Strona 43 z 62
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 5:40 am
autor: bulek68
robertklepacki94 pisze: ↑śr paź 27, 2021 7:34 pm
bulek68 pisze: ↑śr paź 27, 2021 6:43 pm
W sumie nie tylko do testów ale wpadłem na szersze ( "dłuższe" ) wykorzystanie RNW.
Otóż w związku z tym że RNW mieszka w puszce która pierwotnie została przygotowana i okablowana pod domofon w kable w 2x1mm2 i 2x skrętka. Postanowiłem doprowadzić po skrętce ( około 10mb ) luźne wejścia nrw do rozdzielni a z niej ydyp 1,5mm2 ( około 4mb) do luźnego przycisku w pralni przelotowej do garażu.
Korzyści z wykorzystania takiego rozwiązania nikomu tłumaczyć nie muszę, wychodząc z domu czy do niego wchodząc bezpośrednio z garażu.
Konkluzja jest taka że RNW działa na całkiem długich przewodach bez żadnego problemu.
Sterowanie jest 230V to myślę że i 300mb nie robiło by przeszkody .
A tak poza tym puszczanie 230V przez skrętkę to nie jest dobry pomysł.
Robiło lub nie, zawsze można wziąć pod uwagę jakieś zaklucenia z sieci itp.
Wdrożyłem takie rozwiązanie u siebie i chciałem tylko uświadomić innym że nie stanowi to problemu dla testowanego właśnie produktu.
Co do kwesti 230V po skrętce, zdecydowanie nie jest to dobry pomysł ale tu sytuacja jest z gola inna tam nie ma zasadniczo żadnego 230, obciążenie też zadne ponieważ tą skrętką z rozdzielni idzie wyłącznie "to samo" N sterując wejściami IN.
Sam moduł skrętką zasilany nie jest.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 5:47 am
autor: klew
QLQ pisze: ↑śr paź 27, 2021 10:51 pm
No to jedziemy z koksem! Jako , że w łącznikach mono działa w 100% I do tego nie będę się czepiał.
Ale już we włącznikach bistabilnych... porażka.
Jak pisałem in1 do in3 mam mono i tu extra działa.
Ale in4 jest BI. I TU dupa blada- lampka ma być 2x klik a jakimś cudem po 1xklik się zapala i też po 1x klik gaśnie.
...
Wcześniej też miałem wszystko na bistabilnych i myślałem, że to wina włącznika bo wszystko działało jak chciało I żyło własnym życiem... jak znajdę chwilę czasu podeślę filmik jak RNW działa a właściwie nie działa na włącznikach BI.
.ktoś jeszcze ma BI włączniki na testach???
Co by zrozumieć: monostabilne =dzwonkowe
Bistabilne= te zwykle włączasz lub wyłączasz położeniem na stałe
1x klik na bistabilnym to każda zmiana pozycji przycisku.
Czyli włączenie to 1x. Włączenie i wyłączenie to 2x itd.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 6:23 am
autor: MadOnion78
A jak działa przy bistabilnym 1x vs. przytrzymanie ?
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 7:29 am
autor: klew
MadOnion78 pisze: ↑czw paź 28, 2021 6:23 am
A jak działa przy bistabilnym 1x vs. przytrzymanie ?
Na bistabilnym nie ma opcji przytrzymania.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 11:44 am
autor: pzygmunt
@Lector, udostępniłem dla Twojego RNW dedykowany firmware, który być może coś więcej nam powie na temat problemu jaki u Ciebie występuje.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 1:15 pm
autor: Lector
Jakiś konkretny numer wersji?
Bo mam 2.8.34 i nic nie pobiera.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 2:08 pm
autor: klew
Lector pisze: ↑czw paź 28, 2021 1:15 pm
Jakiś konkretny numer wersji?
Bo mam 2.8.34 i nic nie obiera.
Spróbuj jeszcze raz. Jeśli się nie zmieni, to @pzygmunt sprawdzi to jak będzie dostępny
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 5:13 pm
autor: QLQ
klew pisze: ↑czw paź 28, 2021 5:47 am
QLQ pisze: ↑śr paź 27, 2021 10:51 pm
No to jedziemy z koksem! Jako , że w łącznikach mono działa w 100% I do tego nie będę się czepiał.
Ale już we włącznikach bistabilnych... porażka.
Jak pisałem in1 do in3 mam mono i tu extra działa.
Ale in4 jest BI. I TU dupa blada- lampka ma być 2x klik a jakimś cudem po 1xklik się zapala i też po 1x klik gaśnie.
...
Wcześniej też miałem wszystko na bistabilnych i myślałem, że to wina włącznika bo wszystko działało jak chciało I żyło własnym życiem... jak znajdę chwilę czasu podeślę filmik jak RNW działa a właściwie nie działa na włącznikach BI.
.ktoś jeszcze ma BI włączniki na testach???
Co by zrozumieć: monostabilne =dzwonkowe
Bistabilne= te zwykle włączasz lub wyłączasz położeniem na stałe
1x klik na bistabilnym to każda zmiana pozycji przycisku.
Czyli włączenie to 1x. Włączenie i wyłączenie to 2x itd.
A widzisz to wszystko wyjaśnia bo założyłem że aby "kliknąć 1x" trzeba włączyć/wyłączyć - nie wiedziałem , że KAŻDA zmiana stanu 0 na 1 i odwrotnie to zmiana stanu. TO ISTOTNA INFORMACJA , która powinna być zawarta w USER GUIDE gdy ktoś będzie wykorzystywał bistabilne.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: czw paź 28, 2021 6:56 pm
autor: Lector
Niestety dziś mi się troszkę plany rozjechały, co prawda byłem u kolegi ale zabrakło czasu na testy.
Dziś jak wyszedłem po 5 rano, to oprócz godziny co pisałem posta, dopiero teraz wylądowałem w domu.
Niestety życie i sprawy prywatne.
Jutro po pracy wracam do testów.
Martwi mnie że moduł v2 dziś miał problem również z in3.
Jutro będę sprawdzał oba modułu, oraz postaram się zrobić dedykowaną aktualizacje.
Re: ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
: pt paź 29, 2021 6:01 pm
autor: klew
@Lector, udało się zaktualizować rnw?