Podłączenie silnika Nice ERA MAT

Sterowniki bramowe i osłonowe
Post Reply
piomys
Posts: 4
Joined: Wed Feb 13, 2019 9:16 pm

Wed Feb 13, 2019 9:22 pm

Cześć, chciałbym dowiedzieć się czy istnieje możliwość wykorzystania jednej z centralek Nice WiFi do połączenia tego silnika. Dodam, że są to silniki detekcyjne z radiem na standardowego pilota Nice. Miałem pomysł, żeby włożyć do puszki, dopuszkowy zasilacz na 24V i zrobić to przy pomocy centralki Nice WiFi 24V do silników bramowych i wykorzystać konfigurację styku dla przycisku monostabilnego. Pomoc Nice odpisała mi, że można użyć standardowej centralki dla silników z wyłącznikiem krańcowym, i że trzeba tam zastosować jakiś przekaźnik obniżający potencjał ale za bardzo nie wiem jak to podłączyć w ten sposób bo to się według mnie tak nie da. Dlatego chciałbym się Was poradzić może ktoś już podłączał taki silnik. Z góry dziękuję za podpowiedź.
User avatar
pzygmunt
Posts: 5710
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Wed Feb 13, 2019 10:36 pm

Patrząc na instrukcje wyglada na to, że trzeb zastosować dwa dodatkowe przekaźniki, które zamienią wyjścia 230v na bezpotencjałowe.

Np
2x
https://www.elektrykasklep.pl/towar/pp- ... dNEALw_wcB
piomys
Posts: 4
Joined: Wed Feb 13, 2019 9:16 pm

Fri Feb 15, 2019 7:00 pm

Czy mógłby Pan mi opisać jak to podłączyć?
User avatar
pzygmunt
Posts: 5710
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Feb 15, 2019 7:26 pm

Z użyciem dodatkowych przekaźników ?
piomys
Posts: 4
Joined: Wed Feb 13, 2019 9:16 pm

Fri Feb 15, 2019 7:50 pm

Tak, dokładnie na tym mi zależy.
User avatar
pzygmunt
Posts: 5710
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Fri Feb 15, 2019 9:11 pm

Sorry za bazgroły... powinno działać.
Attachments
srw+2xpp1p.png
srw+2xpp1p.png (239.24 KiB) Viewed 1877 times
piomys
Posts: 4
Joined: Wed Feb 13, 2019 9:16 pm

Mon Feb 18, 2019 12:25 pm

Dziękuję bardzo, zakupię przekaźniki i przetestuję to rozwiązanie.