Tak czy siak jutro się zacznie klikanie, też czekam na buton... Mam nadzieję, że zamówiłem dobry ;)
Udanych testów Panowie.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
and111
Posts: 294
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Mam i ja :D
Podłączyłem szybko "na stole".
Moduł bez problemu dodałem przez aplikację.
Sterowanie podłączyłem przez N. Przyciski monostabilne.
Hold detection time ustawiłem na 0,6s, a Multiclick detection time na 0,3s.
Na razie ustawiłem po 1 akcji na przycisk (przytrzymanie). Działa jak należy.
Jutro dalsze testy.
RNW-01a.jpg
RNW-01b.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
lesny8
Posts: 2814
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

Ja też, ja też już mam :D ale jeszcze nie uruchamiam. Mam taki pier***nik na biurku, że najpierw muszę posprzątać, żeby było względnie bezpiecznie ;)
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
User avatar
bulek68
Posts: 453
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

Do mnie też dotarł.
Również skonfigurowany bez żadnych przeszkód na stole, jutro wyląduje w puszce zastępując dotychczasowo zastosowanego wemosa do "Direct Link" ...
User avatar
Lector
Posts: 1401
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Mam i ja ;)
Czas na testy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
User avatar
Gang
Posts: 622
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Mi się przycisk opóźniła wysyłka.... wrrr ;)

ps. Czy ten moduł idzie wprowadzić w tryb konfiguracji wciskając np IN1 10 razy albo w inny sposób bez wyciągania z puszki?
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Gang wrote: Wed Oct 20, 2021 6:22 am

ps. Czy ten moduł idzie wprowadzić w tryb konfiguracji wciskając np IN1 10 razy ...
Tak - 10x
User avatar
Lector
Posts: 1401
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Hehe, ale dobry jestem.
Chyba już swojego RNW-01 zepsułem :P

Po podłączeniu po przycisk roletowy (fota wyżej) i ustawieniu akcji parę razy zadziałało 1xklik, 2xklik i przytrzymanie.
Teraz pomimo ustawionych akcji pod in1 jak i in2 zero reakcji.

Sterowanie fazą i sprawdzając połączenie jest ok - faza idzie dalej do wejść.

Po przepięciu na in3 i in4 jest ok. Powrót na in1 i in2 i jest ok, ale znów kilka klików i zawiesza się obsługa z in1 i in2. Wydaje mi się ze jak klikam na in1 to po chwili jest ten problem.

Moduł nie jest w trybie konfiguracyjnym - jakby co. Dioda led świeci na stałe.

Aktualnie działa, zobaczymy kiedy znów złapię zwiechę.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
User avatar
Lector
Posts: 1401
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Po w pakowaniu w puszkę sprawdziłem czy wszystko działa i było ok. Po jakimś czasie brak reakcji.
Odłączyłem od zasilania na kilka minut, podłączyłem i po 5-10 minut ponownie brak reakcji.

Aktualnie mam zwiechę więc mogę podesłać maila do konta - może coś będzie widać.

Dziś załatwię drugi łącznik tak abym miał podpięte wszystkie cztery wejścia. Co by wyeliminować odwieszanie się po odłączeniu zasilania aby przepiąć wejścia.

Moduł połączony z serwerem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Lector wrote: Wed Oct 20, 2021 8:49 am No i kolejne zawieszenia - brak reakcji na przyciski in1 i in2.
Po w pakowaniu w puszkę sprawdziłem czy wszystko działa i było ok. Po jakimś czasie brak reakcji.
Odłączyłem od zasilania na kilka minut, podłączyłem i po 5-10 minut ponownie brak reakcji.

Aktualnie mam zwiechę więc mogę podesłać maila do konta - może coś będzie widać.

Dziś załatwię drugi łącznik tak abym miał podpięte wszystkie cztery wejścia. Co by wyeliminować odwieszanie się po odłączeniu zasilania aby przepiąć wejścia.

Moduł połączony z serwerem.
Daj mu jeszcze kilka minut bez resetu - status "połączony" w cloud jest aktualizowany po kilkuminutowej bezczynności.
Jeśli masz dostęp do RNW, to sprawdź, czy dioda świeci, czy miga.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!: