Licznik jednofazowy, wyświetlanie parametrów.

Zooropa
Posty: 1
Rejestracja: ndz mar 21, 2021 10:34 pm

Witam,
Obecnie licznik mew-01 wykorzystuje w instalacji jednofazowej. Na pierwszym przekładniku mam pomiar całej instalacji w mieszkaniu, a na pozostałych podrzędne obwody w tej instalacji. Moje pytanie dotyczy wskazania sumarycznej energii czynnej pobranej. Obecnie wskazuje ona sumę z poszczególnych trzech faz. Biorąc pod uwagę moje zastosowanie licznika suma ta jest zafałszowana. Czy można wziąć pod uwagę stworzenie funkcji wyboru z której fazy mają być wskazania? Czy rozważacie dodanie do opcji wykresów przebiegów w czasie rzeczywistym wybranych z listy parametrów sieci np. prąd, moc. Coś na zasadzie multimetru. I ostatnia prośba. Czy można w programie wprowadzić w ustawieniach parametru rozmiaru czcionki wskazań z głównego okna. Obecnie wartości są zbyt małe. Pozdrawiam. Krzysztof
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie ma obecnie takich możliwości. Sugeruje na ten moment HA po mqtt.