Blitzwolf-SHP6

kuris
Posty: 149
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

Ruszyłem ten własnie temat tutaj:
viewtopic.php?f=27&t=5191&start=370

te nowe 15A maja pomiar z innego pinu

Też bym prosił autora o skompilowanie softu pod ten model
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

pilcu pisze: pt sty 17, 2020 8:00 am Witam.
Wrzuciłem soft, który był podany w linku kilka postów wcześniej. Wszystko poszło OK, przekaźnik steruje ale licznik nie zlicza zużycia energii.
Dodam, że w panelu konfiguracyjnym po zalogowaniu na urządzenie mamy 3 pola z wartościami mnożników i wszystkie są ustawione na 100.
Co z tym jest nie tak?
Software dla prawdopodobnie tego typu urządzenia jest do ściągnięcia ze strony:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Pozycja Blitzwolf BW-SHP6-15A
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

djack2017 pisze: pt lut 07, 2020 9:55 pm
pilcu pisze: pt sty 17, 2020 8:00 am Witam.
Wrzuciłem soft, który był podany w linku kilka postów wcześniej. Wszystko poszło OK, przekaźnik steruje ale licznik nie zlicza zużycia energii.
Dodam, że w panelu konfiguracyjnym po zalogowaniu na urządzenie mamy 3 pola z wartościami mnożników i wszystkie są ustawione na 100.
Co z tym jest nie tak?
Software dla prawdopodobnie tego typu urządzenia jest do ściągnięcia ze strony:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Pozycja Blitzwolf BW-SHP6-15A
Dzięki, czekałem na to ale mam pytanie - w paczce brakuje pliku" boot_ 1,5. bin "Gdzie go znajdę?

boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin --------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
kuris
Posty: 149
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

Czy jest szansa resetowac stan licznika energii ?? Lub do robić funkcie w chmurze która będzie go zerować,
Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

Maniek913 pisze: pt lut 07, 2020 10:01 pm
djack2017 pisze: pt lut 07, 2020 9:55 pm
pilcu pisze: pt sty 17, 2020 8:00 am Witam.
Wrzuciłem soft, który był podany w linku kilka postów wcześniej. Wszystko poszło OK, przekaźnik steruje ale licznik nie zlicza zużycia energii.
Dodam, że w panelu konfiguracyjnym po zalogowaniu na urządzenie mamy 3 pola z wartościami mnożników i wszystkie są ustawione na 100.
Co z tym jest nie tak?
Software dla prawdopodobnie tego typu urządzenia jest do ściągnięcia ze strony:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Pozycja Blitzwolf BW-SHP6-15A
Dzięki, czekałem na to ale mam pytanie - w paczce brakuje pliku" boot_ 1,5. bin "Gdzie go znajdę?

boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin --------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
Nie doczekałem się odpowiedzi więc załączyłem plik boot z innego softu :?:
Ogólnie gniazdko działa, mierzy energię , ale nie wskazuje wartości prądu - dziwne, bo jakąś energię zlicza, więc musi brać pod uwagę prąd, ale go nie wyświetla, jest tylko napięcie i po podłączeniu obciążenia moc i energia.
Co oznacza pole w panelu konfiguracyjnym "zero initial energy" to zerowanie licznika?
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Maniek913 pisze: sob lut 08, 2020 9:58 am
Maniek913 pisze: pt lut 07, 2020 10:01 pm
djack2017 pisze: pt lut 07, 2020 9:55 pm
Software dla prawdopodobnie tego typu urządzenia jest do ściągnięcia ze strony:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
Pozycja Blitzwolf BW-SHP6-15A
Dzięki, czekałem na to ale mam pytanie - w paczce brakuje pliku" boot_ 1,5. bin "Gdzie go znajdę?

boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin --------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
Nie doczekałem się odpowiedzi więc załączyłem plik boot z innego softu :?:
Ogólnie gniazdko działa, mierzy energię , ale nie wskazuje wartości prądu - dziwne, bo jakąś energię zlicza, więc musi brać pod uwagę prąd, ale go nie wyświetla, jest tylko napięcie i po podłączeniu obciążenia moc i energia.
Co oznacza pole w panelu konfiguracyjnym "zero initial energy" to zerowanie licznika?
Modyfikowałem ten software dla @kuris, ale okazało się, że ma on inny, podobny sterownik: Gosund SP-111. Jutro spróbuję
ustalić jak rózni się Blitzwolf-SHP6-15A od tego Gosunda i ew. uaktualnię kompilację.
Tak - opcja "zero initial energy" to zerowanie licznika.
A tak przy okazji jak już coś mierzy - czy wskazania sterownika (moc i prąd) są zgodne z oczekiwanymi?
Pytam, bo ja nie mam żadnego z tych sterowników i bazuję na Waszych testach.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
kuris
Posty: 149
Rejestracja: śr maja 23, 2018 5:02 am
Lokalizacja: Żywiec

Kurcze misi pasować ten soft !! już dałem rozpiskę tych modeli i Blitzwolf-SHP6 15A jest taki sam jak GOSUND SP111

GOSUND SP111:

GPIO00 Led1i
GPIO01 Żaden
GPIO02 LedLinki
GPIO03 Żaden
GPIO04 HLWBL CF1
GPIO05 BL0937 CF
GPIO09 Żaden
GPIO10 Żaden
GPIO12 HLWBL SELi
GPIO13 Przycisk 1
GPIO14 Żaden
GPIO15 Przekaźnik 1
GPIO16 Żaden
FLAGA Żaden

BlitzWolf BW-SHP6 10A: tu jest zamiana pinów GPIO 4 z GPIO 14
GPIO # Component
GPIO00 LedLinki
GPIO01 User
GPIO02 Led1i
GPIO03 User
GPIO04 None
GPIO05 BL0937 CF
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 HLWBL SELi
GPIO13 Button1
GPIO14 HLWBL CF1
GPIO15 Relay1
GPIO16 None
FLAG None

BlitzWolf BW-SHP6 15A:

GPIO # Składnik
GPIO00 Led1i
GPIO01 Żaden
GPIO02 LedLinki
GPIO03 Żaden
GPIO04 HLWBL CF1
GPIO05 BL0937 CF
GPIO09 Żaden
GPIO10 Żaden
GPIO12 HLWBL SELi
GPIO13 Przycisk 1
GPIO14 Żaden
GPIO15 Przekaźnik 1
GPIO16 Żaden
FLAGA Żaden
Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

djack2017 pisze: sob lut 08, 2020 4:23 pm
Maniek913 pisze: sob lut 08, 2020 9:58 am
Maniek913 pisze: pt lut 07, 2020 10:01 pm

Dzięki, czekałem na to ale mam pytanie - w paczce brakuje pliku" boot_ 1,5. bin "Gdzie go znajdę?

boot_v1.5.bin ------------------------> 0x00000
Blitzwolf_BW_SHP6.bin --------> 0x01000
esp_init_data_default.bin ------> 0xfc000
Nie doczekałem się odpowiedzi więc załączyłem plik boot z innego softu :?:
Ogólnie gniazdko działa, mierzy energię , ale nie wskazuje wartości prądu - dziwne, bo jakąś energię zlicza, więc musi brać pod uwagę prąd, ale go nie wyświetla, jest tylko napięcie i po podłączeniu obciążenia moc i energia.
Co oznacza pole w panelu konfiguracyjnym "zero initial energy" to zerowanie licznika?
Modyfikowałem ten software dla @kuris, ale okazało się, że ma on inny, podobny sterownik: Gosund SP-111. Jutro spróbuję
ustalić jak rózni się Blitzwolf-SHP6-15A od tego Gosunda i ew. uaktualnię kompilację.
Tak - opcja "zero initial energy" to zerowanie licznika.
A tak przy okazji jak już coś mierzy - czy wskazania sterownika (moc i prąd) są zgodne z oczekiwanymi?
Pytam, bo ja nie mam żadnego z tych sterowników i bazuję na Waszych testach.
wskazania przy załączonym żelazku 2400W to 1850 - 1720W napięcie ciągle skacze- od 210V do 220V (zmierzone to stabilne 226V).Po dłuższej chwili pojawia się też wskazanie prądu, ale bardzo rzadko, i na krótko raz 1,2A, raz 8A .
dml
Posty: 4
Rejestracja: ndz lut 09, 2020 9:42 pm

Ślę wielkie kudosy dla Kolegi @djack2017 za wysiłek włożony w przygotowanie oprogramowania dla BW-SHP6 oraz natychmiastową poprawkę w obrębie raportowania wartości użytej energii w kWh (wynikającej z nałożonych współczynników kalibracji urządzenia). Wtyczka po kalibracji raportuje dane wyśmienicie (zarówno w supla jak i zabbix).

Ukłony!
/dml
Awatar użytkownika
pilcu
Posty: 203
Rejestracja: pt sty 11, 2019 9:49 am
Lokalizacja: Wrocław

dml pisze: śr lut 19, 2020 10:19 am Ślę wielkie kudosy dla Kolegi @djack2017 za wysiłek włożony w przygotowanie oprogramowania dla BW-SHP6 oraz natychmiastową poprawkę w obrębie raportowania wartości użytej energii w kWh (wynikającej z nałożonych współczynników kalibracji urządzenia). Wtyczka po kalibracji raportuje dane wyśmienicie (zarówno w supla jak i zabbix).

Ukłony!
/dml
Możesz podać skąd masz ten w pełni działający soft do gniazdka 15A ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „Gotowy sprzęt”