Znalazłem problem i winnego
usunąłem jedno z urządzeń na którym był skonfigurowany termostat ale nie miał on się uruchomić o zadanej temperaturze.
Może warto dopisać jak już pojawiają się error to tak żeby można było coś z tego wywnioskować, no i jeżeli jeden termostat zostaje usunięty z chmury to inne powinny działać.
SUPLA Scripts
-
- Posty: 339
- Rejestracja: śr sie 30, 2017 8:47 am
W kofiguracji voice w automate loguje wyświetlając wersje 2.5.3 zamiast 2.0.6 Rc..czy ta wersja jest już oficjalna?
@fracz: Mnie również brakuje jednej możliwości w skryptach, a właściwie w samym termostacie (pisałem o tym chyba na 8 stronie w tamtym wątku), chociaż to też jest kwestia scen.
Brakuje mi niezależnego czasowego przełącznika profili, ale zawieszającego ich automatyczne działanie.
Mam ustawiony początek grzania dopiero na godzinę 0.30, ale gdy zdarza mi się wrócić do domu czasem wcześniej, np o 23.00 to i tak automat wyłącza grzanie o północy i włącza o 0.30
Termostat robi robotę ale ciężko jest pilnować automatu.
Moim zdaniem przełączanie profili powinno nas pytać o czas zmiany profilu, tak jak to robi przełącznik dolny.
Owszem, używam do włączania czasowego ogrzewania włącznika dolnego ale on w profilu "podtrzymanie temperatury" jest czasem włączony i wówczas potrzebna jest gimnastyka innymi przełącznikami.
Brakuje mi niezależnego czasowego przełącznika profili, ale zawieszającego ich automatyczne działanie.
Mam ustawiony początek grzania dopiero na godzinę 0.30, ale gdy zdarza mi się wrócić do domu czasem wcześniej, np o 23.00 to i tak automat wyłącza grzanie o północy i włącza o 0.30
Termostat robi robotę ale ciężko jest pilnować automatu.
Moim zdaniem przełączanie profili powinno nas pytać o czas zmiany profilu, tak jak to robi przełącznik dolny.
Owszem, używam do włączania czasowego ogrzewania włącznika dolnego ale on w profilu "podtrzymanie temperatury" jest czasem włączony i wówczas potrzebna jest gimnastyka innymi przełącznikami.
Byłoby to fajne, ale musze pomyśleć jak to zrobić niskim kosztem. https://github.com/fracz/supla-scripts/issues/26
Coś tam jest nie tak. https://github.com/fracz/supla-scripts/issues/25andrzejano pisze: ↑czw sty 25, 2018 9:28 pm W kofiguracji voice w automate loguje wyświetlając wersje 2.5.3 zamiast 2.0.6 Rc..czy ta wersja jest już oficjalna?
Ten ficzur mi się podoba i już wymyśliłem jak to zrobić niskim kosztem. https://github.com/fracz/supla-scripts/issues/28
W logach aplikacji na serwerze jest więcej info niż tylko "Slim applicatoin error". Jeżeli któryś z kanałów robi błąd, aplikacja wstrzymuje działanie termostatu na 5 minut i potem próbuje ponownie.
Dzięki za feedback!
Witam serdecznie,
Na wstepie powiem z używam Supla Scripts i uwazam je za swietne uzupełnienie Clouda.
Zastanawiam się czy jest mozliwosc dodania dodatkowych regul i warunków logicznych do profili, tak aby oprocz urządzen grzejacych/ chlodzących zdefiniowac samodzielne czujniki i uwzgledniac je w logice.
Np.
Mam ustawione DGP jako chlodzenie i w zaleznosci od temperatury jest załączane bądz wyłączane ( temp nagrzenego powietrza w systemie) i zastanawiam nad tym aby uzgledniac jeszcze dodatkowo temperature w pomieszczeniach.
np
---Włącz jest temp pomieszczenia < 20
----- Sprawdz temp powietrze w kominka, (jesli wieksza od to wlacz,a jesli mniejsza to wylacz nawiew)
Badz warunki złożone
- Jesli choć jeden z ponizszych warunkow spełniony/ wszystkie warunki spelnione to( tu lista warunkow):
--zdefiniowana akcja
Moglby byc to dodatkowy Tab aby do regul moznabylo przypisac zdefiniowane profile
Na wstepie powiem z używam Supla Scripts i uwazam je za swietne uzupełnienie Clouda.
Zastanawiam się czy jest mozliwosc dodania dodatkowych regul i warunków logicznych do profili, tak aby oprocz urządzen grzejacych/ chlodzących zdefiniowac samodzielne czujniki i uwzgledniac je w logice.
Np.
Mam ustawione DGP jako chlodzenie i w zaleznosci od temperatury jest załączane bądz wyłączane ( temp nagrzenego powietrza w systemie) i zastanawiam nad tym aby uzgledniac jeszcze dodatkowo temperature w pomieszczeniach.
np
---Włącz jest temp pomieszczenia < 20
----- Sprawdz temp powietrze w kominka, (jesli wieksza od to wlacz,a jesli mniejsza to wylacz nawiew)
Badz warunki złożone
- Jesli choć jeden z ponizszych warunkow spełniony/ wszystkie warunki spelnione to( tu lista warunkow):
--zdefiniowana akcja
Moglby byc to dodatkowy Tab aby do regul moznabylo przypisac zdefiniowane profile
Wszystko co opisałeś jest możliwe, ale nie planuję aż tak rozwijać skryptów. Należy je traktować jako szybkie uzupełnienie braków w SUPLI. Wszystkie skryptowe ficzury doclowo znajdą się w SUPLI i nie trzeba będzie ze skryptów korzystać.
Zgłoszone błędy poprawione. Wersja 2.6.0 wydana.
Przed aktualizacją swoich instancji proszę zapoznać się z instrukcją aktualizacji na stronie wydania: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.6.0
Oprócz scen czasowych, to wydanie zdecydowanie upraszcza dockerową instalację skryptów, analogicznie do tego jak są zorganizowane kontenery z Cloudem: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... -docker.md
Happy scripting
Przed aktualizacją swoich instancji proszę zapoznać się z instrukcją aktualizacji na stronie wydania: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.6.0
Oprócz scen czasowych, to wydanie zdecydowanie upraszcza dockerową instalację skryptów, analogicznie do tego jak są zorganizowane kontenery z Cloudem: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... -docker.md
Happy scripting
-
- Posty: 339
- Rejestracja: śr sie 30, 2017 8:47 am
Czy, jeśli scrypty zainstaluje na tym samym serwerze co cloude ,musze logować ,stworzyć innego użytkownika ?
Proszę o wskazówki wypełnienia .env dla tej sytuacji, tak jak w filmiku dla serwera cloude -dockera.
Proszę o wskazówki wypełnienia .env dla tej sytuacji, tak jak w filmiku dla serwera cloude -dockera.
W skryptach jest dużo uboższa konfiguracja niż w cloudzie. Tutaj masz instrukcję: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... -docker.md