Podłączenie do włącznika schodowego

Sterownik jednokanałowy
Boloyoung
Posty: 6
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 6:11 pm

Witam mam prośbę chce podłączyć row 2 jeden kanał pod włącznik pojedynczy a drugi kanał pod włącznik schodowy czy da się to zrobić jeśli tak to czy mógłbym prosić o schemat
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz tak zrobić. Traktujesz ROW-02 tak jakbyś miał 2x ROW-01.

Tutaj schemat jak podłączyć obwód schodowy.
viewtopic.php?f=31&t=2017&p=25217#p25217
Boloyoung
Posty: 6
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 6:11 pm

Chyba tego nie ogarnę .macie jakieś pomysły
Załączniki
5E005756-C355-4430-AE1B-78550F4EE5EC.jpeg
5E005756-C355-4430-AE1B-78550F4EE5EC.jpeg (2.97 MiB) Przejrzano 3673 razy
8AF2C49C-AB68-4570-A362-D1B5FCF27E20.jpeg
8AF2C49C-AB68-4570-A362-D1B5FCF27E20.jpeg (3.23 MiB) Przejrzano 3673 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Musisz spełnić dwa warunki

1. ROW musisz zamontować przy tym łączniku z którego idzie przewód do żarówki.
2. Musisz tam mieć dodatkowo niezależne L i N (najlepiej z gniazdka obok jeśli takie masz).
Boloyoung
Posty: 6
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 6:11 pm

Tak myślałem bo w gniazdku w którym mam teraz zamontowane row2 do lampy idzie N a dopiero z drugiego schodowego L do lampy .a między schodowymi tylko dwa kable
rustin
Posty: 68
Rejestracja: ndz gru 22, 2019 3:45 pm

Jak podłączyć sonoff mini do takiego włącznika schodowego gdzie do jednego i drugiego idzie trzy przewody? Ponoć się da, na grupie fb sonoff ktoś tak pisze ale nie bardzo rozumiem jak
Załączniki
20200527_180149.jpg
20200527_180149.jpg (4.23 MiB) Przejrzano 3122 razy
akren
Posty: 33
Rejestracja: sob sty 27, 2018 3:28 pm

Miałem podłączony do włącznika schodowego ROW-01- wszystko działało ok. Po zamianie na ROW-02 /chcę podłączyć 2 lampę/ sterowanie przez aplikację działa, ale nie reaguje na włączniki mechaniczne. Czy ktoś pomoże ?
akren
Posty: 33
Rejestracja: sob sty 27, 2018 3:28 pm

Ogarnięte. Wejścia włączników w supli uruchamiały na krzyż- in1- out2, in2- out1.
czarny588
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 30, 2019 7:55 am

Ernest pisze: pt wrz 07, 2018 6:41 am W odpowiedzi na zapytanie maciej_bart ponownie publikuję schemat podłączenia row-01 z łącznikami schodowymi.

Schodowo-krzyżowy.png
Witam

Panowie bo już mi głowa paruje, mam po instalowane około 60 urządzeń supla które pod względem mechanicznym funkcjonują (budowa trwa jeszcze nie konfigurowane).
Mam problem z łącznikami schodowymi i krzyżowymi
Łączniki to kontakt simon 54 zamontowane w tej konfiguracji: łącznik schodowy podwójny ( do tego oświetlenia używam tylko jednego włącznika) + łącznik krzyżowy + łącznik schodowy pojedynczy

po podłączeniu jak na schemacie generalnie wszystko funkcjonuje lecz w pewnym momencie odcina nam łącznik schodowy podwójny ( powód łącznik krzyżowy) bo jak przełączymy ten łącznik to możemy normalnie zapalać i gasić odcięty wcześniej łącznik.

Czy może podczas konfiguracji supli jest opcja ustawienia tego?, jeżeli nie uzyskam odpowiedzi dołączę szczegółowy schemat z podziałem na te wejścia i wyjścia w łącznikach
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Na pewno dobrze podłączyłeś krzyżowy?
W Simone 54 trudno się pomylić, ale jak ktoś się uprze...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-01”