Pomoże ktoś bo mi już ręce opadają
istnieje taki zapis na samym początku montażu.
Cytuje:
WSKazóWKa! Istniejące ewentualnie przełączniki na klucz (bezpotencjałowy styk zwierny) podłączyć równolegle do zacisku 5 + 6.
podłączając piny z modułu 11 i 14 nic się nie dzieje..
czy w tym przypadku można użyć modułu Nice wi fi ?
może coś w DIP. na centralce mam pomieszane .... DIP 2 ON DIP 4 ON DIP 7 i 8 ON
Ustawienie przekaznika na dluzszy czas dzialania ?
Może jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu ?
POMOCY !!
Sommer duo vision 650
Zewrzyj na chwilę zacisk 5 z 6 i sprawdź czy brama ruszy.
-
- Posty: 35
- Rejestracja: śr gru 25, 2019 2:25 pm
ok sprawdze i dam znać na to nie wpadłem. Najdziwniejsze to to co pisalem w postach wyżej podłaczajac pod piny 7 i 8 brama tylko sie zamyka. Jutro wszystki przełaczniki DIP wezme na off i zobacze. Poniewaz na samym poczatku montazu w instrukcji podłaczenia przycisku niema nic na temat ustawienia DIP
DIP nie ruszaj. Najpierw zewrzyj na krótko.
-
- Posty: 35
- Rejestracja: śr gru 25, 2019 2:25 pm
Nic nie dało zwarcie na krótko ale jak wziąłem wszystkie dip na off brama ruszyła dzięki
Tylko sprawdź w instrukcji co sobie poprzestawiałeś.
-
- Posty: 35
- Rejestracja: śr gru 25, 2019 2:25 pm
jutro napisze co właczyc a co ma byc wyłączone
-
- Posty: 35
- Rejestracja: śr gru 25, 2019 2:25 pm
Po testach wywnioskowalem ze tylko DIN6 i DIN7 musi byc na ON reszta off i teraz wszystko dziala jak nalezy