Jak poprawnie podłączyć MEW-01?

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Są trzy podstawowe błędy jakie popełniają instalatorzy. Pierwszy to odwrotnie założone przekładniki. Moc czynna będzie wtedy miała ujemne wartości. Oczywiście mowa o sytuacji gdy nie oddajemy energii do sieci z PV bo wtedy naturalnym jest, że moc czynna będzie na minusie. Jeśli posiadamy PV to weryfikacje kierunku przekładników najlepiej zrobić w nocy. Drugi błąd to założenie przekładników na nie tych fazach co trzeba. Fazy mierzone muszą pokrywać się z fazami zasilającymi. W gąszczu przewodów łatwo to pomylić dlatego do oceny poprawności montażu najlepiej wykorzystać multimetr. Ustawiamy multimetr na AC 400V. Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Jeśli multimetr pokaże 0V to oznacza, że przekładnik jest w poprawnym miejscu. Jeśli 400V to znaczy, że przekładnik jest nie na tej fazie co powinien. Pomiar powtarzamy dla V2 i I2 oraz V3 i I3. Oczywiście wszystkie prace montażowo pomiarowe powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami (wysokie napięcie). Trzeci to umieszczanie w przekładniku więcej niż jednego przewodu. Przekładnik może być założony na pojedynczym przewodzie / pojedynczej żyle. Nie może być założony na przewodzie wielożyłowym.


viewtopic.php?p=103981#p103981
viewtopic.php?p=103227#p103227
akmatron
Posty: 7
Rejestracja: pn sie 23, 2021 12:52 pm

Czy w przypadku instalacji jednofazowej można objąć przekładnikiem więcej niż jeden przewód fazowy (np. dwa obwody gniazd)?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W przekładniku nie może być więcej niż jeden przewód/jedna żyła.
Awatar użytkownika
klimasstudio
Posty: 1114
Rejestracja: śr sie 28, 2019 9:35 pm
Lokalizacja: localhost
Kontakt:

Dla dokładniejszych pomiarów gdy przewody przyłączeniowe mamy np 4mm2 warto na przewód dołożyć drukowany adapter by przewód był w centralnej części przekładnika. Pomiary będą wtedy dokładniejsze.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Masz to jakoś potwierdzone przy użyciu sprzętu laboratoryjnego ?
Awatar użytkownika
klimasstudio
Posty: 1114
Rejestracja: śr sie 28, 2019 9:35 pm
Lokalizacja: localhost
Kontakt:

Tak mnie uczono w szkole że pomiar cegami dica powinien być robiony tak aby strzałka na cegach wskazywała środek przewodu. Tak samo mówiono mi o przekladnikach że najlepiej jak przewód idzie przez centralny punkt przekładnika. Dlatego też wydrukowałem sobie adaptery pod 4mm2.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Robinson74
Posty: 20
Rejestracja: ndz lis 20, 2022 9:37 am

pzygmunt pisze: pn sie 23, 2021 11:11 pm W przekładniku nie może być więcej niż jeden przewód/jedna żyła.
Nawet jeśli są to tylko 2 przewody 6 mm2 zastosowane zamiast jednego 10 mm2?
Z obu stron zakończone tulejkami, które ściskają ze sobą obydwa przewody?
Robinson74
Posty: 20
Rejestracja: ndz lis 20, 2022 9:37 am

Tak wygląda u mnie wpięcie przekładników.
Czyli wychodzi na to, że powinienem zamienić te podwójne kable na pojedyncze, ale grubsze, żeby zachować przekrój.


1669027928827.jpg
1669027928827.jpg (4.98 MiB) Przejrzano 4350 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8179
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Robinson74 pisze: pn lis 21, 2022 11:22 am Tak wygląda u mnie wpięcie przekładników.
Czyli wychodzi na to, że powinienem zamienić te podwójne kable na pojedyncze, ale grubsze, żeby zachować przekrój.
Tak.
Ewentualnie możesz też przekładniki zapiąć na przewodach przed wyłącznikiem głównym - o ile masz tam wystarczająco miejsca.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Stratoliner
Posty: 1
Rejestracja: czw sty 05, 2023 12:52 pm

Sprawdzał ktoś wartości na wykresach w SUPLA.org?

Wg poniższego wykresu Energia czynna pobrana przez 10 min to 52690 kWh !

Przy domowej sieci zasilającej z zabezpieczeniem 3f 25A mogę maksymalnie pobrać 3 x 25A x 240V = 18000W więc przez godzinę 18 kWh ( nie wspominając o cos fi ) a wykres wskazuje 52690 kWh i to na jednej fazie!
Co ciekawe licznik wykazuje że pobrałem 13,51 kWh i w to jestem wstanie uwieżyć.
Załączniki
supla1.png
supla1.png (52.08 KiB) Przejrzano 3439 razy
supla2.png
supla2.png (60 KiB) Przejrzano 3439 razy
supla3.png
supla3.png (91.31 KiB) Przejrzano 3439 razy