Licznik energii elektrycznej

User avatar
QLQ
Posts: 453
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Location: Koszalin

Sun Jan 27, 2019 9:00 pm

pzygmunt wrote:
Sun Jan 27, 2019 8:14 pm
Masz wszystko w Proto.h
Nie wkleję teraz linka bo nie mam jak.

Najlepiej zaczekaj na bibliotekę dla Arduino. Będzie Ci łatwiej.
wiem gdzie. https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... on/proto.h
Właśnie doczytałem że :

Code: Select all

#define EV_TYPE_ELECTRICITY_METER_MEASUREMENT_V1 10
#define EV_TYPE_IMPULSE_COUNTER_DETAILS_V1 20

typedef struct {
  char type;  // EV_TYPE_
  unsigned _supla_int_t size;
  char value[SUPLA_CHANNELEXTENDEDVALUE_SIZE];  // Last variable in struct!
} TSuplaChannelExtendedValue; 
User avatar
pzygmunt
Posts: 5180
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Sun Jan 27, 2019 10:27 pm

To nie wszystko. Musisz tez wysyłać rozszerzoną wartość.


TElectricityMeter_ExtendedValue
User avatar
QLQ
Posts: 453
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Location: Koszalin

Sun Feb 03, 2019 2:44 pm

pzygmunt wrote:
Sun Jan 27, 2019 8:14 pm
Masz wszystko w Proto.h
Nie wkleję teraz linka bo nie mam jak.

Najlepiej zaczekaj na bibliotekę dla Arduino. Będzie Ci łatwiej.
Jakiś przybliżony termin? Proszę nie odebrać że ponaglam wiem że kolega zawalony jest pracą.
djack2017
Posts: 129
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Mon Feb 11, 2019 5:43 pm

Dla urządzenia typu "licznik energii" wciąż nie działają kanały powyżej drugiego.
Rejestracja kilku kanałów w serwerze cloud przechodzi poprawnie, ale tylko w kanale 1 i 2 (kanał 0 jest to przekaźnik) są rejestrowane dane.
W trzecim kanale i wyższym dane są zerowe (ew. są rejestrowane ale nie są poprawnie odczytywane - nie wiem).
Dane te odczytuję w historii pomiarów.
W linkach bezpośrednich nie ma żadnych wartości, a wyświetlane ikony są niezmienione mimo, że w definicji kanałów
zmienione ikony wyświetlane są poprawnie.
Link bezpośredni działa poprawnie tylko dla kanału zerowego (przełącznik).
Testy z serwera srv8 np:
kanał 0: https://svr8.supla.org/direct/164/DMkMGYjM2Zj2N/read
kanał 1: https://svr8.supla.org/direct/163/TMZY4hUjDMU/read
kanał 2: https://svr8.supla.org/direct/162/NjMMYm2kzV2/read
kanał 3: https://svr8.supla.org/direct/165/TNM2kZkjE5ZDYcT/read
Na smartfonie działa też tylko kanał 0 - przełącznik. W pozostałych kanałach wyświetlają się tylko ich nazwy (bez ikon i wartości).
cino111
Posts: 334
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Mon Feb 11, 2019 6:30 pm

Kiedy można liczyć na bibliotekę do Arduino IDE obsługującą liczniki? Mam już zamontowaną krańcówkę przy podajniku ekogroszku (podajnik tłokowy), zaraz zima się kończy a tu nic nie przetestowane ;)

PS. wiem, wiem cierpliwości, ale może przybliżony termin, czy warto czekać na testy z ekogroszkiem, czy raczej montować na liczniki wody i prądu?
User avatar
makrz
Posts: 51
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm

Thu Feb 21, 2019 9:59 am

Witam
Próbuję wgrać wsad IC_INV.rar ze strony 20 do wemosa d1 mini jednak nie udaje mi się go uruchomić. Soft ze strony 3 z opisem wgrywania ze strony 4 działa. Potrzebuję z odwróconym działaniem.
Poradzi ktoś?
Ewentualnie poproszę o soft ja k ze strony 3 tylko z odwróconym działaniem zliczania.
Dziękuję.
Post Reply