Dzień dobry,
przed chwilą wgrałem firmware na SP111 i skorzystałem z nowej funkcji umożliwiającej sparowanie kanału pomiarowego z przekaźnikiem.
Niemal od razu rzucił mi się w oczy problem, który w przypadku innych typów kanałów został niedawno zażegnany. Chodzi o "przeskakiwanie listy". W momencie gdy przesunę kafelek wyżej wymienionego kanału i przeciągnę palcem w dół ekranu, to lista zaczyna przemieszczać się skokowo. Jest to ten sam problem, który opisywał @klew. W przypadku kanałów zwykłych przekaźników taka sytuacja nie występuje.
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czy w przypadku tak złączonych kanałów da się obejrzeć wykresy zużycia energii w aplikacji? Mam Clouda v2.3.30.
v2.3.73 przeskakiwanie przy kanale przekaźnika i licznika energii
Da się. Przeciągnij palcem dwa razy od prawej do lewej. Za pierwszym razem pojawia się przycisk włącz, za drugim szczegóły kanału pomiarowego.
Czekam na kolejne Supla Offline Party