Mamy tu klasyczny przykład niewłaściwego zerowania odbiornika,który jesli jest metalowy(łampa,żyrandol)stanowi potencjalną śmiertelna pułapkę dla nieswiadomego uzytkownika.Bardzo proszę ,zwróćcie uwagę na podłączenie żyłki uziemiajacej do zera.Jeśli z jakichś powodów,np.ta instalacja już jest stara ,powstanie przerwa na przewodzie zerowym,to ewidentnie na obudowie lampy pojawi nam się napięcie 230V.Bardzo też jestem ciekawy jak Kol. PZ. z tego wybrnie .
Jako eletryk ,radziłbym Koledze autorowi tematu ,zasiegnąć rady elektryka czy kogoś kto umie użyć choćy zwykłego multimetru lub probówki,na pewno znajdzie się tam ktoś w najblizszej okolicy...
Instalacja ROW-01 w istniejącej puszce
Kolego @jaros - ówczesne przepisy nie wymagały zerowania urządzeń podłączonych powyżej 2,5m - i tego się trzymajmy
Natomiast sprawdziłbym ciągłość tej trzeciej żyły, sprawdziłbym też czy wyłącznik rozłącza mi zero czy fazę...
Natomiast sprawdziłbym ciągłość tej trzeciej żyły, sprawdziłbym też czy wyłącznik rozłącza mi zero czy fazę...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Po pierwsze weź próbówkę i sprawdź na której żyle masz zero, a na której fazę. Później sprawdź czy włącznik załącza zero czy załącza fazę.
Weź też multimetr i sprawdź czy trzecia żyła ma przejście do gniazdka to raz i dwa czy przypadkiem nie jest gdzieś podłączona do uziemienia. (Znajdź uziemienie i sprawdź multimetrem czy jest przejście.
Kolego @jaros... nikt nie mówił, że zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z obecnymi przepisanie to raz. Dwa cały czas podkreślam aby ostrożnie podejść do tematu z uwagi na bezpieczeństwo.
Weź też multimetr i sprawdź czy trzecia żyła ma przejście do gniazdka to raz i dwa czy przypadkiem nie jest gdzieś podłączona do uziemienia. (Znajdź uziemienie i sprawdź multimetrem czy jest przejście.
Kolego @jaros... nikt nie mówił, że zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z obecnymi przepisanie to raz. Dwa cały czas podkreślam aby ostrożnie podejść do tematu z uwagi na bezpieczeństwo.
Panowie,w moim ostatnim poscie nie chodziło mi bynajmniej by kogokolwiek pouczać,sens jest inny,by nie przedłużać:
-Informatycy do komputerów,elektrycy do probówek,przedstawiciele innych zawodów-do telefonów ,by w razie potrzeby wezwać tego czy tamtego fachowca !!!
-Informatycy do komputerów,elektrycy do probówek,przedstawiciele innych zawodów-do telefonów ,by w razie potrzeby wezwać tego czy tamtego fachowca !!!
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr kwie 12, 2017 1:56 pm
Ok wezwę znajomego elektryka . A może podzielił by się ktoś układem, jak podłączyć biurkową lampkę z ROW'em ?
Z braku laku, dobry kit, chciałbym zobaczyć jak będzie działać. Da się podłączyć ROW z lampką biurkową ?
Z braku laku, dobry kit, chciałbym zobaczyć jak będzie działać. Da się podłączyć ROW z lampką biurkową ?
- julekjulek
- Posty: 36
- Rejestracja: śr kwie 12, 2017 9:26 am
ZAMEL ROW-01 INSTRUKCJA INSTALATORA schemat na stronie nr 6 (lub stronie nr 7). Lamkę biurkową umieszczasz w miejscu żarówki.Da się podłączyć ROW z lampką biurkową ?
Wszystko jest możliwe, ale na wszystko jest potrzebny czas
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr kwie 12, 2017 1:56 pm
Dzięki panowie wieczorem będę próbować
Ta trzecia niewykorzystana żyła mogła służyć jeszcze do załączania drugiego obwodu żyrandola (podział np. jeden klawisz załącza 1 żarówkę drugi klawisz 2 żarówki, dwa naraz załączają wszystkie 3). W tym przypadku trzecim przewodem powinno się dać "cofnąć" przewód neutralny, ale stracimy podział w żyrandolu na sekcje (w tym konkretnym przypadku i tak to nie było wykorzystane bo nie podłączone).
Zdecydowanie zalecam aby bawił się tym jednak elektryk
Zdecydowanie zalecam aby bawił się tym jednak elektryk