Strona 1 z 7
Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 2:37 pm
autor: zboina
Witam!
Właśnie dotarł do mnie zakupiony moduł ROW-01.
Mam pytanie: czy będzie on działał w obwodzie 2 włączników schodowych jako 3 włącznik "cyfrowy" - włączanie oświetlenia z telefonu
Re: ZAMEL ROW-01
: śr mar 29, 2017 2:59 pm
autor: SebiCo
Bez małej modyfikacji instalacji się nie obędzie. Ale raczej nie trzeba będzie nic kuć tylko odpowiednie przepięcie kabli
Re: ZAMEL ROW-01
: śr mar 29, 2017 3:52 pm
autor: zboina
Bez małej modyfikacji instalacji się nie obędzie. Ale raczej nie trzeba będzie nic kuć tylko odpowiednie przepięcie kabli
A może jakiś schemacik jak podłączyć kabelki - będę bardzo wdzięczny
Re: ZAMEL ROW-01
: śr mar 29, 2017 3:58 pm
autor: wojtas567
Z tego co pamiętam to tam oba wejścia sterują równolegle przekaźnikiem, więc jeden przełącznik można podłączyć do jednego wejścia a drugi do drugiego.
tu kolega pokazał
viewtopic.php?f=11&t=411&start=60#p7088
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 4:12 pm
autor: pzygmunt
Za chwile coś narysuję....
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 4:47 pm
autor: pzygmunt
Warunkiem podłączenia ROW-01 jest posiadanie fazy i przewodu naturalnego w puszce.
Minus załączonego "schematu" bo schematem tego nie można nazwać
jest to, że faza zawsze jest przy żarówce co nie jest zgodne z normami bezpieczeństwa.
Oba wejścia IN1 i IN2 muszą pracować w trybie "SWITCH"
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 5:00 pm
autor: pzygmunt
A tak to powinno być prawidłowo podłączone.... wszystko zależy od tego na co "pozwoli" Ci istniejąca instalacja. Chyba, że prowadzisz instalację od nowa.
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 5:11 pm
autor: zboina
@pzygmunt Bardzo DZIĘKUJĘ za schematy!!! To dla mnie wielka pomoc i kilka godzin zaoszczędzonego czasu
Mam nową instalację z żółtym przewodem "zerowy" tak więc powinno się udać to zrobić
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr mar 29, 2017 5:33 pm
autor: slawek
zboina pisze: ↑śr mar 29, 2017 5:11 pm
@pzygmunt Bardzo DZIĘKUJĘ za schematy!!! To dla mnie wielka pomoc i kilka godzin zaoszczędzonego czasu
Mam nową instalację z żółtym przewodem "zerowy" tak więc powinno się udać to zrobić
Uważaj, bo jeśli wyłącznik schodowy masz podłączony trzyżyłowym przewodem (nie czterożyłowym) to ten żółtozielony też jest przewodem fazowym!!!
I jeśli nawet czterożyłowym, to jest to przewód ochronny, nie zerowy - a to zasadnicza różnica.
Re: Podłączenie do włącznika schodowego
: śr kwie 12, 2017 10:06 am
autor: wwpiotr
Czy można zmienić soft w ROW-01 ??