Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr mar 25, 2020 8:27 pm
autor: rav.b
Zastanawia mnie ciągle wymaganie Ex, (obwodów przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej), dlatego że w moim przypadku układ składający się z zasilacza + LIW-01 (jak będzie w sprzedaży) planuję za zewnątrz (gdzie hula wiatr). Czy jest jakaś granica odległości od gazomierza?
Dlatego pytam bo ma kilka innych rzeczy bliżej gazomierza (niż planowany układ) np. przyłącze elektryczne, numer domu z podświetleniem (myślę że one nie spełniają wymogów Ex).

Sugeruję się (http://www.instsani.pl/835/montaz-gazomierzy):

'2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń."

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr mar 25, 2020 8:41 pm
autor: Robert Błaszczak
Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr mar 25, 2020 8:46 pm
autor: rav.b
Robert Błaszczak pisze:
śr mar 25, 2020 8:41 pm
Tu pewnie jest problem z samym IN-Z61, który nie jest w wykonaniu Ex, ale jest urządzeniem pasywnym. Stąd konieczność separacji, abyś na czujnik impulsów nie podawał żadnego napięcia.
To w taki przypadku na mój inżynierski rozum powinien wystarczyć zwykły separator (ale niestety pewnie przepisy).

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr mar 25, 2020 8:51 pm
autor: Robert Błaszczak
Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: czw mar 26, 2020 1:24 pm
autor: rav.b
Robert Błaszczak pisze:
śr mar 25, 2020 8:51 pm
Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
Według instrukcji (https://www.dmsltd.com/upload/pdfs/aaa3 ... f1ca64.pdf):
Warning.jpg
Warning.jpg (162.18 KiB) Przejrzano 577 razy

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: pt mar 27, 2020 7:48 pm
autor: Yepestis
rav.b pisze:
czw mar 26, 2020 1:24 pm
Robert Błaszczak pisze:
śr mar 25, 2020 8:51 pm
Z inżynierskiego punktu widzenia, to jeśli w tym IN-Z61 jest rurka kontaktronowa, to tam nie ma prawa (możliwości) dostać się gaz. Więc nawet jakby tam iskrzyło, to nic się nie stanie. Napisz jeszcze do producenta IN-Z61. Oni produkują też gazomierze. Jak oni zapatrują się na ten problem.
Według instrukcji (https://www.dmsltd.com/upload/pdfs/aaa3 ... f1ca64.pdf):

Warning.jpg
Jakie wnioski wyciągasz z poniższego fragmentu instrukcji?

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: wt mar 31, 2020 6:06 pm
autor: miroph
Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr kwie 01, 2020 6:25 am
autor: rav.b
miroph pisze:
wt mar 31, 2020 6:06 pm
Tutaj macie raport z badań, jaki udało mi się otrzymać od producenta.
Czyli jest potrzebny separator Ex?

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr kwie 01, 2020 1:43 pm
autor: Robert Błaszczak
Czytając zapisy tego dokumentu, to moim zdaniem niestety tak:
GAZ-IMP.jpg
GAZ-IMP.jpg (88.49 KiB) Przejrzano 384 razy

Dokument jak nic tworzył jakiś prawnik :lol: :lol: :lol:

Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01

: śr kwie 01, 2020 4:10 pm
autor: rav.b
To mam pytanie do wszystkich: jak to możliwie najtaniej spełnić/zrealizować?