To ja się zapytam przewrotnie, w jakim celu jest Ci tam potrzebny ROW-01? Jak rozumiem, masz lampę z czujką ruchu i włączasz ją ręcznie włącznikiem wieczorem i wyłączasz rano bo nie chcesz, aby zapalała się w dzień po wykryciu ruchu i chcesz ten proces zautomatyzować harmonogramem?
Jeśli tak, to może prościej dołożyć włącznik zmierzchowy?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
ramar4
Posty: 839
Rejestracja: pn gru 28, 2020 7:56 pm
Lokalizacja: Szydłowiec

Robert włącznik mam poto zę jeśli chcę ją wyłączyć to ją wyłączam jesli chcę by się zawiesiła nie wychodzac z domu to właśnie robię to wyłącznikiem i teraz czujka ma powiedzmy 20 m zasięgu a ja jestem dalej i chcę by mi doswietlila lampa to muszę biegać w obszar czujki a tak mógłbym sobie kliknąć i zaświecić
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

To ROW-01 nic Ci tu nie pomoże. I tak będziesz biegał :lol: . Chyba że wyłączysz funkcję reakcji na ruch w lampie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

ramar4 pisze: czw lut 11, 2021 12:03 pm Robert włącznik mam poto zę jeśli chcę ją wyłączyć to ją wyłączam jesli chcę by się zawiesiła nie wychodzac z domu to właśnie robię to wyłącznikiem i teraz czujka ma powiedzmy 20 m zasięgu a ja jestem dalej i chcę by mi doswietlila lampa to muszę biegać w obszar czujki a tak mógłbym sobie kliknąć i zaświecić
To w takim wypadku, ROW trzeba podłączyć równolegle do czujki. Wtedy jak włączysz ROW-em, to będzie się świecić dopóki tego ROW nie wyłączysz - niezależnie od stanu czujki.
Natomiast tutaj czujnik ruchu jest zintegrowany z lampą, więc musiałbyś ROW wpiąć wewnątrz tej lampy, lub wyprowadzić z niego przewody do miejsca gdzie będzie ROW.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
ramar4
Posty: 839
Rejestracja: pn gru 28, 2020 7:56 pm
Lokalizacja: Szydłowiec

Moze coś takiego jak kolega klew piszę a jesli wlacznikiem wylacze to row jóż nie bedzie dzialal dopuki nie wlączę ponownie włącznikiem tak?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
and111
Posty: 293
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 3:54 pm

Można też podłączyć ROW-02: jeden kanał wykorzystujesz do załączenia/ wyłączenia lampy na stałe (z pominięciem czujnika ruchu/zmierzchu), a drugi daje zasilanie na czujnik ruchu/zmierzchu. Wówczas potrzeba jednak 4 przewodów pomiędzy ROW a lampą: L1, L2, N, PE. Są sytuacje, że nie chcę, żeby lampy załączały się z czujnika ruchu; są też przypadki, że lampy mają się świecić kilka godzin (nie wyłączać się po czasie ustawionym w sterowniku lampy).
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

ramar4 pisze: czw lut 11, 2021 12:32 pm Moze coś takiego jak kolega klew piszę a jesli wlacznikiem wylacze to row jóż nie bedzie dzialal dopuki nie wlączę ponownie włącznikiem tak?
Jeśli odetniesz mu zasilanie, to raczej nie będzie działał ;).
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
ramar4
Posty: 839
Rejestracja: pn gru 28, 2020 7:56 pm
Lokalizacja: Szydłowiec

Hmmm jak to podłączyc wteka cos na yt hyba ma :roll: :roll:
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Generalnie bez ściągnięcia lampy i jej odpowiedniej przeróbki nic tu nie zrobisz.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
ramar4
Posty: 839
Rejestracja: pn gru 28, 2020 7:56 pm
Lokalizacja: Szydłowiec

Lampę mogę sciągnąć tylko co dalej?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
ODPOWIEDZ