jak jest firmware 2.7.24 to wgrywam ....
wszystkie SRW-01 - bez problemu
wszytskie ROW-02 - bez problemu
a co ja się namęczyłem z SLW-01 (z firmware 2.5.5) żeby go w tryb konfiguracji przełączyć :
1) naciskam CONFIG na 5 sekund ..... nic
2) naciskam przycisk x10 włącznia led-ów .... nic
3) wyłączanie zasilania, ponowne włączenie, ponowne próby 1) i 2)...i nic
i po dłuższym czasie ww prób ... nagle chwyciła procedura 1) , moduł zaktualizował sie do 2.7.24 i super i myślałem że teraz naciśnięcie przycisku CONFIG na 5 sek wprowadzi mi SLW-01 w tryb konfiguracji bez problemu , a jednak nie. Co gorsza juz nie potrafiłem go ponownie zmusić do przejścia w ten tryb konfiguracji. W sumie na chwilę obecną tego nie potrzebuje , bo wszystko mi działa , ale w przyszłości jak będę znowu chciał coś zmienić , zaktualizować.... no to słabo:)
Widzę na forum że problem znany : viewtopic.php?p=65512#p65512
jak ktoś od tego czasu znalazł sposób to pliz napiszcie
wszystkie SRW-01 - bez problemu
wszytskie ROW-02 - bez problemu
a co ja się namęczyłem z SLW-01 (z firmware 2.5.5) żeby go w tryb konfiguracji przełączyć :
1) naciskam CONFIG na 5 sekund ..... nic
2) naciskam przycisk x10 włącznia led-ów .... nic
3) wyłączanie zasilania, ponowne włączenie, ponowne próby 1) i 2)...i nic
i po dłuższym czasie ww prób ... nagle chwyciła procedura 1) , moduł zaktualizował sie do 2.7.24 i super i myślałem że teraz naciśnięcie przycisku CONFIG na 5 sek wprowadzi mi SLW-01 w tryb konfiguracji bez problemu , a jednak nie. Co gorsza juz nie potrafiłem go ponownie zmusić do przejścia w ten tryb konfiguracji. W sumie na chwilę obecną tego nie potrzebuje , bo wszystko mi działa , ale w przyszłości jak będę znowu chciał coś zmienić , zaktualizować.... no to słabo:)
Widzę na forum że problem znany : viewtopic.php?p=65512#p65512
jak ktoś od tego czasu znalazł sposób to pliz napiszcie
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
W SLW-01 naciskasz przycisk włączania LED na 10 sekund. Moduł przechodzi w tryb konfiguracji.
Edit: Nie 10 a 15 sekund. Zgodnie z tym: viewtopic.php?f=45&t=7310
Edit: Nie 10 a 15 sekund. Zgodnie z tym: viewtopic.php?f=45&t=7310
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2020 7:53 pm przez Robert Błaszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Hmmm, to dziwne. Ja swoje dwa SLW-01 właśnie w ten sposób wprowadziłem w stan konfiguracji i zaktualizowałem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Faktycznie problem mega dziwny. Spróbuj mocniej docisnąć przycisk CONFIG.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
no dziwne .Robert Błaszczak pisze: ↑wt paź 20, 2020 7:34 pm Hmmm, to dziwne. Ja swoje dwa SLW-01 właśnie w ten sposób wprowadziłem w stan konfiguracji i zaktualizowałem.
ALe włąśnie przed chwilą znalazłem sposób na wprowadzenie w tryb konfiguracji :
- przy wyłączonych LED-ach ,wyłączam zasilanie i włączam ponownie. Moduł łaczy się z cloud natychmiastowo.
- naciskam CONFIG i trzymam conajmniej 10 sekund ..... oczywiście u mnie modul nie chce przejść w tryb konfiguracji
- puszczam CONFIG na kilka sekund i naciskam ponownie. Po 5 sekundach moduł przechodzi w tryb konfiguracji
Wykonałem tą procedurę kilka razy i działa może się komuś przyda