A co za soft masz tam wgrany? Bo wygląda jakby soft się przywracał do ustawień początkowych.Budek pisze: ↑ndz lut 21, 2021 9:25 am Huston, pomocy
Wczoraj zamontowałem docelowy zasilacz (taki pasujący w to miejsce).
Wcześniej ustawiłem 3,3V na wyjściu.
Podłączyłem... podziałało 2h, mały rozbłysk i swieci dalej, ale full.
Zerkam w apkę... ściemniacz na czerwono.
Ale w domyślnej lokalizacji pokazał mi się nowy ściemniacz...
Wszedłem, zrobiłem off. 2H minęły, rozbłysk... kolejne urządzenie ..
DIMM-SUPLA.JPG
Zmienia się tylko ID, resztę pamięta i loguje się do chmury ..
Zasilacz sprawdziłem, jest ok.
Mam jeszcze 2x PCB więc coś tam zaraz polutuję.
Ktoś ma jakiś pomysł ??
/Budek
Ściemniacz 3 kanały + przyciski
https://gui-generic-builder.supla.io/
Ok, przelutowałem zasilacz, bez zmian.
Nadmienię tylko, że zasilacz mam 24V (jakiś od drukarki zebra)
Kolejny zasilacz wytrzymał ... 10 min i zaczęły się rozbłyski i historia się powtarza.
No nic, muszę zastosować poprzedni zasilacz Step down.
Ten co teraz stosuję to :
Ktoś jeszcze stosował ten zasilacz przy 24V na wejściu ??
/Budek
Nadmienię tylko, że zasilacz mam 24V (jakiś od drukarki zebra)
Kolejny zasilacz wytrzymał ... 10 min i zaczęły się rozbłyski i historia się powtarza.
No nic, muszę zastosować poprzedni zasilacz Step down.
Ten co teraz stosuję to :
Ktoś jeszcze stosował ten zasilacz przy 24V na wejściu ??
/Budek
A miernik na wyjściu zasilacza wskazuje 24V ? Czytałem trochę o tej przetwornicy z zdjęcia i może być na skraju stabilności.. Ewentualnie może na chwilę możesz sprawdzić na zasilaczu 12v czy efekt będzie podobny ? Ja mam troszkę inną przetwornicę ale chyba ten sam układ i nie mogę wywołać takiego błędu jak piszesz.. A może u kogoś także jest coś podobnego - warto to jakoś zdiagnozować
Ta przetwornica ze zdjęcia to MP1584 ma napięcie 4.5-28V 3A może wersja 6-55V by się bardziej sprawdziła tylko wydajność ma600mA ale dla ESP w zupełności wystarczy. Jest jeszcze przetwornica DM02 ze stałymi nastawami napieć 3,3V, 5V, 9V i 12V z wydajnością 3A.
Tak, na wyjściu jest 24V.LukaszH pisze: ↑wt lut 23, 2021 7:10 pm A miernik na wyjściu zasilacza wskazuje 24V ? Czytałem trochę o tej przetwornicy z zdjęcia i może być na skraju stabilności.. Ewentualnie może na chwilę możesz sprawdzić na zasilaczu 12v czy efekt będzie podobny ? Ja mam troszkę inną przetwornicę ale chyba ten sam układ i nie mogę wywołać takiego błędu jak piszesz.. A może u kogoś także jest coś podobnego - warto to jakoś zdiagnozować
Mam już uszykowany komplet części na kolejną płytkę.
Jutro polutuje i dodam kondensator.
Jak nie pomoże to wrócę na poprzednią przetworniczkę.
Na tej jest ok:
Dam znać jak poszło.
/Budek
- Robert Błaszczak
- Posty: 3944
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Ja mam dobre doświadczenia z przetwornicą na LM2596 (ze zdjęcia). Dlaczego nie chcesz jej stosować?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Była za duża i zastosowałem te z MP1584 jest kilka wyprowadzeń ale z tym modułem. Co prawda ja nie mogę wywołać błędu przy 24V ale skoro na LM2596 działa to znaczy że ewidentnie temat jest z zasilaniem. Może ten zasilacz 24v ma jakieś tętnienia z którymi MP1584 sobie nie radziRobert Błaszczak pisze: ↑wt lut 23, 2021 8:33 pm Ja mam dobre doświadczenia z przetwornicą na LM2596 (ze zdjęcia). Dlaczego nie chcesz jej stosować?