Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
ESP8266 Primary GUI - Termostat
https://gui-generic-builder.supla.io/
Poproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 pisze: ↑czw wrz 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
a DS na jakim GPIO?makrz pisze: ↑pt wrz 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 pisze: ↑czw wrz 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Może być gpio2, 4, albo inne. Byle nie 5krycha88 pisze: ↑pt wrz 13, 2019 8:01 ama DS na jakim GPIO?makrz pisze: ↑pt wrz 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 pisze: ↑czw wrz 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
Chyba nie
To nie jest uwaga a tylko raport z testów.
DS w panelu i cloud pokazuje co 0,25.
Gdy w cloud jest 24,25 to w telefonie jest 24,3
W panelu dalej można zmieniać ustawienie co 0,1
Reszta działa według opisu.
Może ten dodatkowy przycisk jest ok.
Bo przykładowo termostat ma wyłączać przy 20 stopniach a czasem ręcznie będę chciał podgrzać do 24.
Może się przydać.
wrzuciłemmakrz pisze: ↑pt wrz 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 pisze: ↑czw wrz 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
https://github.com/krycha88/termostat
https://gui-generic-builder.supla.io/
Witam.
Wgrałem na próbę termostat v3 ds18b20 wszystko działa gdy nie odłączam zasilania.
Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu moduły(próbowałem na 2-uch) nie pamiętają ustawień sieci.
Czy mogę robić coś nie tak?
NodeMCU, oraz WEMOS
Pozdrawiam
Wgrałem na próbę termostat v3 ds18b20 wszystko działa gdy nie odłączam zasilania.
Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu moduły(próbowałem na 2-uch) nie pamiętają ustawień sieci.
Czy mogę robić coś nie tak?
NodeMCU, oraz WEMOS
Pozdrawiam
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Tak nie powinno być jutro wrzucę nowy soft gdzie będzie można sobie dowolnie konfigurować gpio. Wtedy zobaczysz czy nadal jest źle.
https://gui-generic-builder.supla.io/