Standardowe hasło to password, takie nadał kolega Krycha88 tworząc Primary GUI na którym powstała stacja pogody.
Jeden z błędów to właśnie ustawienie serwerów , chciałem aby aby dane były wysyłane raz do jednego raz do drugiego , tylko ze wyborze tylko jednego np aqi jest efekt taki ze wysyła dane tylko raz .
Ale to jest najmniejszy problem , zauważyłem ze zmieniając dane konfiguracyjne wielokrotnie ci chwile zapisując , od czasu do czasu coś puknie i moduł się „zeruje” tzn wymazywane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne i moduł po restarcie wchodzi w konfiguracje z AP, mam teraz tyle roboty ze nie daje rady tego poprawić
Stacja pogodowa by shimano73
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Potwierdzam. Po wpisaniu danych do https://airmonitor.pl/ ruszyło wysyłanie do https://aqi.eco/. To została nierozwiązana kwestia czujnika deszczu..........
Potrzebuję trochę pomocy. Odpaliłem soft z BME280 i czujnikiem SDS011 (reszta nie podłączona). Aby nie wchodził cały czas do strony konfiguracyjnej musiałem dać pull up do GPIO16 - też trochę się z tym męczyłem.
Natomiast za nic nie mogę wysłać danych do aqi.eco. Nazwa serwera wpisana to api.aqi.eco i ścieżka przepisana ze strony /update/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na porcie nie widzę aby cokolwiek się wysyłało tylko w pętli takie coś:
Będę wdzięczny za podpowiedź jak skonfigurować aqi.eco/ supla aby wysyłać tam dane ?
Natomiast za nic nie mogę wysłać danych do aqi.eco. Nazwa serwera wpisana to api.aqi.eco i ścieżka przepisana ze strony /update/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na porcie nie widzę aby cokolwiek się wysyłało tylko w pętli takie coś:
Kod: Zaznacz cały
12:19:00.116 -> Light Level : -2.00
12:19:00.116 -> Wind meter = 0.00 m/s
12:19:10.119 -> SDS011 PM2.5 = 9.80% PM10 = 46.40%
12:19:10.119 -> BME 280 Pressure = 984.11nPa Preseure sea = 1009.00hPa Elevation = 217npm
12:19:10.172 -> BME 280 Temperature = 23.62°C Humidity = 31.45 %
12:19:10.219 -> [BH1750] Device is not configured!
12:19:10.219 -> Light Level : -2.00
12:19:10.219 -> Wind meter = 0.00 m/s
12:19:20.245 -> SDS011 PM2.5 = 9.80% PM10 = 46.40%
12:19:20.245 -> BME 280 Pressure = 984.09nPa Preseure sea = 1009.00hPa Elevation = 217npm
12:19:20.245 -> BME 280 Temperature = 23.68°C Humidity = 31.47 %
12:19:20.345 -> [BH1750] Device is not configured!
12:19:20.345 -> Light Level : -2.00
12:19:20.345 -> Wind meter = 0.00 m/s
Z której wersji softu od shimano73 korzystasz ??LukaszH pisze: ↑czw maja 06, 2021 10:24 am Potrzebuję trochę pomocy. Odpaliłem soft z BME280 i czujnikiem SDS011 (reszta nie podłączona). Aby nie wchodził cały czas do strony konfiguracyjnej musiałem dać pull up do GPIO16 - też trochę się z tym męczyłem.
Natomiast za nic nie mogę wysłać danych do aqi.eco. Nazwa serwera wpisana to api.aqi.eco i ścieżka przepisana ze strony /update/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na porcie nie widzę aby cokolwiek się wysyłało tylko w pętli takie coś:
Będę wdzięczny za podpowiedź jak skonfigurować aqi.eco/ supla aby wysyłać tam dane ?Kod: Zaznacz cały
12:19:00.116 -> Light Level : -2.00 12:19:00.116 -> Wind meter = 0.00 m/s 12:19:10.119 -> SDS011 PM2.5 = 9.80% PM10 = 46.40% 12:19:10.119 -> BME 280 Pressure = 984.11nPa Preseure sea = 1009.00hPa Elevation = 217npm 12:19:10.172 -> BME 280 Temperature = 23.62°C Humidity = 31.45 % 12:19:10.219 -> [BH1750] Device is not configured! 12:19:10.219 -> Light Level : -2.00 12:19:10.219 -> Wind meter = 0.00 m/s 12:19:20.245 -> SDS011 PM2.5 = 9.80% PM10 = 46.40% 12:19:20.245 -> BME 280 Pressure = 984.09nPa Preseure sea = 1009.00hPa Elevation = 217npm 12:19:20.245 -> BME 280 Temperature = 23.68°C Humidity = 31.47 % 12:19:20.345 -> [BH1750] Device is not configured! 12:19:20.345 -> Light Level : -2.00 12:19:20.345 -> Wind meter = 0.00 m/s
Witam. Kolego mam pytanie czy na twoim sofcie uruchomie tylko czujnik BME280 oraz deszczemierz ewentualnie później jak dokupię wiatromierz to da sie to rozbudować bez zmiany softu. Nie potrzebuje tych wszystkich zapisow do www wystarczy mi tylko podgląd w apce. Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://pietras-81.aqi.eco/
właśnie nie ma i nic nie wysyła. Na razie jadę na luftdaten i tam do aqi.eco wysyła wszystko https://lukaszh.aqi.eco/pl/lukaszh. Niestety na tym sofcie pod suplę nie mogę tego zrobić (w apce wszystko działa)