Supla ROW 01 + hager ESC440

Sterownik jednokanałowy
pr0zac
Posty: 24
Rejestracja: sob maja 09, 2020 4:40 pm

Koledzy mam taki problem. Chciałbym za pomocą supla ROW 01 sterować oświetleniem na hali. Ponieważ wszystkie lampy zużywają ponad 2kW chciałbym użyć do tego stycznika hager ESC 440. Akurat taki mam wolny. Możecie pomoc w podłączeniu? Jak to ze sobą połączyć. W chwili obecnej jest tak
W chwili obecnej jest tak
W chwili obecnej jest tak
379336BA-5DB4-4ABA-ACC0-DBF9873C81E9.jpeg (85.28 KiB) Przejrzano 908 razy
A chciałbym użyć albo supli albo PCZ ze zdjęcia i hagera jako stycznik.
25BC7415-ADE3-4126-A523-9AF23AB4736D.jpeg
25BC7415-ADE3-4126-A523-9AF23AB4736D.jpeg (151.89 KiB) Przejrzano 908 razy
Pomóżcie proszę.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

A2 Stycznika do N. 11 ROW-01 do L a 14 do A1 stycznika. ROW-01 zasilasz L i N. Jeżeli chodzi o obwód wykonawczy to nie wiem ile i jak masz podłączone lampy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pr0zac
Posty: 24
Rejestracja: sob maja 09, 2020 4:40 pm

Dzięki. Wszystko pięknie gra i trąbi a nawet świeci. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-01”