Cześć, pomoże ktoś w podłączeniu modułu wifi do bramy?
Zależy mi na podłączeniu modułu wifi do modułu bramy TRF08 Beninca.
Z tego co wyczytałem nie ma możliwości zrobienia z bramy funkcji furtki.
Wi-Fi SUPLA SBP-01- Podłączenie do napędu Beninca
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Podaj model centrali albo zdjęcie płyty głównej.
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
To co podałeś to jest najprawdopodobniej typ transformatora. Albo zrób i wrzuć na forum zdjęcie płyty centrali.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 8
- Joined: Mon Aug 02, 2021 3:05 pm
Proszę
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Centrala to Benica Core.
Podłączenie zgodnie z poniższym schematem. Jeśli masz SBP-01 to jakbyś chciał mieć w Supli stan bramy musisz zastosować dodatkowy kontaktron podłączony do IN1 i A2 w SBP.
Ponieważ w swojej instalacji bramowej posiadasz wyłączniki krańcowe, to ja bym proponował zakup SBW-02. Wtedy wykorzystasz sygnały z posiadanych krańcówek.
Podłączenie zgodnie z poniższym schematem. Jeśli masz SBP-01 to jakbyś chciał mieć w Supli stan bramy musisz zastosować dodatkowy kontaktron podłączony do IN1 i A2 w SBP.
Ponieważ w swojej instalacji bramowej posiadasz wyłączniki krańcowe, to ja bym proponował zakup SBW-02. Wtedy wykorzystasz sygnały z posiadanych krańcówek.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 8
- Joined: Mon Aug 02, 2021 3:05 pm
A mogę dopytać jak podłączyć się do krańcówek?
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Ja próbowałbym użyć SCA (swoją drogą tym SBP mogłeś się też tam wpiąć).
Pytanie czy pod SCA masz coś podpięte ?
Jak rozumiem SBP wymieniłeś na SBW-02 ?
Pytanie czy pod SCA masz coś podpięte ?
Jak rozumiem SBP wymieniłeś na SBW-02 ?
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
IN1 do SWO, IN2 do SWC.
Według instrukcji są to wejścia od czujników otwarcia i zamknięcia bramy.
Według instrukcji są to wejścia od czujników otwarcia i zamknięcia bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl