilania dane w buforze są "kasowane", pytam dlatego bo mam niedużą niezgodność z liczkiem gazu (mam tylko piec gazowy który wymaga zasilania ;) )?
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 4x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x DIW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 11432
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

wt kwie 27, 2021 4:11 pm

Którą wersję oprogramowania masz ?
rav.b
Posty: 244
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

wt kwie 27, 2021 5:24 pm

pzygmunt pisze:
wt kwie 27, 2021 4:11 pm
Którą wersję oprogramowania masz ?
Od niedawna 2.8.0
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 4x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x DIW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 11432
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

wt kwie 27, 2021 9:13 pm

Ile zgubionych impulsów ? Nominalnie i procentowo.
rav.b
Posty: 244
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

śr kwie 28, 2021 6:33 am

pzygmunt pisze:
wt kwie 27, 2021 9:13 pm
Ile zgubionych impulsów ? Nominalnie i procentowo.
Z tego co pamiętać licznik LIW miał o jakieś 3m3 mniej niż bezpośredni licznik gazu, LIW-a mam od 16.05.2020 stan licznika gazu 517.7m3 obecnie mam jakieś 1111.3m3 (100 impulsów = 1m3), czyli błąd na poziomie 0.5%

Zastanawiam się czy dla tego przypadku (licznik IN-Z61) czy nie wyłączyć buforowania.

Pytanie ciągle aktualne czy np. LIW mający w swoim buforze powiedzmy 100 impulsów, czy po zaniku zasilania one są tracone?
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2021 8:17 am przez rav.b, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 4x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x DIW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 11432
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

śr kwie 28, 2021 7:59 am

Bufor tak nie działa. Jak już to straciłbyś 1-2 impulsy. Bardziej stawiam na brak zasilania.
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 470
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

śr kwie 28, 2021 7:59 am

Wtrącę się, u mnie od sierpnia '20:
100% zgodność
Buforowanie mam wyłączone, oba LIW'y podłączone pod aku.

2021-04-28.jpg
2021-04-28.jpg (192.21 KiB) Przejrzano 334 razy
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
rav.b
Posty: 244
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

śr kwie 28, 2021 8:08 am

pzygmunt pisze:
śr kwie 28, 2021 7:59 am
Bufor tak nie działa. Jak już to straciłbyś 1-2 impulsy. Bardziej stawiam na brak zasilania.
Tylko że brak zasilania powoduje że jedyny odbiornik gazu też nie działa.

Chodź może coś w tym być bo piec jest na osobnym obwodzie aniżeli ten LIW.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2021 8:17 am przez rav.b, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 4x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x DIW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 1462
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm

śr kwie 28, 2021 8:08 am

MadOnion78 pisze:
śr kwie 28, 2021 7:59 am
Wtrącę się, u mnie od sierpnia '20:
100% zgodność
Buforowanie mam wyłączone, oba LIW'y podłączone pod aku.
U mnie podobnie, ale na litry przeszedłem od niedawna. Też 100% zgodności.
Podobnie z podlicznikiem ogrodowym.
Nawet od niedawna mam LIW-01 podpiętego pod "impulsator LEDowy" na liczniku Taurona i tu też nie widzę aby gubił impulsy...
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt + MQTT
SUPLA: 1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 3x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
Zablokowany

Wróć do „Nowości”