Łącznik zwierny Simon 54 z podświetleniem pod Zamel ROW-01/02 i inne odpowiedniki

mareks6
Posts: 260
Joined: Sat Jan 13, 2018 4:39 pm
Location: Opole

Post

Gdyby ktoś się zastanawiał jak zrobić sobie podświetlany łącznik pod moduły wykonawcze dopuszkowe (zarówno te chińskie, jak i Zamel ROW-XX) to przedstawiam tu krótko mój sposób na to:

https://www.youtube.com/watch?v=ljT9805Jldw

I drobne sprostowanie pomyłki - na dzień nagrywania filmu wychodzi nam ok 13zł za sztukę takiego łącznika, a nie jakby można było zrozumieć, za dwie sztuki :-)

Z tego co słyszałem, to jakiś producent już takowe posiada w swojej ofercie, jednakże, ja np mam w całym domu Simon 54 i nie chciałbym mieć kilku innych...

Pozdrawiam, forumowiczów
Last edited by mareks6 on Thu Aug 24, 2023 12:02 pm, edited 1 time in total.
mdi87
Posts: 492
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Możesz łopatologicznie mi wytłumaczyć?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Masz łopatologicznie wyjaśnione w materiale filmowym.
mpsgsm@gmail.com
Posts: 1
Joined: Wed Feb 22, 2023 12:11 am

Post

Super filmik, dzięki przydało się.
lobuzbodzio
Posts: 25
Joined: Wed Apr 14, 2021 9:32 pm

Post

Super filmik akurat mam Simona 54 i działam w temacie 👍👍👍
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
fireboy
Posts: 16
Joined: Sat Sep 26, 2020 8:25 pm

Post

Czy są takie łączniki, w których mamy z jednej strony monostabilny a z drugiej bistabilny? W kuchni chciałbym w klasyczny sposób włączać główne oświetlenie, a drugim - monostabilnym - sterować ledami podszafkowymi.
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

fireboy wrote: Tue Dec 26, 2023 9:28 am Czy są takie łączniki, w których mamy z jednej strony monostabilny a z drugiej bistabilny? W kuchni chciałbym w klasyczny sposób włączać główne oświetlenie, a drugim - monostabilnym - sterować ledami podszafkowymi.
Można kupić podwójny monostabilne I wycisnąć jedną sprężynkę.
Ja używam Berler/Hager one.platform i tam tak można bez problemu zrobić
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
User avatar
Goral64
Posts: 3135
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie

Post

Dzięki za filmik. Zainspirował mnie on do modyfikacji łącznika Simon 54 tak, żeby dioda świeciła standardowo, czyli kiedy światło w pomieszczeniu jest wyłączone, a ROW-01 jest w tej samej puszcze co łącznik.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Image