Sun Sep 29, 2019 8:02 pm

lesny8 wrote:
Sun Sep 29, 2019 8:40 am
Komunikat jest mylący, dodaj co najmniej jedno urządzenie. Jak nie będzie chciało dalej działać to zrób jeszcze to.
Coś jest nie tak. Supla Cloud nie pozwala mi dodać urządzeń ani Smarphonów. Jedno i drugie ma wpisane co trzeba i nie rejestruje się.
Jak to zdiagnozować?
User avatar
lesny8
Posts: 780
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Sun Sep 29, 2019 8:45 pm

Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Na tych portach urządzenia komunikują się z serwerem. Zobacz tu?
myrcin
Posts: 41
Joined: Fri Jun 07, 2019 9:08 am

Mon Sep 30, 2019 6:00 am

lesny8 wrote:
Sun Sep 29, 2019 8:45 pm
Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Na tych portach urządzenia komunikują się z serwerem. Zobacz tu?
Dzięki, porty pomogły. Muszę przyznać nie ogarniam znajdywania odpowiednich wpisów na forum. Ten rysunek super ale nie trafiłem na niego wcześniej. Dzięki za naprowadzenie.
Pan_Edek
Posts: 7
Joined: Fri Oct 26, 2018 8:42 am

Tue Oct 08, 2019 12:36 pm

Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
Mam jednak problem z ustawieniem tego profilu tak aby wentylator faktycznie włączał się powyżej zadanej wilgotności. (80%)
Czy poniższe ustawienie są poprawne? Co oznacza "Profil nie jest aktywowany automatycznie"? Co zrobić aby aktywował się automatycznie? :-)
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (9.37 KiB) Viewed 380 times
cino111
Posts: 677
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Tue Oct 08, 2019 12:50 pm

Pan_Edek wrote:
Tue Oct 08, 2019 12:36 pm
Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
Mam jednak problem z ustawieniem tego profilu tak aby wentylator faktycznie włączał się powyżej zadanej wilgotności. (80%)
Czy poniższe ustawienie są poprawne? Co oznacza "Profil nie jest aktywowany automatycznie"? Co zrobić aby aktywował się automatycznie? :-)
Screenshot_4.png
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Pan_Edek
Posts: 7
Joined: Fri Oct 26, 2018 8:42 am

Wed Oct 09, 2019 8:20 am

cino111 wrote:
Tue Oct 08, 2019 12:50 pm
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Ma działać cały czas.
Niestety dodanie czasu działania nic nie pomogło.
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (11.4 KiB) Viewed 335 times
Chociaż wilgotność przekroczyła zadany próg wentylator się nie załączył.
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (11.4 KiB) Viewed 335 times
Attachments
Screenshot_6.png
Screenshot_6.png (39.41 KiB) Viewed 335 times
User avatar
fracz
Posts: 1583
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Rybna

Wed Oct 09, 2019 9:03 am

Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.

Prawodopodobnie chodzi Ci o ustawienie np. 80% -> 60% (jeśli wzrośnie ponad 80%, osuszaj aż będzie mniej niż 60%). Wartość pomiędzy 80% i 60% to "histereza", gdzie nie będzie podejmowana żadna akcja (ani włączenia ani wyłączenia).
tgaweda
Posts: 41
Joined: Mon Nov 13, 2017 9:21 pm

Wed Oct 09, 2019 9:12 am

DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Pan_Edek
Posts: 7
Joined: Fri Oct 26, 2018 8:42 am

Tue Oct 22, 2019 9:00 am

Działa, bardzo dziękuję za pomoc.
cino111 wrote:
Tue Oct 08, 2019 12:50 pm
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
To akurat nie było potrzebne - ale trzeba ręcznie ustawić aktywny profil w zakładce Podgląd:
2019-10-22 10_40_02-Wentylator - termostaty - SUPLA Scripts.png
2019-10-22 10_40_02-Wentylator - termostaty - SUPLA Scripts.png (11.13 KiB) Viewed 177 times
fracz wrote:
Wed Oct 09, 2019 9:03 am
Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.

Prawodopodobnie chodzi Ci o ustawienie np. 80% -> 60% (jeśli wzrośnie ponad 80%, osuszaj aż będzie mniej niż 60%). Wartość pomiędzy 80% i 60% to "histereza", gdzie nie będzie podejmowana żadna akcja (ani włączenia ani wyłączenia).
Dokładnie o takie działanie mi chodziło.
tgaweda wrote:
Wed Oct 09, 2019 9:12 am
DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Słuszna uwaga. :-)
andrzejano
Posts: 259
Joined: Wed Aug 30, 2017 8:47 am

Wed Oct 23, 2019 9:33 am

@fracz Moje pytanie, czy można można skrócić czas wykonania opóźnionej akcji do 1 sek.Poniżej 5 sek nie wykonuje akcji, a potrzebna mi 1 sek.