Termostat Supla Scripts - dwa zakresy temperatur

PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

czw paź 24, 2019 6:05 pm

Czy można termostat Supla Scripts ustawić tak, żeby pilnował dwóch różnych temperatur w różnych okresach dnia?

Np. od 0 do 6 temperatura A, od 6 do 20 temperatura B, od 20 do 0 temperatura A, gdzie A<>B.

Czy może do tego trzeba skonfigurować dwa odrębne termostaty na tych samych urządzeniach?
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1096
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

czw paź 24, 2019 10:21 pm

Tworzysz jeden termostat a w nim pomieszczenie i wybierasz czujnik temperatury i urządzenia grzejące i/lub chłodzące.
Definiujesz dwa profile dzień i noc. Dla profilu dzień podajesz warunek kiedy ma być aktywny czyli od 6 do 20 we wszystkie dni tygodnia oraz zakres temperatur jakie chcesz wtedy mieć. Dla drugiego profilu noc podajesz dwa warunki, od 0 do 6 i od 20 do 0 wraz z zakresem temperatur.
To wszystko. Profile aktywują się automatycznie we wskazanym czasie, czyli o 6 i 20. Aktywny profil zaś dba o to by włączyć właściwe urządzenie w przypadku przekroczenia ustawionych temperatur.