Na bazie Primery GUI_v2 skompilowałem bin obsługujący bramę + 2 kontaktrony + button, furtkę + kontaktron + button oraz skrzynkę pocztową z dwoma stykami/kontaktronami z pamięcią stanu (eeprom) w przypadku braku zasilania.
W supla cloud można pominąć definiowanie kanału 5 i 6 (TX, RX), pełnią rolę wirtualną, wspomagającą.
Może komuś się przyda taki kombajn
add_Relay_Button(12, 13, CHOICE_TYPE, 8000); // Otwarcie Furtka D6 D7
add_Relay_Button(14, 16, CHOICE_TYPE, 500); // Otwarcie Brama wjazdowej D5 D0
add_Sensor(2); // stan furtki D4
add_Sensor(4); // stan bramy D2
add_Sensor(1); // wrzucenie listu TX
add_Sensor(3); // odebranie listu RX
add_Sensor(5); // stan skrzynki D1
add_Sensor(15); // stan bramy D8
Wgrywanie bin do Wemos D1:
adres: 0X00000
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 11520
Demo
https://youtu.be/bFFMIpPcnsM
Brama + furtka + poczta + wemos D1
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
- Załączniki
-
- Primary_GUI-skrzynka.ino.generic.zip
- (233.26 KiB) Pobrany 207 razy
-
- www.png (38.66 KiB) Przejrzano 4650 razy
-
- mobile.jpeg (32.75 KiB) Przejrzano 4650 razy
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2020 11:25 am przez uchnast.michal, łącznie zmieniany 1 raz.
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Kolega wytłumaczy łopatologicznie gdzie i jak podłączyć czujniki zebu skrzynka pocztowa pokazywała czy jest list czy nie ma?
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Już tłumaczę.
Podłączasz 2 kontaktrony, mikrostyki z blaszką lub czunik przeszkody IR podłaczasz do RX i TX, gdzie czujnik do TX odpowiada za "klapkę" listonosza a RX Twoją (odbiór korespondencji). W cloud kanał 5 i 6 ignorujesz, 7 kanał ustawiasz jako sensor "Czujnik poczty".
W momencie otwarcia klapki listonosza sensor "Czujnik poczty" zmienia stan wysoki (jest poczta), otwarcie klapki odbiór korespondencji zmienia stan sensora "Czujnik poczty" na niski (brak poczty). Informacja zapisana jest w eepromie więc reset modułu nie będzie skutkował fałszywą informacją - resetem stanu. Ot cała filozofia
Pamiętaj, że jeżeli zastosujesz styk lub kontaktron musisz użyć rezystora 4,7k zgodnie ze schematem
PS
U mnie drugi czujnik bramy jest niepodłączony. Sterownik Beninca Heady ma wyjście, które informuje o stanie bramy. jeżeli miga szybko to zamykanie, miga wolno otwieranie, zwarty zamknięta, rozwarty brama otwartże
Podłączasz 2 kontaktrony, mikrostyki z blaszką lub czunik przeszkody IR podłaczasz do RX i TX, gdzie czujnik do TX odpowiada za "klapkę" listonosza a RX Twoją (odbiór korespondencji). W cloud kanał 5 i 6 ignorujesz, 7 kanał ustawiasz jako sensor "Czujnik poczty".
W momencie otwarcia klapki listonosza sensor "Czujnik poczty" zmienia stan wysoki (jest poczta), otwarcie klapki odbiór korespondencji zmienia stan sensora "Czujnik poczty" na niski (brak poczty). Informacja zapisana jest w eepromie więc reset modułu nie będzie skutkował fałszywą informacją - resetem stanu. Ot cała filozofia
Pamiętaj, że jeżeli zastosujesz styk lub kontaktron musisz użyć rezystora 4,7k zgodnie ze schematem
PS
U mnie drugi czujnik bramy jest niepodłączony. Sterownik Beninca Heady ma wyjście, które informuje o stanie bramy. jeżeli miga szybko to zamykanie, miga wolno otwieranie, zwarty zamknięta, rozwarty brama otwartże
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Dzieki myśle ze teraz to ogarnę
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
@uchnast.michal, pokaż proszę kod źródłowy.
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
- Załączniki
-
- Primary_GUI-skrzynka-zrodla.zip
- (15.88 KiB) Pobrany 171 razy
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Jednak nie ogarnąłem tej skrzynki. Po podpięciu czujników hala bo tylko takie miałem z rezystorem i bez, stan skrzynki zmienia się jedynie otwierając lub zamykając obwód na pinie RX czyli jak zamknę obwód przykładając magnes stan skrzynki pokazuje ze brak poczty, jak odsunę magnes to stan zmienia sie ze jest list, ale jak zbliżę z powrotem pokazuje ze listu nie ma Natomiast na TX zamkniecie i otwarcie obwodu nie zmienia stanu skrzynki
Które to wyjście w centralce? Można zamiennie z kontaktronem podłączyć, tzn zamiast kontaktronu podpinasz pod to wejscie i masz informację o stanie bramy?uchnast.michal pisze: ↑pn maja 25, 2020 8:18 am
U mnie drugi czujnik bramy jest niepodłączony. Sterownik Beninca Heady ma wyjście, które informuje o stanie bramy. jeżeli miga szybko to zamykanie, miga wolno otwieranie, zwarty zamknięta, rozwarty brama otwartże
- uchnast.michal
- Posty: 1074
- Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am
Tak jak piszesz. Nie mam kontaktronu jedynie używam wyjścia z centrali.kerad pisze: ↑wt maja 26, 2020 6:50 amKtóre to wyjście w centralce? Można zamiennie z kontaktronem podłączyć, tzn zamiast kontaktronu podpinasz pod to wejscie i masz informację o stanie bramy?uchnast.michal pisze: ↑pn maja 25, 2020 8:18 am
U mnie drugi czujnik bramy jest niepodłączony. Sterownik Beninca Heady ma wyjście, które informuje o stanie bramy. jeżeli miga szybko to zamykanie, miga wolno otwieranie, zwarty zamknięta, rozwarty brama otwartże
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Byłem tam - Supla Offline Party 2023