Sonoff Basic DS18B20 DHT22 multi switch

PioKar
Posty: 352
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

pn sty 13, 2020 7:23 am

uchnast.michal pisze:
pn sty 13, 2020 4:53 am
Duża zasługa Krychy88 i jego primery GUI, ja tylko skomplikowalem najczęściej pożądane warianty dla Sonoff Basic. Bardzo dziękuję za testy i opis.
Życzę dalszego bezproblemowego użytkowania:)
Miałem tego nie pisać by nie było że ferment sieję.
To nie są te same softy.
Może ty inaczej kompilujesz.
Twoje softy ładnie się rejestrują w cloud i są stabilne tak jak opisywałem.
Dla Krycha88 oczywiście szacun za pracę. Wszystkie wersje termostatu testuję od razu po powieszeniu na stronie i to nie jest to.
Po wgraniu wchodzę w config dane wpisuję robię reset a w cloud czasem się pojawi czasem nie.
Czasem się zarejestruje i po resecie już się nie łączy.
Naprawdę piszę tylko po to bo może porównacie softy lub metody kompilacji.
Piotr.
krycha88
Posty: 651
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am

pn sty 13, 2020 7:33 am

PioKar pisze:
pn sty 13, 2020 7:23 am
uchnast.michal pisze:
pn sty 13, 2020 4:53 am
Duża zasługa Krychy88 i jego primery GUI, ja tylko skomplikowalem najczęściej pożądane warianty dla Sonoff Basic. Bardzo dziękuję za testy i opis.
Życzę dalszego bezproblemowego użytkowania:)
Miałem tego nie pisać by nie było że ferment sieję.
To nie są te same softy.
Może ty inaczej kompilujesz.
Twoje softy ładnie się rejestrują w cloud i są stabilne tak jak opisywałem.
Dla Krycha88 oczywiście szacun za pracę. Wszystkie wersje termostatu testuję od razu po powieszeniu na stronie i to nie jest to.
Po wgraniu wchodzę w config dane wpisuję robię reset a w cloud czasem się pojawi czasem nie.
Czasem się zarejestruje i po resecie już się nie łączy.
Naprawdę piszę tylko po to bo może porównacie softy lub metody kompilacji.
Piotr.
To czemu nie napiszesz o tych problemach w odpowiednim wątku na pewno byśmy coś zaradzili :)
PioKar
Posty: 352
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

pn sty 13, 2020 9:03 am

To czemu nie napiszesz o tych problemach w odpowiednim wątku na pewno byśmy coś zaradzili :)
[/quote]
Ludzie piszą że u nich termostaty działają prawidłowo.
Ja programistą nie jestem.
Więc się nie wychylam.
krycha88
Posty: 651
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am

pn sty 13, 2020 9:17 am

PioKar pisze:
pn sty 13, 2020 9:03 am
Ludzie piszą że u nich termostaty działają prawidłowo.
Ja programistą nie jestem.
Więc się nie wychylam.
Ale jeżeli nie napiszesz to skąd mam wiedzieć, że są jakieś problemy :)
Awatar użytkownika
uchnast.michal
Posty: 216
Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Lokalizacja: Czeladź
Kontaktowanie:

pn sty 13, 2020 1:01 pm

Maniek913 pisze:
pn sty 13, 2020 6:37 am
uchnast.michal pisze:
czw sty 02, 2020 2:34 pm
zmiany: https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... .ino#L593
źródła wkrótce na git
Wrzuciłeś już te źródła?
Cierpliwości, walczę z gitem, długą przerwę miałem:(
PioKar
Posty: 352
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

pt sty 17, 2020 4:46 pm

uchnast.michal pisze:
czw sty 02, 2020 3:45 pm
Cieszy mnie to, oczekuję regularnych meldunków nt. pracy Sonoffa ;)
CD-nastąpił.
Kumpel z pracy poprosił do nowej kotłowni o sonoffbasic 6xds z przekaźnikiem bez potencjałowym.
Miałem jeszcze z czasów Zybi-ego czyli z ponad roku sonoffa z przerobionym przekaźnikiem.
Wgrałem bez problemu. Ds-y znalazłem.
Z rejestracją w cloud nie ma żadnego problemu.
Z odczytem nie ma problemu.
DS-y pokazują z rozrzutem 0,5 stopnia. Ale to pewnie wina ds-ów.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 567
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

pt sty 17, 2020 6:58 pm

PioKar pisze:
pt sty 17, 2020 4:46 pm
uchnast.michal pisze:
czw sty 02, 2020 3:45 pm
Cieszy mnie to, oczekuję regularnych meldunków nt. pracy Sonoffa ;)
CD-nastąpił.
Kumpel z pracy poprosił do nowej kotłowni o sonoffbasic 6xds z przekaźnikiem bez potencjałowym.
Miałem jeszcze z czasów Zybi-ego czyli z ponad roku sonoffa z przerobionym przekaźnikiem.
Wgrałem bez problemu. Ds-y znalazłem.
Z rejestracją w cloud nie ma żadnego problemu.
Z odczytem nie ma problemu.
DS-y pokazują z rozrzutem 0,5 stopnia. Ale to pewnie wina ds-ów.
U mnie kilka DS-ów koło siebie pokazuje z rozrzutem do 0,2 stopnia. Jeden dht22 trochę zawyża. Drugi pokazuje 21,7 (nie widać go na obrazku)
Screenshot_20200117-195037.png
Screenshot_20200117-195037.png (97.41 KiB) Przejrzano 235 razy
PioKar
Posty: 352
Rejestracja: czw maja 03, 2018 5:56 am

sob sty 18, 2020 3:28 am

Wczoraj w ramach testu spiąłem ds-y gumką włożyłem do skarpetki a skarpetkę do buta :)
Dziś na wykresie jest tak:
3x19 2x18,75 1x18,5
Jak kolega będzie chciał to sobie skoryguje.
Dla mnie to jest do przyjęcia.
SzymaneK
Posty: 18
Rejestracja: wt wrz 03, 2019 6:05 am

sob sty 18, 2020 9:14 am

Witam
próbuję wgrać ten soft pod sonoffa basic wersja z 4 i 5 pinami i za nic nie mogę doprowadzić do stabilnej pracy.
W menu konfiguracyjnym raz wykrywa ds'y raz ich nie wykrywa nawet jeśli jakimś cudem uda się że temperatura pokaże się w supli to zanika w niedługim czasie i raz na kilka resetów temperatura się pojawi.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Ma może jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Może ja robię coś źle tylko nie wiem co.

Pomocy :-)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 567
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

sob sty 18, 2020 10:12 am

PioKar pisze:
sob sty 18, 2020 3:28 am
Wczoraj w ramach testu spiąłem ds-y gumką włożyłem do skarpetki a skarpetkę do buta :)
Dziś na wykresie jest tak:
3x19 2x18,75 1x18,5
Jak kolega będzie chciał to sobie skoryguje.
Dla mnie to jest do przyjęcia.
Można jeszcze podkręcić precyzję odczytu temperatury, bo u Ciebie jest chyba co 0,25
ODPOWIEDZ