Sonoff mini jako "miernik mocy i energii"

djack2017
Posts: 321
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Sat Oct 19, 2019 10:22 pm

Jest finalna wersja oprogramowania (2.8.3) dla sonoff mini z przełącznikiem zewnętrznym.
1. Sterownik może pracować jako zwykły przełącznik, zarówno z przyciskiem monostabilnym (przycisk dzwonkowy), jak i z przełącznikiem bistabilnym. Ten tryb pracy jest wybrany, gdy parametr "Switch OFF Delay" jest równy 0.
2. Dla wartości parametru "Switch OFF Delay" większego od zera (5-999 sekund) układ pracuje jako automat schodowy z przyciskiem (jednym lub kilkoma) monostabilnym.
3. Przechodzenie do trybu konfiguracji:
- dla trybu "automat schodowy" lub "przełącznik z przyciskiem monostabilnym" należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 10 sek.
- dla trybu "przełącznik z wyłącznikiem bistabilnym" należy wykonać sekwencję włącz/wyłącz 5 razy co ok. 0.5 sekundy
4. Układ ma kanał do pomiaru energii dla zadeklarowanej mocy podłączonego odbiornika (np. oświetlenie)
5. Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy
6. Sterownik jest odporny na samoczynne restarty urządzenia, a także na zanik i powrót zasilania - pamięta stan poprzedni.
Dla trybu "automat schodowy" , po zaniku i powrocie zasilania w stanie włączonym, układ kontynuuje odlicznie z dokładnością do 10 sekund dla parametru "Switch OFF Delay" < 120, lub z dokładnością do 20 sekund dla parametru ustawionego powyżej 120 sekund.
7. Sterownik współpracuje z serwerem Zabbix.
Dany2
Posts: 3
Joined: Sun Sep 01, 2019 6:15 pm

Sat Nov 02, 2019 7:49 pm

Czy jest możliwość dodania obsługi czujnika temperatury DS18b20 w tym sofcie? Jest wolny pad na GPIO2 . Przydałbymi się do odczytu temperatury . Myślę że nie tylko mi.
supler-one
Posts: 23
Joined: Mon Feb 19, 2018 8:51 am

Sun Nov 03, 2019 12:53 pm

Jeśli dobrze zrozumiałem to miernik mocy i energii jest taki trochę fejkowy to znaczy sam wpisuję jaki odbiornik prądu podłączyłem a on tylko przelicza to sobie odpowiednio mnożąc/ dzieląc przez czas jaki włącznik pozostawał włączony tak ? Jak dzisiaj wkręcę żarówkę 10W to ustawiam na 10W a jak za miesiąc mi się spali i wkręcę 13W to muszę przekonfigurować moduł żeby wiedział że zmienił się pobór mocy ?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 567
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Contact:

Sun Nov 03, 2019 12:54 pm

Dokładnie tak jak napisałeś. W Sonoff Mini nie ma układu pomiarowego, a wskazania realizowane są programowo.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
https://www.blaszczak.pl
Kamus81
Posts: 7
Joined: Fri Nov 08, 2019 10:44 pm

Mon Nov 11, 2019 6:47 pm

Dany2 wrote:
Sat Nov 02, 2019 7:49 pm
Czy jest możliwość dodania obsługi czujnika temperatury DS18b20 w tym sofcie? Jest wolny pad na GPIO2 . Przydałbymi się do odczytu temperatury . Myślę że nie tylko mi.
Też bym się podpiął do tego bardzo by mi to ułatwiło
Dany2
Posts: 3
Joined: Sun Sep 01, 2019 6:15 pm

Fri Nov 22, 2019 5:30 pm

Kamus81 sprawdź to. Soft na bazie ESP8266 Primary GUI v2 U mnie działa, a dodatkowo można aktualizować online :D
Attachments
Sonoff_Mini_ds18b20_esp8285.rar
(252.07 KiB) Downloaded 25 times
djack2017
Posts: 321
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Sun Nov 24, 2019 9:50 pm

Kamus81 wrote:
Mon Nov 11, 2019 6:47 pm
Dany2 wrote:
Sat Nov 02, 2019 7:49 pm
Czy jest możliwość dodania obsługi czujnika temperatury DS18b20 w tym sofcie? Jest wolny pad na GPIO2 . Przydałbymi się do odczytu temperatury . Myślę że nie tylko mi.
Też bym się podpiął do tego bardzo by mi to ułatwiło
Przyjrzę się temu.
Kamus81
Posts: 7
Joined: Fri Nov 08, 2019 10:44 pm

Tue Nov 26, 2019 7:15 pm

Dany2 wrote:
Fri Nov 22, 2019 5:30 pm
Kamus81 sprawdź to. Soft na bazie ESP8266 Primary GUI v2 U mnie działa, a dodatkowo można aktualizować online :D
Dzięki sprawdzę jak dojdą nowe mini bo ostatnio jeden niechcial współpracować zemną. :twisted:
lukfud
Posts: 43
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa

Sun Dec 01, 2019 8:51 am

djack2017 wrote:
Sat Oct 19, 2019 10:22 pm
5. Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy
6. Sterownik jest odporny na samoczynne restarty urządzenia, a także na zanik i powrót zasilania - pamięta stan poprzedni.
Dla trybu "automat schodowy" , po zaniku i powrocie zasilania w stanie włączonym, układ kontynuuje odlicznie z dokładnością do 10 sekund dla parametru "Switch OFF Delay" < 120, lub z dokładnością do 20 sekund dla parametru ustawionego powyżej 120 sekund.
7. Sterownik współpracuje z serwerem Zabbix.
Witam,
mógłbyś wrzucić kod odpowiedzialny za filtr przeciwzakłóceniowy?
.newbie
djack2017
Posts: 321
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Sun Dec 01, 2019 2:56 pm

lukfud wrote:
Sun Dec 01, 2019 8:51 am
mógłbyś wrzucić kod odpowiedzialny za filtr przeciwzakłóceniowy?
viewtopic.php?f=27&t=5420
Post Reply