Uwagi do zachowania Sonoff w przypadku awarii zasilania

djack2017
Posts: 165
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Fri Dec 15, 2017 7:12 am

NIe wiem kto tworzy oprogramowanie dla Sonoff Basic dla SUPLA, ale moim zdaniem
sterownik powinien zachowywać się inaczej w przypadku awarii zasilania:
- jeśli jest skonfigurowany do współpracy z serwerem SUPLA to po włączeniu powinien
połączyć się z serwerem i ustawić się w takim położeniu, w jakim powinien być, zgodnie z konfiguracją na serwerze
np. jeśli harmonogram ma włączyć sterownik o 10.10 , a o 10.05 padnie zasilanie, które pojawi się o 10.15 to sterownik
powinien ustawić się zgodnie z tym co jest na serwerze czyli na ON. Inaczej cały system nie ma sensu.
Jacek
byniom
Posts: 313
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm

Fri Dec 15, 2017 7:24 am

Wydaje mi się że to zależy od oprogramowania czy pamięta czy nie pamięta po zaniku . Oprogramowanie jest różne więc dopasuj je do swoich potrzeb . Wgrałem sobie taki które pamięta i nie mam problemów.
User avatar
pzygmunt
Posts: 5663
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Dec 15, 2017 7:40 am

W przypadku harmonogramu serwer próbuje 3-krotnie załączyć urządzenie. Znajdą się osoby, które Twój pomysł uznają wręcz za niebezpieczny.... ale tak czy siak zawsze możesz dostosować swoją wersję firmware-u do swoich potrzeb.
djack2017
Posts: 165
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Fri Dec 15, 2017 7:53 am

Powoli się wciągam w temat systemu SUPLA aby go dopasować do swoich potrzeb.
Nie wiem kiedy serwer SUPLA próbuje 3-krotnie zmienić stan urządzenia zgodnie z harmonogramem
- czy robi to "w ciemno" czy dopiero wtedy kiedy urządzenie się z nim skontaktuje.
Jacek
User avatar
pzygmunt
Posts: 5663
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Dec 15, 2017 7:56 am

Robi to w momencie zapadalności w odstępach minutowych.
djack2017
Posts: 165
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Fri Dec 22, 2017 7:11 am

Jako ciekawostkę podam fakt, że dokładnie taka sytuacja wystąpiła dziś w nocy.
Dwa dni temu podłączyłem pod sonoffa zewnętrzne lampki ozdobne, które według harmonogramu miały wyłączyć się
15 minut po północy. O 12.10 w nocy padło zasilanie na osiedlu. Prąd przywrócili przed pierwszą i lampki paliły się do rana.
Jacek
User avatar
pzygmunt
Posts: 5663
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Dec 22, 2017 11:36 am

djack2017 wrote:
Fri Dec 22, 2017 7:11 am
Jako ciekawostkę podam fakt, że dokładnie taka sytuacja wystąpiła dziś w nocy.
Dwa dni temu podłączyłem pod sonoffa zewnętrzne lampki ozdobne, które według harmonogramu miały wyłączyć się
15 minut po północy. O 12.10 w nocy padło zasilanie na osiedlu. Prąd przywrócili przed pierwszą i lampki paliły się do rana.
Jacek
Czyli zgodnie z tym jak soft działa
djack2017
Posts: 165
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Fri Dec 22, 2017 12:53 pm

Żeby długo nie szukać (bo jakiś czas już szukam) - w którym module oprogramowania jest komunikacja po IP (WIFI) sonoffa z serwerem SUPLA?
Jacek
User avatar
pzygmunt
Posts: 5663
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Dec 22, 2017 1:42 pm

djack2017 wrote:
Fri Dec 22, 2017 12:53 pm
Żeby długo nie szukać (bo jakiś czas już szukam) - w którym module oprogramowania jest komunikacja po IP (WIFI) sonoffa z serwerem SUPLA?
Jacek
W każdym
djack2017
Posts: 165
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Fri Dec 22, 2017 1:47 pm

Może pytanie nie było precyzyjne. Z jakich funkcji mogę skorzystać aby nawiązać komunikację IP?
Generalnie myślę, że wiesz o co mi chodzi.
Jacek
Post Reply