Myślę że tak
BME280 + DS18B20 + LCD20x4
Jak zmienić żeby w aplikacji pokazywala się ta sama wartość ciśnienia, na oledzie mam 1012hpa a w aplikacji 987hpa sprawdzalem ale w cloud nie ma opcji korekty jak w przypadku temperatury i wilgotnosci.
Pozdrawiam
Dawid
Dawid
-
- Posty: 8
- Rejestracja: pn wrz 16, 2019 7:54 pm
Kolega @Piechurski ma rację. Program był pisany tak, aby naciśnięcie D6 do masy dawało wyświetlanie na oledzie około 15 sek (oszczędzanie oleda przed wypalaniem). Stałe zwarcie D6 do masy powoduje, że odświeżanie jest zakłócone, w czasie świecenia oleda nie wysyła poprawnie danych do clouda, poza tym, ważne jest aby dane na oledzie zgadzały się z cloudem, jest pełne zarejestrowanie urządzenia.
@Dawid84 jakiej wersji używasz? Jaki oled, czy ma być stałe wyświetlanie, czy na 15 sek z D6 do masy?
@Dawid84 jakiej wersji używasz? Jaki oled, czy ma być stałe wyświetlanie, czy na 15 sek z D6 do masy?
Koledzy. Tu macie, do testów, wersję ze stałym wyświetlaniem oleda (bez mrugania) bez użycia D6.
- Załączniki
-
- BME_DS_oled.ino.d1_mini.zip
- (278.07 KiB) Pobrany 134 razy
No dobra, wgrałem do Wemosa, wszedłem w tryb AP i skonfigurowałem połączenia. Niestety, serwer Supli skonfigurowałem źle. Jak wywołać konfigurację w trybie AP, żeby to poprawić?
Serial po
Kod: Zaznacz cały
CONNECTING WIFI
CONNECTED
local IP: 172.16.144.176
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 172.16.144.1
Signal Strength (RSSI): -58 dBm
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2