Came i Sonoff gate

kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

Cześć forumowicze.
Mam napęd Came z ZBX7N, mam też Sonoff Gate z czujnikiem temp. i kontaktronem. Rozumiem że zasilanie sonoffa do zacisków L i N. Proszę o podpowiedź gdzie podłączyć wyjścia sonoffa? Pod które zaciski?
Na załączeniu moja płytka z zaciskami:
20190425_103004.jpg
20190425_103004.jpg (292.95 KiB) Przejrzano 5351 razy
Z góry dziękuję za podpowiedzi. Dopiero zaczynam przygodę z suplą i dlatego takie pytanie do szanownych forumowiczów.
Pozdrawiam
kapusta77
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Co to jest sonoff gate?
Możesz jaśniej?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

Jest to sterownik Sonoff bramowy (bez napięcia na wyjściu) z kontaktronem i czujnikiem temperatury.
kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

takie coś:
a659e8cb40c9bda91972948bb479.jpg
a659e8cb40c9bda91972948bb479.jpg (135.73 KiB) Przejrzano 5344 razy
Awatar użytkownika
maffiu
Posty: 500
Rejestracja: śr lis 30, 2016 9:30 pm
Lokalizacja: Kraków/Skawina

A tak z ciekawości zapytam ten sonoff gate to kupiłeś czy sam przerabiałes ?

A kolejne pytanie to czytałeś instrukcje obsługi swojego napędu bo tam ktoś napisał gdzie trzeba się podłączyć
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Styki przekaźnika (beznapięciowe!!!) podpinasz pod zaciski 2 i 7
Jako czujnik otwarcia możesz użyć dodatkowego przekaźnika - dowolnego - z cewką na 24V AC - podpinasz go pod 11 i FC lub 11 i FA a styki z tego przekaźnika do wejścia czujnika otwarcia.
To wszystko masz doskonale opisane w instrukcji płyty. Wystarczy poczytać - patrz - mój podpis pod postem ;)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

Czytałem, czytałem. Niezły podpis i jakże prawdziwy... Ale mi dziś fachowcy przywieźli sam automat. Montaż będzie w sobotę. Wszelkie instrukcje i dokumenty mają ze sobą. Ten sterownik to taki dodatek.
Jeżeli chodzi o Sonoffa, to takiego już go kupiłem z pewnego źródła. Ma wlutowany kontaktron i czujnik temperatury. Jest przerobiony tak aby nie miał na stykach napięcia. Oczywiście wgrana jest Supla.
Dziękuję za dobre wyjaśnienie i pozdrawiam.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Uważaj z tymi przerobionymi Sonoff-ami.

viewtopic.php?f=43&t=3976
kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

Dziękuję za linka. Szczeże, to dał mi do myślenia. Tego Zamela trzeba by było pod inne styki zasilania podpiąć. Chyba gdzieś czytałem na forum jak go podpiąć.
viewtopic.php?f=43&t=4265&start=10
kapusta77
Posty: 6
Rejestracja: czw kwie 25, 2019 5:44 pm

Jednak wybrałem Zamela bramowego. Wszystko śmiga jak ta lala. Supla pokazuje nawet czy brama jest otwarta czy zamknięta, bez dodatkowego kontaktronu.
Dziękuję koledzy za pomoc.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sonoff Basic”