Witam Doświadczonych:-),
Do bramy garażowej Nice Spin (SNA4, BusT4) oraz wjazdowej Nice ROA38 podłączyłem Nice wifi, wszystko działa w apce Nice. Chciałbym jednakże również widzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta (garażowa, bo podobno we wjazdowej w tym modelu to niemożliwe-tak powiedział mi sprzedawca modułu) z poziomu apki. Czy jest to możliwe do zrobienia „domowym” sposobem (bez opisywanego przez producenta programatora o-view) poprzez właściwe podłączenie dołączonego kabla Nice Int, ewentualnie coś jeszcze?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam
J
Moduł Nice wifi- sygnalizacja otwartej/zamkniętej bramy
Przy bramie wjazdowej możesz zastosować taki kontraktron
https://www.eltrox.pl/kontaktron-satel- ... -b-4l.html
W bramie wjazdowej możesz się podpiąć pod zaciski 7,8 i tam możesz użyć Nice INT.
https://www.eltrox.pl/kontaktron-satel- ... -b-4l.html
W bramie wjazdowej możesz się podpiąć pod zaciski 7,8 i tam możesz użyć Nice INT.
Dziękuję bardzo za podpowiedz pod katem bramy wjazdowej, zaciski są ponumerowane, wiec spróbuję.
Czy jest sposób (bez tego o-view), aby w apce był widoczny stan bramy garażowej (otwarta-zamknięta)? Może zle podpiąłem ten Nice Int?,
Życzę miłego dnia,
J
Czy jest sposób (bez tego o-view), aby w apce był widoczny stan bramy garażowej (otwarta-zamknięta)? Może zle podpiąłem ten Nice Int?,
Życzę miłego dnia,
J
Spróbuj go obrócić lub zamienić IN1 na IN2 lub jedno i drugie.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: ndz lis 03, 2019 3:52 pm
Witam. Mam Rox600 z ROA35. Nice wifi działa bez problemu. Ale mam problem z Nice INT. Nie wiem gdzie podłączyć. Na necie pisze tylko o wejściu flash ale nie chcę nic popsuć. Czy jest potrzebny do tego oview? Czy da rde bez niego? Proszę o pomoc.
Nie wiem co to jest ROA35.
Nie podłączaj nic pod wyjście FLASH w ROX-ie ponieważ tam jest 230V. Moduł pójdzie z dymem.
Musiałbyś zastosować dodatkowy przekaźnik z zasilaniem cewki 230V. Wydaje mi się, że w tym przypadku lepiej jak zastosujesz dodatkowy zewnętrzny kontraktron.
Nie podłączaj nic pod wyjście FLASH w ROX-ie ponieważ tam jest 230V. Moduł pójdzie z dymem.
Musiałbyś zastosować dodatkowy przekaźnik z zasilaniem cewki 230V. Wydaje mi się, że w tym przypadku lepiej jak zastosujesz dodatkowy zewnętrzny kontraktron.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: ndz lis 03, 2019 3:52 pm
A jeśli chodzi o podłączenie samego kontaktrona do NICE Wifi.
Jeden kabel z kontaktrona podłączam pod zasilanie w Nice Wifi czyli A2, a drugi do INT1 lub INT2?
Jeden kabel z kontaktrona podłączam pod zasilanie w Nice Wifi czyli A2, a drugi do INT1 lub INT2?
Zgadza się..
"...a drugi do IN1 lub IN2"
"...a drugi do IN1 lub IN2"
-
- Posty: 143
- Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
- Lokalizacja: Jaworzno
U mnie INT wpięte jest w wejście S.C.A. nie pod FLASH.
W instrukcji obsługi bramy sprawdź "programowanie drugiego poziomu"
Tabela: L2 - "Funkcje krok po kroku"
Trzeba wybrać funkcje:
L3 otwiera zamyka otwiera zamyka