SUPLA Scripts

wsosniak
Posty: 718
Rejestracja: sob cze 02, 2018 8:02 am

fracz pisze: czw lip 15, 2021 8:37 am To prawda, z jakiegoś powodu hooki przestały w nocy działać :-( Wieczorem to sprawdzę i poprawię raz na zawsze :evil:

Póki co powinno pomóc ponowne zalogowanie się do skryptów.
tak , teraz działa , zaraz potestuje wyzwalacze na ON/OFF .
Chociaz dalej z jednym z czujników wilgotnosci mam ciągle problem tzn czujnik na taki wyzwalacz i warunek :
{{state(4052).humidity > 99}}

rezultatem sceny jest powiadomienie :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! {{state(4052).humidity|number_format(1)}} %

i co jakiś czas dostaję seriami co kilkanaście sekund, po kilka komunikatów na komórkę , np :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! 99.1%

i mógłbym to zrozumieć , bo to sonoff z wgranym multiboardem, i moze cos tam przekłamywać, pod warunkiem że HISTORIA KANAŁÓW pokazywałaby taką wilgotność powyżej 99, a tu nic . HISTORIA KANAŁÓW pokazuje cały czas wilgotność na poziomie 65%. I tego nie rozumiem o co tu chodzi .
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 2256
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

Rafał Z pisze: czw lip 15, 2021 5:14 pm tzn, nie do końca kumam, ale chodzi o to aby się zalogować i wylogować w SUPLA Scripts ?
jeśli tak to już to robiłem i nadal to samo
Na pewno 11 to numer Twojego kanału?
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 2256
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

wsosniak pisze: czw lip 15, 2021 5:59 pm
fracz pisze: czw lip 15, 2021 8:37 am To prawda, z jakiegoś powodu hooki przestały w nocy działać :-( Wieczorem to sprawdzę i poprawię raz na zawsze :evil:

Póki co powinno pomóc ponowne zalogowanie się do skryptów.
tak , teraz działa , zaraz potestuje wyzwalacze na ON/OFF .
Chociaz dalej z jednym z czujników wilgotnosci mam ciągle problem tzn czujnik na taki wyzwalacz i warunek :
{{state(4052).humidity > 99}}

rezultatem sceny jest powiadomienie :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! {{state(4052).humidity|number_format(1)}} %

i co jakiś czas dostaję seriami co kilkanaście sekund, po kilka komunikatów na komórkę , np :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! 99.1%

i mógłbym to zrozumieć , bo to sonoff z wgranym multiboardem, i moze cos tam przekłamywać, pod warunkiem że HISTORIA KANAŁÓW pokazywałaby taką wilgotność powyżej 99, a tu nic . HISTORIA KANAŁÓW pokazuje cały czas wilgotność na poziomie 65%. I tego nie rozumiem o co tu chodzi .
A w widoku sceny, na podglądzie powiadomienia, masz to 99 czy 65? Bardzo dziwne to co opisujesz... ale wierzę :-D
wsosniak
Posty: 718
Rejestracja: sob cze 02, 2018 8:02 am

fracz pisze: czw lip 15, 2021 8:07 pm
wsosniak pisze: czw lip 15, 2021 5:59 pm
fracz pisze: czw lip 15, 2021 8:37 am To prawda, z jakiegoś powodu hooki przestały w nocy działać :-( Wieczorem to sprawdzę i poprawię raz na zawsze :evil:

Póki co powinno pomóc ponowne zalogowanie się do skryptów.
tak , teraz działa , zaraz potestuje wyzwalacze na ON/OFF .
Chociaz dalej z jednym z czujników wilgotnosci mam ciągle problem tzn czujnik na taki wyzwalacz i warunek :
{{state(4052).humidity > 99}}

rezultatem sceny jest powiadomienie :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! {{state(4052).humidity|number_format(1)}} %

i co jakiś czas dostaję seriami co kilkanaście sekund, po kilka komunikatów na komórkę , np :
Za wysoka wilgotność w garderobie !!! 99.1%

i mógłbym to zrozumieć , bo to sonoff z wgranym multiboardem, i moze cos tam przekłamywać, pod warunkiem że HISTORIA KANAŁÓW pokazywałaby taką wilgotność powyżej 99, a tu nic . HISTORIA KANAŁÓW pokazuje cały czas wilgotność na poziomie 65%. I tego nie rozumiem o co tu chodzi .
A w widoku sceny, na podglądzie powiadomienia, masz to 99 czy 65? Bardzo dziwne to co opisujesz... ale wierzę :-D
No dokładnie , jest to bardzo dziwne , nielogiczne :) Jak dostaję te komunikaty i potem sprawdzam w scenie , to juz podgląd powiadomienia pokazuje mi 65, ale może to robię za późno. Przed chwilka dodałem to samo w odpowiedzi sceny tak zeby mi to zapisał w historii sceny w logach tą wartość.
wsosniak
Posty: 718
Rejestracja: sob cze 02, 2018 8:02 am

ooo , nawet długo nie musiałem czekać żeby po "aktywowaniu" ponownie tej sceny dostać znowu te dziwne wywołania - patrz screeny ponizej

. NIe ma tez dla mnie problemu zeby dla głębszej analizy , wysłac CI na priv moje dane logowania wtedy dokładnie sprawdzisz o co tu moze chodzić
Załączniki
2.png
2.png (179.9 KiB) Przejrzano 1188 razy
1.png
1.png (187.58 KiB) Przejrzano 1190 razy
wsosniak
Posty: 718
Rejestracja: sob cze 02, 2018 8:02 am

potestowałem sceny z wyzwalaczami ON/OFF i generalnie mozna powiedziec ze są OK , ale czasami scena nie zachowuje sie zgodnie z oczekiwaniami, tzn : wyzwalacz i warunek sceny są proste :

{{state(11370).on}}

i w większosci przypadków , po naciśnieciu przycisku , scena poprawnie sie uruchamia i widzę :
Dziś o 06:33 Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza.
Dziś o 06:33 Wykonanie
Dziś o 06:33 Wykryto zmianę warunku wyzwolenia sceny - wykonuję.

a czasami się zdarza że scena się NIE uruchamia i w logu widze to :
Dziś o 06:32 Scena nie została wykonana - niespełniony warunek.
Dziś o 06:32 Wykryto zmianę warunku wyzwolenia sceny - wykonuję.

czyli ze wyzwalacz "zorientował sie" ze kanał zrobił sie ON , ale warunek sceny tego jeszcze nie widzi ze kanał zrobił się ON ?
Rafał Z
Posty: 3
Rejestracja: pn cze 07, 2021 8:36 pm

fracz pisze: czw lip 15, 2021 8:05 pm
Rafał Z pisze: czw lip 15, 2021 5:14 pm tzn, nie do końca kumam, ale chodzi o to aby się zalogować i wylogować w SUPLA Scripts ?
jeśli tak to już to robiłem i nadal to samo
Na pewno 11 to numer Twojego kanału?
Co bym nie wpisał to tak samo . Mialem 1 i też nie działa. Stało się to okolo 3 4dni temu .
Awatar użytkownika
fracz
Posty: 2256
Rejestracja: pt paź 28, 2016 10:56 pm
Lokalizacja: Kraków

No to nie wpisuj byle czego, tylko podaj ID Twojego kanału.
wsosniak
Posty: 718
Rejestracja: sob cze 02, 2018 8:02 am

@fracz - inny przykład dziwnego działania/wyzwalania sceny , nie wiadomo skąd, dlaczego scena się wyzwoliła , chociaż w historii kanałów nie ma w ogóle zdarzenia ktore mogłoby wyzwolić scenę. Tym razem wyzwalacz kanału na ON :

--
Załączniki
1.png
1.png (215.59 KiB) Przejrzano 1140 razy
michal363
Posty: 90
Rejestracja: pn lip 16, 2018 8:25 pm

Mam zamontowany plywak w zbiorniku i chciałem wykonać scenę, ze gdy poziom wody opadnie, kontakton sie załączy pompka ktora jest zasilana przez inny modul sie wyłączy. Próbowałem na różne sposoby.
Czy mógłby mi ktos pomoc?
Załączniki
Screenshot_20210716-173635_Chrome.jpg
Screenshot_20210716-173635_Chrome.jpg (425.82 KiB) Przejrzano 1177 razy
Screenshot_20210716-173648_Chrome.jpg
Screenshot_20210716-173648_Chrome.jpg (391.11 KiB) Przejrzano 1177 razy
Screenshot_20210716-173651_Chrome.jpg
Screenshot_20210716-173651_Chrome.jpg (414.5 KiB) Przejrzano 1177 razy
Zablokowany

Wróć do „SUPLA Scripts”