sllawek66@wp.pl pisze: ↑sob mar 06, 2021 8:11 pmTestuję na sonoff basicmiko1282 pisze: ↑sob mar 06, 2021 7:21 pm Przepraszam że pytam, prawdopodobnie gdzieś w tym wątku był podobnym problem, lecz ciężko się przekopać przez 240 stron a mianowicie na czujniku (ds18b20) podłączonym pod TX co jakiś 5-10 minut odczyt pokazuje na cloud -275°C, w aplikacji po prostu kreski, na tym samym urządzeniu jest również przekaźnik który działa niezależnie czy to odczytuje czy też nie (można nim sterować) mam zrobiony pull-up 3,7k , co mogłoby być rozwiązanie mojego problemu?
[/quote
Na czym to testujesz
GUI Generic
- Załączniki
-
- Screenshot_2021-03-06-22-23-56-059_org.supla.android.jpg (187.72 KiB) Przejrzano 1605 razy
-
- Posty: 53
- Rejestracja: czw lis 14, 2019 2:28 pm
miko1282 pisze: ↑sob mar 06, 2021 9:25 pmTo zmniejsz rezystor do 2.2 ksllawek66@wp.pl pisze: ↑sob mar 06, 2021 8:11 pmTestuję na sonoff basicmiko1282 pisze: ↑sob mar 06, 2021 7:21 pm Przepraszam że pytam, prawdopodobnie gdzieś w tym wątku był podobnym problem, lecz ciężko się przekopać przez 240 stron a mianowicie na czujniku (ds18b20) podłączonym pod TX co jakiś 5-10 minut odczyt pokazuje na cloud -275°C, w aplikacji po prostu kreski, na tym samym urządzeniu jest również przekaźnik który działa niezależnie czy to odczytuje czy też nie (można nim sterować) mam zrobiony pull-up 3,7k , co mogłoby być rozwiązanie mojego problemu?
[/quote
Na czym to testujesz
I czy zasięg wifi jest
Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
GUI-Generic Builder jest elastyczniejszy, wybierasz co chcesz mieć w firmware. Możesz wybrać wszystko, jeśli chcesz. Możesz też dobrać wielkość pamięci. I zawsze masz aktualną wersję.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
@krycha88Maniek913 pisze: ↑sob mar 06, 2021 10:09 pm Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
Coś jest rzeczywiście nie tak (chyba) z przyciskami.
Po wgraniu ( czystej wersji, własnej kompilacji ) v1.5.0 do H801
oraz wybraniu gpio3 jako przycisk do zał/wył i rozjaśniania/ściemniania,
po krótkim "zwarciu" gpio3 z GND, H801 w "koło" rozjaśnia/ściemnia LED.
Efekt jest taki, jak by gpio3 było cały czas "zwarte" z GND.
poprawiłem w 1.5.1 powinno być już dobrze, źle był określony przycisk w dół.Maniek913 pisze: ↑sob mar 06, 2021 10:09 pm Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
https://gui-generic-builder.supla.io/
błąd przy roletach nie był związany z tym co opisujesz. Prawdopodobnie musisz inaczej ustawić przyciskPatryk pisze: ↑ndz mar 07, 2021 12:10 am@krycha88Maniek913 pisze: ↑sob mar 06, 2021 10:09 pm Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?
Coś jest rzeczywiście nie tak (chyba) z przyciskami.
Po wgraniu ( czystej wersji, własnej kompilacji ) v1.5.0 do H801
oraz wybraniu gpio3 jako przycisk do zał/wył i rozjaśniania/ściemniania,
po krótkim "zwarciu" gpio3 z GND, H801 w "koło" rozjaśnia/ściemnia LED.
Efekt jest taki, jak by gpio3 było cały czas "zwarte" z GND.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Dzięki wielkie, teraz jest OKkrycha88 pisze: ↑ndz mar 07, 2021 8:00 ampoprawiłem w 1.5.1 powinno być już dobrze, źle był określony przycisk w dół.Maniek913 pisze: ↑sob mar 06, 2021 10:09 pm Mam problem z wygenerowanym softem - zwykły moduł roletowy
1.5.0 wgrane do modułu roletowego z ESP-14F
Ustawienia przekaźników
Pk1 - GPI013
Pk2 - GPIO12
Buton1 - GPI005
Buton2 - GPI004
Nie działa Buton2 - GPI004 , zamiast tego Buton1 - GPI005 działa w logice krok po kroku - czyli pierwsze naciśnięcie jazda w dół, drugie stop, trzecie jazda do góry, W aplikacji przyciski działają normalnie.
Mógłby to ktoś sprawdzić? To zamierzone działanie?