Licznik impulsów - 3 wejścia
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Na bazie softu napisanego przez @pzygmunt przygotowałem instrukcję wykonania licznika impulsów z trzema wejściami na potrzeby opomiarowania zużycia wody, gazu, itp. Elektronika przygotowana jest do zliczania impulsów z kontaktronowych (stykowych) wyjść impulsowych. Na wejściach licznika zostały zastosowane transoptory - dzięki temu licznik nie powinien reagować na zakłócenia spowodowane dłuższymi kablami.
Osobnego omówienia wymaga zastosowanie płytki LOLIN D1 mini Pro. Moduł ten ma zintegrowaną elektronikę ładowarki akumulatorów litowo-jonowych (litowo-polimerowych). W przypadku opomiarowania mediów typu gaz czy woda, musimy zliczać impulsy w przypadku braku prądu. LOLIN D1 mini Pro jest dla takich zastosowań idealny.
Instrukcja w formacie PDF w załączniku.
- Załączniki
-
- Licznik impulsów RB-03.pdf
- (1.6 MiB) Pobrany 2507 razy
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie no kolega tutaj pozamiatał wszystkich. Naprawdę projekt extra. Wielki szacun.Robert Błaszczak pisze: ↑czw cze 27, 2019 6:33 pm RB-03_wodomierz.jpg
Na bazie softu napisanego przez @pzygmunt przygotowałem instrukcję wykonania licznika impulsów z trzema wejściami na potrzeby opomiarowania zużycia wody, gazu, itp. Elektronika przygotowana jest do zliczania impulsów z kontaktronowych (stykowych) wyjść impulsowych. Na wejściach licznika zostały zastosowane transoptory - dzięki temu licznik nie powinien reagować na zakłócenia spowodowane dłuższymi kablami.
Osobnego omówienia wymaga zastosowanie płytki LOLIN D1 mini Pro. Moduł ten ma zintegrowaną elektronikę ładowarki akumulatorów litowo-jonowych (litowo-polimerowych). W przypadku opomiarowania mediów typu gaz czy woda, musimy zliczać impulsy w przypadku braku prądu. LOLIN D1 mini Pro jest dla takich zastosowań idealny.
Instrukcja w formacie PDF w załączniku.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Bez przesady .
Ale nie ukrywam, że dodatkowym celem przedstawienia projektu DIY w formie kompletnej instrukcji jest zachęcenie Forumowiczów wykonujących różnorakie projekty związane z SUPLĄ do przedstawiania ich w podobnej formie .
Ale nie ukrywam, że dodatkowym celem przedstawienia projektu DIY w formie kompletnej instrukcji jest zachęcenie Forumowiczów wykonujących różnorakie projekty związane z SUPLĄ do przedstawiania ich w podobnej formie .
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Tu się z Tobą zgodzę ale mi cholernie brakuje czasu. Z chęcią bym właśnie tak porobił ale niestety .. , rodzina, ..praca.., itd..Też z chęcią zarażam Suplą jak tylko mogę w moim otoczeniuRobert Błaszczak pisze: ↑pt cze 28, 2019 9:15 pm Bez przesady .
Ale nie ukrywam, że dodatkowym celem przedstawienia projektu DIY w formie kompletnej instrukcji jest zachęcenie Forumowiczów wykonujących różnorakie projekty związane z SUPLĄ do przedstawiania ich w podobnej formie .
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
Bardzo ładnie napisana i przygotowana instrukcja. Jestem pod wrażeniem
@pzygmunt może warto ją podpiąć do działu download na oficjalnej stronie -> https://www.supla.org/pl/download
Pytania laika.
Nie powinna tam być wylana masa ?
Czy kondensatory C2,C3,C4 nie są w konflikcie z konceptem optoizolacji ?
Nie powinna tam być wylana masa ?
Czy kondensatory C2,C3,C4 nie są w konflikcie z konceptem optoizolacji ?
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Musisz mieć wodomierz / gazomierz, ciepłomierz z wyjściem impulsowym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl