uchnast.michal pisze: ↑śr maja 27, 2020 4:44 pmZnalazłeś?kerad pisze: ↑śr maja 27, 2020 12:45 pmTeż mam właśnie tą samą centralkę, które to wyjścia odpowiadają za informację o stanie bramy, o to mi chodziło.uchnast.michal pisze: ↑wt maja 26, 2020 7:13 am
Tak jak piszesz. Nie mam kontaktronu jedynie używam wyjścia z centrali.
Kod: Zaznacz cały
FUNKCJE WEJŚĆ – WYJŚĆ
Nr Zacisku Funkcja Opis
1-2 Zasilanie Wejście 230Vac 50Hz (1-Faza/2-Zerowy)
3-4 Lampa ostrzegawcza Wyjście połączenia lampy ostrzegawczej 230Vac 40W max.
5-6-7 Silnik 2 Połączenia silnika 2: (5-bieg/6-wspólny/7-bieg)
8-9-10 Silnik 1 Połączenia silnika 1 : (8-bieg/9-wspólny/10-bieg) – z opóźnieniem na
zamykaniu. W przypadku używania tylko jdnego silnika należy podłączyć
do wjścia silnika 1 i wyregulować TRAC na najniższą wartoś
11-12 24 Vac Wyjście zasilania dodatkowych 24Vac/1A max.
13-14 Zamek elektryczny Połączenie zamka elektrycznego 12Vac/0,5A max.
11-15 SCA Połączenie lampki kontrolnej brama otwarta 24 Vac/3W max.
16-17 RX 2ch. Wyjście drugiego kanału radio. Zestyk N.O. wolny od napięcia.
Aktywny zarówno w przypadku odbiornika wbudowanego jak i odbiornika
dwukanałowego na szybkozłącze.
18-19 Antena Połączenie anteny karty odczytu radioodbiornika na szybkozłącze i moduł
radio wbudowany (18-ekran/19-sygnał).
20 Przejście dla pieszych Wejście przycisku przejścia dla pieszych N.O.
Włączenie poprzez silnik M1 (8-9-10)
21 Posuw-Posuw Wejście przycisku posuw-posuw N.O.
22 STOP Wejście przycisku STOP N.C.
23 PHOT Wejście połączeń urządzeń bezpieczeństwa, zestyk N.C. (normalnie zwarty)
(na przykład fotokomórki).
24 +V Wspólny dla wszystkich wejść sterowania
25-26-27 0-24-12 Połączenie wtórnego uzwojenia transformatora.
28-29-30 L1-T1-N1 Połączenie pierwotnego uzwojenia transformatora.
J3 Odbiornik Radio Łącznik na szybkozłącze dwukanałowego odbiornika radio (opcjonalnie)