SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE

Awatar użytkownika
kris.sg
Posty: 372
Rejestracja: pn sie 07, 2017 8:08 pm
Lokalizacja: Przezchlebie

dzięki to teraz mogę aktualizować moduły :)
■Rpi4(m.2) Supla Cloud, Scripts ■Rpi3(sd) SD: 6x MI ATC, 1x W.S.
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Awatar użytkownika
lukfud
Posty: 2087
Rejestracja: czw lis 23, 2017 11:33 pm
Lokalizacja: Warszawa

Jaka jest różnica między:
flags = 65536
a
flags = flags | 65536

Efekt jest ten sam.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Taka jest różnica, że Twój przykład usuwa pozostałe flagi, a chodzi o to by dodać kolejną.
Awatar użytkownika
lukfud
Posty: 2087
Rejestracja: czw lis 23, 2017 11:33 pm
Lokalizacja: Warszawa

pzygmunt pisze: pn sie 03, 2020 9:28 am Taka jest różnica, że Twój przykład usuwa pozostałe flagi, a chodzi o to by dodać kolejną.
Faktycznie, dzięki za wyjaśnienie. Poprawiam przykład:

Kod: Zaznacz cały

docker exec supla-db mysql -u supla --password=<hasło do bazy z pliku .env> supla -e "UPDATE supla_dev_channel SET flags = flags | 65536 WHERE id = <id kanału>"
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Patryk
Posty: 2674
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Zapytam  z ciekawości.
Czy  istniała by możliwość, aby również była wyświetlana informacja jak długo wyłącznik ( lampa ) jest w obecnym "stanie" (załączony lub wyłączony) np:
 Czas zał/wył: 0 dni 01:17:09  ?
Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

Co oznaczają poszczególne cyferki w informacji "powód restartu połączenia"?
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8178
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Maniek913 pisze: ndz wrz 13, 2020 5:51 pm Co oznaczają poszczególne cyferki w informacji "powód restartu połączenia"?
Zakładam, że pytasz o statusy z biblioteki na arduino ide: viewtopic.php?p=73309#p73309
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

Tak właśnie te, Dziękuję
Patryk
Posty: 2674
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

@pzygmunt - ja wiem, że masz napewno wiele ważniejszych spraw, ale ( może znajdziesz kiedyś  chwilę czasu ) bardzo, bardzo, bardzo  proszę o dodanie do przykładów esp, funkcji żywotności zródła światła.
Lub "kawalka" kodu. :roll:
Załączniki
Screenshot_20201026-114811.png
Screenshot_20201026-114811.png (192.29 KiB) Przejrzano 2372 razy
andrew01
Posty: 162
Rejestracja: pt maja 24, 2019 6:49 am

lukfud pisze: ndz sie 02, 2020 9:29 pm Przy okazji, w androidowej aplikacji (2.3.50) przy kanale temperatury i wilgotności, "i" nakłada się na ikonę termometru.
Nie wiem czy to nie umknęło, ponieważ w 2.3.60 jest tak samo.

Pozdrawiam
Andrzej
ODPOWIEDZ