Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 9:32 pm
autor: skoczo
Coś takiego? https://botland.com.pl/moduly-wifi/9391 ... 25vac.html
Są jakieś schematy jak to podłączyć?

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 9:40 pm
autor: Espablo
Styki NO tego przekaźnika podłączasz rownolegle do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 9:45 pm
autor: skoczo
Espablo pisze: czw lis 16, 2017 9:40 pm Styki NO tego przekaźnika podłączasz rownolegle do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy
Niestety ale nie wiem które to styki. Nie widzę takich oznaczeń na tej płytce. A jak jest z zasilaniem? Da się z silnika czy musi być osobny zasilacz?

To jest mój model silnika https://www.nice.pl/resources/pliki/Ins ... N432KM.pdf

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 9:56 pm
autor: Espablo
NO - normalnie otwarte.
Moduł potrzebuje zasilania 5v a z Twojego sterownika takiego napięcia nie otrzymasz. Może się mylę ale nie widziałem teże miejsca gdzie podłącza się wyłącznik naścienny. Otwierasz go tylko pilotem?

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 9:57 pm
autor: skoczo
Espablo pisze: czw lis 16, 2017 9:56 pm NO - normalnie otwarte.
Moduł potrzebuje zasilania 5v a z Twojego sterownika takiego napięcia nie otrzymasz. Może się mylę ale nie widziałem teże miejsca gdzie podłącza się wyłącznik naścienny. Otwierasz go tylko pilotem?
Tak. Jak na razie otwierałem tylko pilotem. Nie wiem czy są inne opcje :/

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 16, 2017 10:02 pm
autor: Espablo
jeśli tylko pilot, to nic nie zrobisz

Re: Instrukcja instalacji

: wt lis 28, 2017 3:51 pm
autor: Jack77
Cytat z instrukcji: "Jeżeli moduł Nice Wi-Fi współpracuje z centralą sterującą Nice
BlueBUS, kompatybilną z systemem Nice OPERA, w prosty sposób
można doprowadzić do jego wejść IN1, IN2 sygnały potwierdzające
osiągnięcie przez bramę położenia OTWARTE lub/i ZAMKNIĘTE. Pozwoli
to uzyskać w aplikacji grafi czną informację, w którym położeniu
jest brama, a więc - czy automatyka wykonała polecenie.
Potrzebny do tego interfejs NICE INT (jedna sztuka) znajduje się
w opakowaniu wraz z modułem Nice Wi-Fi. Zamienia on sygnał napięciowy,
pobierany z wyjścia centrali na bezpotencjałowy, akceptowalny
przez wejścia IN1 oraz IN2.
Sposób podłączenia do dowolnego z dostępnych w centrali wyjść:
LIGHT, FLASH, S.C.A. - według schematu poniżej. Uwaga na
prawidłową biegunowość podłączenia! Zajęte przez interfejs wyjście
należy przeprogramować za pomocą programatora O-View na logikę
„Brama otwarta” lub „Brama zamknięta”."
Wie ktoś może czy da się to zaprogramować bez O-View, po prostu ręcznie na konsoli i czy to programowanie jest konieczne do prawidłowego odczytu położenia bramy?

Re: Instrukcja instalacji

: wt lis 28, 2017 3:54 pm
autor: pzygmunt
Chyba trzeba napisać do Nice-a.

Re: Instrukcja instalacji

: czw lis 30, 2017 9:00 pm
autor: Marko
Cytat z instrukcji: "Jeżeli moduł Nice Wi-Fi współpracuje z centralą sterującą Nice
BlueBUS, kompatybilną z systemem Nice OPERA, w prosty sposób
można doprowadzić do jego wejść IN1, IN2 sygnały potwierdzające
osiągnięcie przez bramę położenia OTWARTE lub/i ZAMKNIĘTE. Pozwoli
to uzyskać w aplikacji grafi czną informację, w którym położeniu
jest brama, a więc - czy automatyka wykonała polecenie.
Potrzebny do tego interfejs NICE INT (jedna sztuka) znajduje się
w opakowaniu wraz z modułem Nice Wi-Fi. Zamienia on sygnał napięciowy,
pobierany z wyjścia centrali na bezpotencjałowy, akceptowalny
przez wejścia IN1 oraz IN2.
Sposób podłączenia do dowolnego z dostępnych w centrali wyjść:
LIGHT, FLASH, S.C.A. - według schematu poniżej. Uwaga na
prawidłową biegunowość podłączenia! Zajęte przez interfejs wyjście
należy przeprogramować za pomocą programatora O-View na logikę
„Brama otwarta” lub „Brama zamknięta”."
Wie ktoś może czy da się to zaprogramować bez O-View, po prostu ręcznie na konsoli i czy to programowanie jest konieczne do prawidłowego odczytu położenia bramy?


Jack77 jeżeli uda się Tobie rozwiązać zagadnienie informacji o stanie skrzydła bramy to daj znać. Sam noszę się z zamiarem zakupu tego modułu od NICE o ile będzie obsługiwał taką funkcję.
Pozdrawiam.

Re: Instrukcja instalacji

: pt gru 01, 2017 4:45 pm
autor: Jack77
Jack77 jeżeli uda się Tobie rozwiązać zagadnienie informacji o stanie skrzydła bramy to daj znać. Sam noszę się z zamiarem zakupu tego modułu od NICE o ile będzie obsługiwał taką funkcję.
Pozdrawiam.
[/quote]

Dzwoniłem do nich dzisiaj i można to zrobić manualnie bez O-View (to zachęca do zakupu bo nie trzeba wzywać instalatora). Technik podał mi na sucho krok po kroku jak to zrobić na centralce w napędzie ROBUS 600 bo taki akurat posiadam - nie wiem czy będzie to uniwersalne dla innych napędów. Ale skoro w tym można to w innych zapewne również :)