u mnie właśnie na furtce skonfigurowane i działa prawidłowo
ESP8266 Primary GUI - Termostat
slawek pisze: ↑wt kwie 13, 2021 11:37 am Kanał czujnika będzie zawsze pierwszy.
W trybie manual możesz włączać i wyłączać piec ręcznie.
W trybie auto - pracuje termostat.
W pakiecie masz plik z opisem, ale rozumiem twoje lenistwo...
Masz na tacy:Kod: Zaznacz cały
kanał 1 - Tryb AUTO - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu) kanał 2 - Tryb MANUAL - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu) kanał 3 - Ustawia temperaturę termostatu co -/+ 0,5 stopnia dla wilgotności jest to -/+ 1, po 10s temperatura zostanie zapisana do eeproma kanał 4 - Wyświetla ustawioną temperaturę termostatu lub wartość wilgotnośći kanał 5 - Wyświetla stan przekaźnika termostatu Ta wersja umożliwia ustawienie termostatu w trybie grzania, chłodzenia lub wilgotnośći: 1. Tryb grzania Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni. W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni. 2. Tryb chłodzenia Tryb chłodzenia, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 30 stopni. W tym momencie przekaźnik jest załączony, chłodziarka działa tak długo aż temperatura zmierzona spadnie do 23 stopni (25 – 2 = 23). Wtedy przekaźnik wyłączy chłodziarkę. Przekaźnik załączy ponownie chłodziarkę, jeżeli temperatura wzrośnie do 25 stopni. 3. Tryb wilgotność Działa w zasadzie tak samo jak tryb chłodzenia tylko zamiast temperatury sprawdzana jest wilgotność Jak zacząć? Należy urządzenie wprowadzić w tryb konfiguracji są dwie metody: szybkie wciśnięcie dwa razy RESET lub jeżeli nie macie tego przyciski to przytrzymanie przez 5s przyckisku domyślnie jest on ustawiony GPIO0 Jeżeli uda wam się poprawnie wejść w tryb konfiguracji należy podłączyć się do sieci "MODUL SUPLA" następnie wejść na adres 192.168.4.1. Wyświetli się wam GUI-zielone tu możecie określać między innymi jak ma działać termostat np. określacie pod jakim GPIO pracuje przekaźnik termostatu lub pod jakim GPIO ma być przycisk uruchamiający termostat itp. Dodatkowo musicie określić ustawienia do wifi oraz supli. Jeżeli to zrobicie to należy wykonać restart urządzenia. Urządzenie powinno zalogować się do sieci wtedy macie możliwość wejścia w konfigurację urządzenia aby np poprawić adresy DSów, ustawić temperaturę termostatu lub zmienić tryb pracy termostatu. Ustawienia dotyczące konfiguracji urządzenia czyli GPIO można poprawić tylko w GUI-zielonym. Pamiętajcie, że temeraturę lub wilgotność termostatu można ustawiać za pomocą aplikacji. To jest lista zmian co dodawałem pokolei: wersja 4.1 -możliwość określenia GPIO z poziomu konfiguracji urządzenia Każda zmiana GPIO w konfiguracji wymaga restartu urządzenia! wersja 4.2 -możliwość określenia ile dodać kanałów DSów maksymalnie 8, jeżeli będziesz chcieli zmniejszyć ilość musisz usunąć urządzenie z clouda. -możliwość sterowania trybami AUTO oraz MANUAL za pomocą przycisków -dioda sygnalizująca pracę termostatu - jeżeli zapalona termostat wyłączony wersja 4.3 -dodałem obsługę DS18B20 oraz DHT22 z jednego urządzenia -sterowanie termostatem w zależności od wilgotności (DHT22) -sterowanie przekaźnikiem z odwrotną logiką -konfigurowanie urządzenia tylko z trybu konfiguracji! w trybie normalnej pracy tylko są dostępne ustawienia termostatu, clouda oraz wifi wersja 4.4 -możliwosć zmiany wartośći wilgotności z poziomu aplikacji -możliwość ustawienia histerezy dla trybu wilgotność -umożliwołem konfigurowanie czujników DS oraz DHT bez potrzeby robienia restartu urządzenia -usprawniłem wczytywanie GUI wersja 4.6 -problemy zgłoszene przez użytkowników ;) wersja 4.7 -zmieniłem wersja proto na 9 -dodałem poprawkę którą zasugerował kolega @klew https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=55170#p55170 -opisałem dokładniej GPIO dla trybu konfiguracyjnego wersja 4.8 -dodałem dwa dodatkowe stany termostatu (włączony/wyłączony) jaki powienien zostać ustawiony po podłączeniu zasilania wersja 4.9 -definiowane czujnika DHT już nie powinno być restartów -możliwość odczytywania/zapisywania adressów w trybie konfiguracyjnym -w pewnych sytuacjach nie dało się zapisać addresów czujników -wyświetlanie stanów urządzenia w trybie konfiguracyjnym -dodałem możlwiość szybkiego przejśćia w tryb konfiguracyjny z normalnej pracy urządzenia - dodatkowy buttpn "tryb konfiguracyjny" -stabilność :) wersja 4.9.1 -ustawiłem domyślne GPIO pod SONOFF BASIC Przed wgraniem zalecam zrobić erase flash jeżeli posiadałeś już wersję termostatu możesz wgrać przez przeglądarkę. wersja 4.9.8 -wersja opiera się na najnowszej wersji płytek 2.6.3
slawek, niczym nie zabłyszczałeś to co skopiowałeś napisałem wcześniej. Zrobiłem dawno tak jak jest napisane i nie działa ,jest jakieś małe przeoczenie z mojej strony ,którego nie umie na razie zlokalizować dlatego pytam na forum, a jeśli chodzi o lenistwo to nie osądzaj innych po sobie.
na kanale 0 - mam włącznik zasilania czyli tryb auto,
na kanale 1 - mam włącznik zasilania czyli tryb manual,
na kanale 2 - mam włącznik zasilania czyli nastawienie temperatury,
na kanale 3 - mam termometr,
na kanale 4 - mam czujnik otwarcia furtki czyli stan pieca,
na kanale 5 - mam termometr czyli temperatura rzeczywista pieca,
więc jak kanał czujnika będzie zawsze pierwszy.
Układ złożony i zaprogramowany na esp8266-01s.
rav20: czy do tego czujnika dodawałeś funkcje kanału? czy na którymś kanale wskazywałeś jako funkcje otwieranie np furtki ?? dzięki za odp
PS - możesz wkleić foto jak u Ciebie to wygląda.
Szkoda, a miałem taką nadzieję błysnąć...
Nie bardzo wiem, jak upchnąłeś tyle kanałów w ESP01S... a ma być tak:Zrobiłem dawno tak jak jest napisane i nie działa ,jest jakieś małe przeoczenie z mojej strony ,którego nie umie na razie zlokalizować dlatego pytam na forum, a jeśli chodzi o lenistwo to nie osądzaj innych po sobie.
na kanale 0 - mam włącznik zasilania czyli tryb auto,
na kanale 1 - mam włącznik zasilania czyli tryb manual,
na kanale 2 - mam włącznik zasilania czyli nastawienie temperatury,
na kanale 3 - mam termometr,
na kanale 4 - mam czujnik otwarcia furtki czyli stan pieca,
na kanale 5 - mam termometr czyli temperatura rzeczywista pieca,
więc jak kanał czujnika będzie zawsze pierwszy.
Układ złożony i zaprogramowany na esp8266-01s.
1. Przełącznik kanał 0 - tryb AUTO/MANUAL - ustawiasz na auto
2. Przełącznik kanał 1 - tryb MANUAL ON/OFF - będzie OFF przy trybie AUTO
3. Nastawa temp. kanał 2 +/-
4. Kanał 3 - temp. wymagana - czyli ta którą ustawiasz.
5. Kanał 4 - wskaźnik aktualnego stanu urządzenia (kontaktron).
6. Kanał 5 - temperatura zmierzona kanału, który steruje termostatem.
7. Kanał 6 i kolejne... dodatkowe termometry, które mogą być zdefiniowane, ale nie muszą. Nie są brane pod uwagę do działania termostatu.
Może tym razem mi się uda błysnąć ???
Więcej dystansu kolego - i powodzenia
PS. Co masz ustawione w ---> Ustawienia termostatu--->Rodzaj?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Mi do warzenia piwa wystarcza termostat do 100 stopni, macie piece martenowskie?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Mi do sauny , wędzenia , obsługi ogrzewania, itd. Jasne że wystarczy ale do kontroli dymogeneratora zdecydowanie nie wystarczy zwykły czujnik do 125 spłonie , nawet do piekarnika nie wystarczy
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2021 7:18 pm przez kotogi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytam tylko jak muszę.